 (Прочитано 3404 раз)
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« 02 Июль 2010, 17:56:39 » Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« : 02 Июль 2010, 17:56:39 »

Задача такая. В радиаторный контур, система коллекторная. Нужно подключить 4 напольных конвектора без вентилятора. Мощность одного конвектора 1357 Вт. Производитель конвекторов пишет: "данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час; "
И все бы ничего, вот только режим системы  60/40/22. У меня получается, что мощность конвектора уменьшается в три раза.
Кто что скажет?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 03 Июль 2010, 21:48:39 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #1 : 03 Июль 2010, 21:48:39 »

увеличение расхода теплоносителя, поможет сохранить необходимую мощность прибора, почему не хотите подобрат "нормалнии" прибор по существуюшим техусловиям?
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #2 : 03 Июль 2010, 22:01:39 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #2 : 03 Июль 2010, 22:01:39 »

необходимую мощность прибора, почему не хотите подобрат
Да все, как всегда. У заказчика есть жена и размер окна. Дотягивать буду радиаторами и Т.П.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #3 : 05 Июль 2010, 10:39:38 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #3 : 05 Июль 2010, 10:39:38 »

Почему бы не поставить конвекторы с вентиляторами?

Интересно, кстати, какой это производитель указывает мощность при ΔТ = 70°С ?
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #4 : 05 Июль 2010, 10:52:50 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #4 : 05 Июль 2010, 10:52:50 »

Почему бы не поставить конвекторы с вентиляторами?
Тогда бы я и вопрос не задавал.  Заказчик  услышал, что они шумят и категорически нет.
Производитель:  (Национальный производитель FAN-COIL   ).               
                  
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #5 : 05 Июль 2010, 11:55:07 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #5 : 05 Июль 2010, 11:55:07 »

Вот именно, что национальный. Кто еще придумает давать мощность при такой температуре.
А вы возьмите интернациональный с тангенциальным вентилятором- и шуметь не будет.
Записан
Олег Хай
Заскочил на минутку

Сообщений: 22

Откуда (Город): Львів


« Ответ #6 : 22 Июнь 2011, 12:06:16 » Re: Чет я тормазнул. Проектировцики, помогайте.
« Ответ #6 : 22 Июнь 2011, 12:06:16 »

Я,думаю,що поняття шуму тут відносне!!Тому що є різні люди:люди,які чують шум води в радіаторах!Я же не кажу про конвектори з вентиляторами!Всі вони шумлять!