как подобрат теплоакомулятор к тт котлу

 (Прочитано 3405 раз)
vladsi
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 20 Июня 2010, 11:20:41 » как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« : 20 Июня 2010, 11:20:41 »

Помогите пойжалуста подобрать теплоакомулятор к ТТ котлу мощность котла 100 к Вт
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 17:16:34 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 17:16:34 »

100 отапливаемых кв\м = 1100-1200л теплоаккомуляторному баку.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 17:18:57 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 17:18:57 »

Помогите пойжалуста подобрать теплоакомулятор к ТТ котлу мощность котла 100 к Вт

такои мощный котель, что же говорить о отапливаемои площади?
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 22:19:06 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 22:19:06 »

Может такой подойдет:  http://img704.imageshack.us/img704/3266/06032009138medium.jpg     шутка.
 
Информации мало. Нужна площадь и сколько раз в сутки хотите топить. На вскидку: 2,5 - 3 тон.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 23:13:19 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 23:13:19 »

Может такой подойдет:  http://img704.imageshack.us/img704/3266/06032009138medium.jpg     шутка.

К такому котелку, в самый раз))) Смеющийся
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 09:43:25 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 09:43:25 »

Помогите пойжалуста подобрать теплоакомулятор к ТТ котлу мощность котла 100 к Вт
Возьмите разницу между температурой воды, до которой вы нагреете воду в теплоаккумуляторе (например 90 ) и температурой, которую вы будете подавать в систему отопления (например 60), умножьте на удельную теплоемкость воды (4200 Дж/(кг*градус) ) и на вес воды в теплоаккумуляторе (например 1000 кг) - получите запас тепла в Джоулях. Разделите это число на мощнгсть системы отопления (например 100000 Ватт)- получите время (в секундах), в течение которого ваша система сможет работать при отсутствии пламени.
Пример: (90-60)*4200*1000/100000 = 1260 с = 21 мин.
Т.е. если будут перебои с подбросом дров, то вас не спасут ни 1000л ни 3000. А если дрова подбрасываться будут регулярно, то для того, чтобы просто сгладить перепады мощности 3000л может хватить.
Оборудование можно посмотреть здесь: http://vodoprovod.ua/cat/?category_link=103
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 10:14:19 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #6 : 21 Июня 2010, 10:14:19 »

Пример: (90-60)
Я больше практик. Настраиваю 90/40,  работает.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 10:19:48 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #7 : 21 Июня 2010, 10:19:48 »

Пример: (90-60)
Я больше практик. Настраиваю 90/40,  работает.
40 подача в СО ? Хорошо конечно, главное, чтобы хватило мощности отопительных приборов.
Записан
GeoTeplo
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #8 : 26 Июня 2010, 08:27:42 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #8 : 26 Июня 2010, 08:27:42 »

Помогите пойжалуста подобрать теплоакомулятор к ТТ котлу мощность котла 100 к Вт

Для ТТ котла необходимо порядка 50 л на один кВт. для нормальной "протопки".
В Вашем случае можно ставит (http://www.geoteplo.com.ua/katalog/bak-boiler/cordivari/200-term-puffer.html).
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #9 : 26 Июня 2010, 18:26:45 » Re: как подобрат теплоакомулятор к тт котлу
« Ответ #9 : 26 Июня 2010, 18:26:45 »

Цитата: GeoTeplo
Для ТТ котла необходимо порядка 50 л на один кВт. для нормальной "протопки".
В Вашем случае можно ставить теплоаккумулятор на 3 000 л - 5 000 л. для вашего котла.


При условии, что мощность котла рассчитана правильно, в данном случае.