casus
Заскочил на минутку
Сообщений: 5
|
 |
« 02 Июня 2010, 19:24:45 » Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« : 02 Июня 2010, 19:24:45 » |
|
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой с котлом Unical DUA BTN 28 AE. Вода из системы отопления попадает в систему ГВС, то есть из крана течет водичка веселенького цвета. При этом падает давление в системе отопления, вплоть до того, что котел может выключиться... и, когда вода горячая в бойлере закончится - польется холодная. Причем, как только я закрываю горячую воду - все возвращается в изначальное положение, давление в отоплении поднимается до нормального. При этом кран подпитки - закрыт. Что делать? Я грешу на негерметичность клапана в системе отопления. Ваши мнения? Заранее благодарен.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
kotelokk
Завсегдатай
Сообщений: 87
Поблагодарили 3
Откуда (Город): Украина Житомир
|
 |
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 23:08:32 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 23:08:32 » |
|
Теплообменник смотреть надо,вероятней всего что пробит
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
 |
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 10:01:19 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 10:01:19 » |
|
Для начала проверьте хорошо ли закрыт кран подпитки.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
casus
Заскочил на минутку
Сообщений: 5
|
 |
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 09:07:23 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 09:07:23 » |
|
Теплообменник смотреть надо,вероятней всего что пробит
Благодарю за ответ. Теплообменник который? Который над огнем камеры сгорания? Я его проверял. Он не коаксиальный и имеет один вход и один выход... Полностью герметичен. Может быть вы имеете в виду теплообменник, который во бойлере может стоять?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
 |
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 09:25:12 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 09:25:12 » |
|
Вторичный теплообменник. У вас котел с бойлером? Тогда это змеевик бойлера.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
casus
Заскочил на минутку
Сообщений: 5
|
 |
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 12:05:37 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 12:05:37 » |
|
Эти змеевики они вообще подлежат ремонту, замене? Просто не сильно хочется разворотить колонку и, в результате, зависнуть в таком состоянии на несколько дней.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
 |
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 13:08:05 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 13:08:05 » |
|
Обычно меняется вместе с бойлером
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
casus
Заскочил на минутку
Сообщений: 5
|
 |
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 14:08:44 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 14:08:44 » |
|
Обычно меняется вместе с бойлером
Прогулялся на рынок... поинтересовался стоимостью бойлера косвенного нагрева... стоят они как полкотла. Имеется альтернатива - поставить так называемый турбобойлер (такая маленькая емкость, расчитанная на проточную воду.) Продавец говорит, что мощность теплоотдачи у этой маленькой штучки - 20 киловатт. Но в этом случае теряется вариант с накоплением воды... Или таки взять более какой нибудь косвенник, типа Аристон, установить его рядом и присобачить трубками? Что Вы посоветуете?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
 |
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 15:26:37 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 15:26:37 » |
|
Можно установить пластинчатый теплообменник и большей мощности, чтобы соответствовал мощности котла. В связи с этим возникают два вопроса: 1. Куда установить датчик температуры 2. Есть ли в вашем котле датчик протока (в котле с бойлером его может не быть, а с проточным теплообменником без него не обойтись.
Можно действительно установить внешний бойлер: http://vodoprovod.ua/cat/?product=7895&category_link=103 В этом случае вы получаете такие преимущества, как больший запас горячей воды, возможность установки ТЭНа, подключения солнечных коллекторов и т.п. Минус- немалые габариты и цена.
Думаю, что логичнее всего восстановить котел в первозданном виде.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
casus
Заскочил на минутку
Сообщений: 5
|
 |
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 15:38:02 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 15:38:02 » |
|
Вполне с Вами согласен... Вообще... все весьма толково объяснили... Спасибо. Только, если змеевики родного бойлера не ремонтируются, - боюсь, найти родной бойлер на замену - не реально. Так что остается 2 реальные альтернативы: либо присобачивать поблизости косвенный бойлер, что обойдется долларов в 200, либо поменять котел на новый, что обойдется долларов в 700.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
 |
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 15:51:17 » Re: Попадание воды из системы отопления в систему ГВС
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 15:51:17 » |
|
Обратитесь к поставщику ваших котлов. Мы на наши котлы любые запчасти поставляем. Хотя стоят эти запасные бойлеры страшно сказать сколько.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|