Бактерии легионеллы размножаются в любой системе, имеющей контур с горячей или теплой водой, температура которой
находится в пределах 25-43 °С, и которая создает водяную пыль по средствам пульверизации, кипения, а также разбрызгивания
вследствие направления высокого напора воды на поверхность. Данному условию удовлетворяет большое количество инженерных
систем, например, таких, как: башенные градирни, использование которых не ограничивается лишь системой кондиционирования
зданий, системы ГВС, увлажнители воздуха, души, джакузи, СПА и др.

Профилактика:
* постоянное поддержание температуры воды для систем холодного водоснабжения ниже 20 °С, а для систем горячего
водоснабжения — выше 55 °С, в идеале — свыше 60 °С на всем пути от места водоподготовки и тепловых пунктов до потребителя;
* конструкция систем водоснабжения, снижающая количество и длину тупиковых участков, где при незначительных объемах
водопотребления холодная вода может застаиваться и нагреваться, а горячая — застаиваться и остывать.
Из числа мер периодической профилактики наиболее практичной в силу простоты и доступности является тепловая санация систем
водоснабжения . В основу расчета закладываются данные о жизнестойкости легионеллы при повышенных температурах:
* 50 °С — бактерия выживает, но не размножается;
* 55 °С — бактерия погибает в течение 5-6 ч;
* 60 °С — бактерии погибают за 32 мин;
* 65 °С — бактерии погибают за 2 мин;
* 70-80 °С — мгновенная безусловная дезинфекция.
Различные производители оборудования для систем отопления и водоснабжения уделяют внимание термической дезинфекции
воды в системах водоснабжения. Хочу обратить внимание на два решения, которые предлагают немецкие производители Wilo и
Vaillant. Это автоматический регулятор (программатор) Vaillant calorMATIC 430 и циркуляционный насос для систем отопления и
водоснабжения Wilo Star-Z 15TT. В обеих, несмотря на различия в типе оборудования, его назначении и функциональности,
предусмотрена стандартная программа термической дезинфекции водонагревателя или резервуара питьевой воды.