forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Два котла: последовательно или параллельно?

 (Прочитано 2388 раз)
Vlastin
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 24 Апрель 2010, 09:39:53 » Два котла: последовательно или параллельно?
« : 24 Апрель 2010, 09:39:53 »

Здание площадью 750м кв., пять уровней предполагается отапливать двумя газовыми  котлами. Разводка выполнена двухтрубная раздельная,радиаторы и теплые полы. По какой схеме лучше подключать котлы? Можно ли применить первично-вторичные контуры, если расстояние до котельной 15м? Благодарю за Ваше внимание.
Записан
sergey-k-pkbdgts
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 2
Откуда (Город): Украина, Днепропетровск.


« Ответ #1 : 24 Апрель 2010, 12:43:06 » Re: Два котла: последовательно или параллельно?
« Ответ #1 : 24 Апрель 2010, 12:43:06 »

... По какой схеме лучше подключать котлы?
--типовое решение. Нагрузку на котельную, Вы не указали, поэтому выложенная схема .... просто , для рассмотрения.
Записан