« 08 Апрель 2010, 21:38:14 » И снова проблема c Weller mars 26
« : 08 Апрель 2010, 21:38:14 »

Здравствуйте!
Чуть больше года назад я уже задавал вопрос  по Weller mars 26    http://forum.truba.ua/index.php?topic=3230.0
решение так и не найдено, остается только прислушаться к совету по поводу установки комнатного датчика температуры.

Теперь появилась проблема с горячим водоснабжением.
Котел перестал нагревать воду до заданной температуры. А именно, происходило следующее:
 - при открытии крана горячей воды котел переходит в режим ГВС.
 - уставка на ГВС 45С - реальная температура воды на выходе не более 38-40С
 - котел на дисплее индицирует плавное повышение температуры аж до 56-58С (при этом реальная температура воды 43С максимум)
 - после достижения  выше указанной температуры  котел гасит горелку
  - вода на выходе соответственно меняет температуру вплоть до холодной
  - показания дисплея снижаются до 35С
 - горелка зажигается, и опять до 56-58С
и так по кругу.

Сервисник промыл вторичный теплообменник. Немного "подправил" настройку газового клапана. ГВС стало работать лучше. При открытом кране потребления горячей воды горелка гаснуть перестала, температура на дисплее плавает в пределах +-1С от заданной, реальная тем-ра воды соответствует показаниям дисплея, но котел набирает заданную температуру ГВС гораздо медленнее чем раньше.,

С чем это связано?
Каковы правильные пределы давления газа на газовом клапане для данной модели котла?
В данный момент настроено:  (min. 2 милиБар), (max. 11 милиБар). Верно ли это?

Заранее благодарен за ответы и предложения!
Олег



Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 08 Апрель 2010, 23:16:45 » Re: И снова проблема c Weller mars 26
« Ответ #1 : 08 Апрель 2010, 23:16:45 »

температура на дисплее плавает в пределах +-1С от заданной, реальная тем-ра воды соответствует показаниям дисплея, но котел набирает заданную температуру ГВС гораздо медленнее чем раньше.,
Что Вас смущает? Не квалификация сервисмена? Помоему он всё верно сделал, правда максималку я обычно ставлю 12.