« : 23 Март 2010, 17:14:41 »

Котел Duval Isofast 35, дымоходный, в эксплуатации более 2х лет, проблема - резкие колебания давления в системе при изменении температуры отопления. Например - система холодная, давление 1 бар, ставим температуру отопления 45-50 градусов и давление за 10-15 минут доходит до 3 бар, котёл начинает стравливать "лишнюю" воду давление снижается до 2.2-2.4, но если система опять остынет, то давление падает ниже критических 0,7 и котел самостоятельно не включится, требует "долить" воды в систему.
Схожая проблема возникает при совместном длительном использовании отопления и ГВС - горелка жарит на полную, вода горячая, но температура в системе снижается, падает и давление, спустя 30-40 минут может произойти аварийное отключение котла из-за снижения давления.
Манипуляции с изменением максимальной мощности котла и режимами насоса ни к чему не привели.

В принципе созрел на вызов сервиса, но чтоб не выглядеть полным профаном, хотелось бы услышать от спецов возможную причину подобного поведения котла.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 23 Март 2010, 17:37:45 » Re: Колебания давления в системе при изменении температуры
« Ответ #1 : 23 Март 2010, 17:37:45 »

Проблема с расширительным баком.
Нажмите на ниппель. Если выходит вода, замените бак. Если не выходит, сбросьте давление в системе отопления и накачайте воздух автомобильным или велосипедным насосом до давления, которое у вас будет в холодной системе.