« 20 Март 2010, 20:32:08 » Проблема з котлом "Westen"
« : 20 Март 2010, 20:32:08 »

Добрий вечір шановні! Проблема із запалом "п'єзоелемент" не дає іскру, і блокуючий режим не включається. Горить індикатор живлення, насос працює. При постачання гарячої води-таке саме. Поляріність міняв. Котел димохідний не турбований.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 20 Март 2010, 21:58:31 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #1 : 20 Март 2010, 21:58:31 »

Модель полностью???
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #2 : 21 Март 2010, 14:04:26 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #2 : 21 Март 2010, 14:04:26 »

С заземлением, точнее с нулем, разбирались?
Записан
KIM
Заскочил на минутку

Сообщений: 19

Поблагодарили 1

« Ответ #3 : 21 Март 2010, 14:40:49 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #3 : 21 Март 2010, 14:40:49 »

С заземлением, точнее с нулем, разбирались?
Він впринципі процював без заземлення
Записан
KIM
Заскочил на минутку

Сообщений: 19

Поблагодарили 1

« Ответ #4 : 21 Март 2010, 14:43:47 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #4 : 21 Март 2010, 14:43:47 »

Модель "Westen energy240"
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #5 : 21 Март 2010, 16:04:48 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #5 : 21 Март 2010, 16:04:48 »

 Westen energy240
Проверяйте датчик протока в СО.(датчик циркуляции)
Записан
KIM
Заскочил на минутку

Сообщений: 19

Поблагодарили 1

« Ответ #6 : 23 Март 2010, 19:19:03 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #6 : 23 Март 2010, 19:19:03 »

А на рахунок датчика димоходу, або взагалом з самим димоходом.  На об'єкті, тепер дізнався, щось чудили з димоходом, провіряли тяга є.
 
Записан
vicus
Завсегдатай

Сообщений: 54

Поблагодарили 9

« Ответ #7 : 23 Март 2010, 23:03:05 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #7 : 23 Март 2010, 23:03:05 »

Так проблема решилась?
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #8 : 24 Март 2010, 08:18:32 » Re: Проблема з котлом "Westen"
« Ответ #8 : 24 Март 2010, 08:18:32 »

KIM посмотрите, что jvolfss советует!
Записан