20 Март 2010, 20:32:08 »
Добрий вечір шановні! Проблема із запалом "п'єзоелемент" не дає іскру, і блокуючий режим не включається. Горить індикатор живлення, насос працює. При постачання гарячої води-таке саме. Поляріність міняв. Котел димохідний не турбований.
Записан
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили
37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
« Ответ #1 : 20 Март 2010, 21:58:31 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#1 :
20 Март 2010, 21:58:31 »
Модель полностью???
Записан
vicus
Завсегдатай
Сообщений: 54
Поблагодарили
9
« Ответ #2 : 21 Март 2010, 14:04:26 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#2 :
21 Март 2010, 14:04:26 »
С заземлением, точнее с нулем, разбирались?
Записан
KIM
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
Поблагодарили
1
« Ответ #3 : 21 Март 2010, 14:40:49 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#3 :
21 Март 2010, 14:40:49 »
Цитата: vicus от 21 Март 2010, 14:04:26
С заземлением, точнее с нулем, разбирались?
Він впринципі процював без заземлення
Записан
KIM
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
Поблагодарили
1
« Ответ #4 : 21 Март 2010, 14:43:47 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#4 :
21 Март 2010, 14:43:47 »
Модель "Westen energy240"
Записан
jvolfss
Дока
Сообщений: 194
Поблагодарили
8
Откуда (Город): Донбасс
« Ответ #5 : 21 Март 2010, 16:04:48 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#5 :
21 Март 2010, 16:04:48 »
Westen energy240
Проверяйте датчик протока в СО.(датчик циркуляции)
Записан
KIM
Заскочил на минутку
Сообщений: 19
Поблагодарили
1
« Ответ #6 : 23 Март 2010, 19:19:03 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#6 :
23 Март 2010, 19:19:03 »
А на рахунок датчика димоходу, або взагалом з самим димоходом. На об'єкті, тепер дізнався, щось чудили з димоходом, провіряли тяга є.
Записан
vicus
Завсегдатай
Сообщений: 54
Поблагодарили
9
« Ответ #7 : 23 Март 2010, 23:03:05 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#7 :
23 Март 2010, 23:03:05 »
Так проблема решилась?
Записан
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили
37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
« Ответ #8 : 24 Март 2010, 08:18:32 » Re: Проблема з котлом "Westen"
«
Ответ
#8 :
24 Март 2010, 08:18:32 »
KIM
посмотрите, что jvolfss советует!
Записан
Страниц: [
1
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Отопление
-----------------------------
=> Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели...
=> Монтаж систем отопления
-----------------------------
Альтернативные и возобновляемые источники энергии
-----------------------------
=> Солнечная энергия
=> Тепловые насосы
=> Биотопливо
-----------------------------
Кондиционирование
-----------------------------
=> Кондиционеры
-----------------------------
Водоснабжение
-----------------------------
=> Монтаж систем водоснабжения
=> Оборудование водоснабжения
=> Очистка сточных вод, канализация
===> Очистка сточных вод
=> Водоподготовка, очистка воды, фильтры для воды
-----------------------------
Вентиляция
-----------------------------
=> Вентиляционное оборудование
-----------------------------
Программное обеспечение
-----------------------------
=> ПО для сантехнических систем
-----------------------------
Разное
-----------------------------
=> Разное
=> Черное и Белое
===> Архив: Черное и Белое
-----------------------------
TRUBA.ua
-----------------------------
=> Новости форума
=> Форум TRUBA.ua
=> Каталог TRUBA.ua
Truba.ua
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2006, Simple Machines
Загружается...