Использую котлы Колви 192 нестабильно работает одна из секций

 (Прочитано 2158 раз)
korden69
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« 10 Март 2010, 10:09:32 » Использую котлы Колви 192 нестабильно работает одна из секций
« : 10 Март 2010, 10:09:32 »

Добрый день!  Являюсь отв. по газу на крышной котельной, используются 5 модулей котлов Колви 192, котельная запущена и работает, но полностью монтажной организацией на баланс заказчика не сдана, до конца не могут произвести наладку!  Проблема состоит в том, что постоянно через какой-то промежуток времени одна из секций модуля или обе дают сбой при розжиге (Е01), наладчики говорят, что эта проблема связана со сквозняками, которые якобы и дают этот сбой. Вторая проблема это не стабильная работа одной или сразу двух секций модуля, т.е. быстрый набор температуры (10-15 сек.) и отключение, потом при понижении (20-30 сек) опять роз жиг и так постоянно. Хотя в одном модуле одна секция может вот так не стабильно работать, а вторая стабильно. Модули работают автономно, нет ведущего и ведомых по автоматике. Подскажите, в чем может быть проблема, чтобы я мог обратить на это внимание монтажников.
Записан
ndp
Участник

Сообщений: 45

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Киев


« Ответ #1 : 12 Март 2010, 13:42:43 » Re: Использую котлы Колви 192 нестабильно работает одна из секций
« Ответ #1 : 12 Март 2010, 13:42:43 »

1. Отстроить на пульте управления давление газа при розжиге 500-600 Па. Сквозняк пропадёт.
2. Проверить, чтобы насосы на стойке были выставлены  на 3-ю скорость. Задействовать каскадное управление (в Термоновских пультах такая возможность есть) или выставить антициклическое время 5 минут.
Записан