Ariston UNO 24 MFFI

 (Прочитано 3480 раз)
bogdan_zap
Заскочил на минутку

Сообщений: 2

Откуда (Город): Запорожье


« 07 Февраль 2010, 01:29:31 » Ariston UNO 24 MFFI
« : 07 Февраль 2010, 01:29:31 »


При включении в сеть все в порядке, происходит тест светодиодных индикаторов, щелкают релюшки, котел готов к запуску.
После розжига работает секунд 10 и тухнет, загороается красный светодиод.
Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 10сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Где взять информацию по чистке и промывке теплообменника?
Кстати, датчики температуры NTS при температуре трубы 50-70 градусов имеют сопротивление 1,3 кОм. Это нормально?
И еще вопрос чтоб лучше понять работу котла: в исправном котле если не происходит розжига, то  вода проходит через теплообменник??
Если забит теплообменник, то откуда в кране "Hot" бежит вода? Есть какой-то обходной контур?
Записан
kotelokk
Завсегдатай

Сообщений: 87

Поблагодарили 3
Откуда (Город): Украина Житомир


« Ответ #1 : 09 Февраль 2010, 18:49:24 » Re: Ariston UNO 24 MFFI
« Ответ #1 : 09 Февраль 2010, 18:49:24 »

Проблема с обнаружением пламени в вашем котле,попробуйте почисть электрод
наличия пламени мелкой наждачной бумагой.если не поможет то замена платы или ремонт ее.
Записан
bogdan_zap
Заскочил на минутку

Сообщений: 2

Откуда (Город): Запорожье


« Ответ #2 : 11 Февраль 2010, 00:22:57 » Re: Ariston UNO 24 MFFI
« Ответ #2 : 11 Февраль 2010, 00:22:57 »

Все! Нашел. Не работал циркуляционный насос. провернул немного винт, размещенный с торца насоса, и началась циркуляция. До написания этого сообщения котел проработал уже 3 часа. Правда непонятно откуда на плату приходил сигнал об отсутствии циркуляции, даже при том, что я  два  датчика NTS заменял на постоянные резисторы по 10 кОм.
Записан
kotelokk
Завсегдатай

Сообщений: 87

Поблагодарили 3
Откуда (Город): Украина Житомир


« Ответ #3 : 11 Февраль 2010, 08:41:51 » Re: Ariston UNO 24 MFFI
« Ответ #3 : 11 Февраль 2010, 08:41:51 »

Может у него  таблетка по перегреву стоять,за этот котел не скажу мало с ним стыкался.
Если он протестировал пресостат, датчики нтс,потом насос и плата видит что все нормально котел запускается
и тут уже идет сигнал с датчиков нтс ,а если вы поставили два одинаковых датчика плата не видит разницы
в сопротивлении этих датчиков при работе котла, ведь на подаче должно быть меньше а на обратке больше сопротивление.,и поэтому котел уходит в аварию
Записан