« : 03 Январь 2010, 15:12:51 »

     Здравствуйте. Суть моей проблемы такова: жилой одноэтажный дом, отапливаемой площадью 110 м2. В настоящий момент дом оборудован гравитационной системой отопления в виде кольца из 3 параллельных труб диаметром 40 мм и обратки, идущих вдоль наружных стен, котёл АОГВ-12 + циркуляционный насос WILO. [img]Здравствуйте. Суть моей проблемы такова: жилой одноэтажный дом, отапливаемой площадью 110 м2. В настоящий момент дом оборудован гравитационной системой отопления в виде кольца из 3 параллельных труб диаметром 40 мм и обратки, идущих вдоль наружных стен, котёл АОГВ-12 + циркуляционный насос WILO. Котёл и насос были установлении пару лет назад в замен КСТ в целях экономии газа по совету доброжелателей (котёл по мощности выбирался исходя из отапливаемой площади, и никто не сказал, что также надо смотреть на V теплоносителя).
     Так вот, как показала эксплуатация, мощности данного котла оказалось недостаточно, чтобы прогреть V воды в системе, в результате чего каждая труба (сверху вниз) прогревается меньше, и соответственно в доме «ташкентом» в морозы не похвастаешься, да и расход газа не радует.
Исходя из выше изложенного было принято два решения:
1.   заменить котёл на более мощный, не переделывая саму систему отопления и возможно, в целях экономии, установить комнатный терморегулятор;
2.   снести старую систему, и на её место установить двухтрубную с алюминиевыми радиаторами, при этом, при возможности оставить старый котёл. Так же по этому вопросу возник подвопрос: разводить трубы одним крылом или в два крыла (см. приложение)
     Заранее спасибо, и извиняюсь за мои художества, так как рисовал их для себя для лучшего понимания

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 03 Январь 2010, 23:51:28 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #1 : 03 Январь 2010, 23:51:28 »

Деиствительно художества  Смеющийся

1. Уточните, в морозы в вашем доме холодно или "ташкент"?
2. Уточните, какои тип и марка насоса WILO?
3. Уточните, какие сеичас радиаторы?
4. Уточните, какая температура на выходе из котла и на обратке в котел.

По схеме, вы смешали напольное отопление с радиаторным, но у каждого из них совершенно разные тепловые графики, уточните, как вы собираетесь их увязывать по  температурным режимам, и как технически вы себе это представляете?

Такая длинна ветки, требует больших диаметров трубопроводов, и четкои увязки каждого теплоприбора, за счет регулирующеи арматуры, и правильно подобранного-рассчитанного циркуляционного насоса.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #2 : 04 Январь 2010, 00:11:45 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #2 : 04 Январь 2010, 00:11:45 »

На мои взгляд, как самый эфективный и резултативный шаг, это замена старых, вероятно чугунных радиаторов, на стальные конвекционные(типа Purmo или Korado), но не в коем случае не алюминиевые секционные.
Т.к. при любой генеральной реновации системы отопления новые радиаторы остануться, измениться только тип труб, разводка и источник тепла.

P.S.: По принципиальным схемам, вторая более жизнеспособна(с учетом корректировки и техническим обоснованием с вашеи стороны), чем первая.
Записан
sanyasan142
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Украина


« Ответ #3 : 04 Январь 2010, 15:13:51 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #3 : 04 Январь 2010, 15:13:51 »

sterroid
1. В морозы в доме при максимальной мощности котла около 20 градусов
2. насос WILO Star RS 25/4, включен на минимальную скорость, и с частичным перекрыванием краном его потока, как как иначе котёл вообще не выключается и более 60 градусов температуру не набирает
3. Радиаторов как каковых нет, после трубы разгона (диаметр 50 мм) под подоконником начинаются 3 сороковые трубы, которые идут в доль наружных стен и в последней комнате они сходятся в обратку которая  возвращается снова вдоль стен назад в котёл.
4. На выходе из котла (по встроенному датчику) в момент отключения примерно 85, а обратка, на ощуп примерно 30 (это если насос включен, в противном случае температура обратки ещё меньше)

По поводу "тёплых полов" могу сказать, что они только в проэкте капитального ремонта дома который будет не скоро, а пока только устанавливать радиаторы. Полами собираюсь управлять при помощи сервокранов и "мозгов" и только в отапливаемый сезон.

Что касается котла, будет ли достаточно его мощности про переделке системы отопления и можно ли будет его оставить, покрайней мере на первое время?

Что касается труб, будет ли достаточно 32 диаметра металопластика под пайку и 20, для подвода к радиаторам?

Радиаторы собирался ставить алюминиевые alltermo, но так и не понял, почему они не подойдут?

Согласно второй схемы, система отопления будет разбита на 2 крыла с примерно равным объёмом воды в каждом (это в случае установки алюминиевых радиаторов). На каждое крыло будет установлен насос с датчиком температуры в обратке, которые будут включатся в случае падения температуры в том или ином крыле, и наличия сигнала с комнатного термостата, что так или иначе косвенно поможет уменьшить оббьем воды.

Если у Вас есть свои взгляды по поводу разводки отопления, прошу проконсультировать.

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #4 : 04 Январь 2010, 19:35:06 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #4 : 04 Январь 2010, 19:35:06 »

Что касается котла, будет ли достаточно его мощности про переделке системы отопления и можно ли будет его оставить, покрайней мере на первое время?

Нет однозначного ответа, потому что:
 1. Ваш дом может быть не утеплен, т.е. строение имеет очень большие теплопотери.
 2. Объем старои системы больше чем возможно для эффективной работы котла, в соответствие с темп. графиками установленными заводом производителем.



Что касается труб, будет ли достаточно 32 диаметра металопластика под пайку и 20, для подвода к радиаторам?

Если обе ветки от начала до конца будут сделаны таким Ду, то будет достаточно.

Радиаторы собирался ставить алюминиевые alltermo, но так и не понял, почему они не подойдут?

Все очень просто, чем больше габариты теплоприбора, тем больше его эффективность, с стальными радиаторами возможно подобрать радиатор различных габаритов, при этом одной и тои же мощности. Габариты Алюминиевых радиаторов ограничены их мощностью, согласитесь, что смешно выглядит радиатор в 10 ребер(88см) под окном в 2-а метра?

Согласно второй схемы, система отопления будет разбита на 2 крыла с примерно равным объёмом воды в каждом (это в случае установки алюминиевых радиаторов). На каждое крыло будет установлен насос с датчиком температуры в обратке, которые будут включатся в случае падения температуры в том или ином крыле, и наличия сигнала с комнатного термостата, что так или иначе косвенно поможет уменьшить оббьем воды.

"Знали бы, где соломку подстелить...", не изобретайте велосипед, озадачьтесь правильными расчетами теплопотребления, правильными радиаторами, ну и соответственно котлом.

В вашем случае есть смысл идти по ступенчато, сначала заменить систему, а после определиться нужен вам котел большей мощности или будет достаточно того, что есть.







Записан
sanyasan142
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Украина


« Ответ #5 : 04 Январь 2010, 20:41:45 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #5 : 04 Январь 2010, 20:41:45 »

Спасибо за разьяснения и что помогли определиться.
Записан
Eskander
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #6 : 05 Январь 2010, 14:03:09 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #6 : 05 Январь 2010, 14:03:09 »

количество воды невлияет на Вашу систему отопления(влияет только на её инертность).Газ в Украине незвесного состава, котел с корекцией на етот состав примерно +40% мочности нужно выбирать,это с опыта.Мочность котла это нето только что на нем написано а ещо и давление газовой смеси в Вашем раене.И обратить внимание на теплопотери.Легче сохранить чем натопить и дешевле.
Записан
sanyasan142
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Украина


« Ответ #7 : 06 Январь 2010, 21:57:54 » Re: Помогите разобраться и решить
« Ответ #7 : 06 Январь 2010, 21:57:54 »

    Eskander, на давление газа я пожаловаться не могу, но вот на его качество -  примерно месяц назад чистил теплообменник котла, так как он настолько был забит сажей, что пропала тяга. Шокированный
    По поводу мощности я с Вами согласен, только всё же думаю, что  причина именно в объёме воды, так как, отключая насос, вода прогревается достаточно в трубах только примерно до середины дома, а затем её температура по ходу циркуляции падает, почти мгновенно и к котлу в обратке приходит совершенно холодная вода. Включая насос, это явление пропадает, трубы прогреваются уже по всей длине, но уже их температура отличается по последовательности (сверху очень горячая, вторая мерее горячая, третья примерно градусов 30 и по температуре не сильно отличается от обратки). И ещё, встречал подобные котлы в других домах, но с меньшей площадью, и соответственно с меньшей системой отопления, котлы работают на ура.