« 23 Ноябрь 2009, 21:37:09 » Капає конденсат.
« : 23 Ноябрь 2009, 21:37:09 »

Доброго дня.
Така ситуація.
Газовий котел Арістон Уно.
П"ятиповерхівка, хрущовка. 5-й поверх.
Для покращення тяги в димохід вмурував 120 мм азбестову трубу  2 метри.

Проблемка.
Поставив програматор. Включається газовий котел і в димоході починає капати конденсат.
Спочатку не міг зрозуміти де капає.
Виключив котел, витяг гофровану трубу і побачив де капає.

Цікаво, що коли не було програматора, то конденсат не капав в димоході.
Може із-за того, що котел на двійці кожні дві хвилини клацав і труба азбестова була тепла постійно
а зараз з програматором котел  може й годину не включатися.
Труба остиває, а потім включається опалення і починає капати.

(Прошу вибачити за такі терміни.)

Як можна вирішити таку проблему?
Поки думаю купити мінеральну вату, і ті два метри обмотати. Поверх мінеральної вати
накрутити щось на зразок фольги (або що знайду в будівельному магазині) і закріплю скобами.

Чи дана процедура вирішить проблему конденсата?
Чи то будуть викинуті гроші на вітер?

Дякую.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2009, 09:25:07 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2009, 09:25:07 »

Проблема саме в цьому. Димохiд обов'язково має бути термоiзольованим.
Записан
Попов
Заскочил на минутку

Сообщений: 8


« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2009, 14:34:58 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2009, 14:34:58 »

Так как газовые котлы имеют низкую температуру продуктов сгорания, то на определенной высоте существует «точка росы». Всегда в дымоходной трубе будет конденсат. 
Надо ставить тройник с конденсатоотводом.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2009, 17:36:35 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2009, 17:36:35 »

Тройник бы не помешал, но учитывая, что это хрущовка, вряд ли будет возможность установить такой тройник.
Так как высота всего метра три, то в стационарном режиме точки росы не будет.
Если наружную часть дымохода изолировать, то она дольше будет остывать и быстрее будет прогреваться. Соответственно конденсата будет меньше.
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2009, 20:26:41 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2009, 20:26:41 »

Так как газовые котлы имеют низкую температуру продуктов сгорания, то на определенной высоте существует «точка росы». Всегда в дымоходной трубе будет конденсат. 
Надо ставить тройник с конденсатоотводом.

Дуже гарно всім дякую.
Також думав над цим питанням. Під гофро-трубою є невеличка ніша.
Туди думав поставити щось на зразок лійки. І під"єднати шланг діаметром 10-20 мм.
Проштробити стіну (там сантиметрів 20-30 до кута кухні) під кутом, перфоратором пробити наружну стінку та вивести трубку на вулицю сантиметрів на 20 від стіни, щоб конденсат не капав на  наружну стіну.


Тільки от таке запитання - чи зимою той конденсат в димомході не буде намерзати, утворюючи все більшу товщу?

Поки спробую на тому тижні утеплити наружну частину димохода. Ціна питання десь до 100 гривень.
Потім подивлюся.
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #5 : 02 Декабрь 2009, 13:36:00 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #5 : 02 Декабрь 2009, 13:36:00 »

Сьогодні купив мінеральну вату та гідрозахисну плівку.
Завтра буду все це діло накурчувати на трубу.
Скажіть, скільки сантиметрів мінеральної вати на трубу наматувати?
Думаю сантиметрів 2-3 досить. Чи може більше?
Записан
Anton
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #6 : 05 Январь 2010, 15:17:12 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #6 : 05 Январь 2010, 15:17:12 »

Лучше бы Вы поставили трубу из нерж.стали с конденсатоотводчиком и утеплили. А то 21-й век на дворе, а Вы - азбест...
Записан
-R O N I N-
Участник

Сообщений: 31


« Ответ #7 : 05 Январь 2010, 22:19:08 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #7 : 05 Январь 2010, 22:19:08 »

Лучше бы Вы поставили трубу из нерж.стали с конденсатоотводчиком и утеплили. А то 21-й век на дворе, а Вы - азбест...
Ви, напевно, не жили в хрущовках  Веселый
В сусідньому будинку красовалася труба з нержавійки.
Недовго. Зараз на її місці стоїть азбестова труба. Зперли.

Я свою утеплив мінеральною ватою в два слої. Вийшло десь до 4-5 сантиметрів.
Через кожні 5-10 сантиметрів стягнув стяжками.
Зверху накрутив на трубу з ватою гідроізолянт в два слої і через кожні 5-10 см зтягнув
мідним проводом.
Вийшло нічого так.
Хотів зфотографувати, та не взяв з собою мобілу.
Тепер маю спокій. Після того, як котел відпрацює, я його відключаю, знімаю гофротрубу.
Там зовсім сухо.
Записан
Anton
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #8 : 06 Январь 2010, 12:44:41 » Re: Капає конденсат.
« Ответ #8 : 06 Январь 2010, 12:44:41 »

Ну, єто нестандартная ситуация и решение ее нельзя найти вот так "без доступа к телу". Главное, что Вас уже устраивает  работа котла и конденсат уже не тревожит!