forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Проверьте, please, схему отопления.

 (Прочитано 3504 раз)
Атон
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 09 Ноябрь 2009, 00:52:13 » Проверьте, please, схему отопления.
« : 09 Ноябрь 2009, 00:52:13 »

Вот нарисовал схему отопления. Посмотрите ничего я, случаем, не забыл?
Обвязка котла выполнена трубами ППР d=25, подвод к расширительному баку, ПС и радиаторам d=20. Коллекторы выполнены из тройников ППР 32/25/32. На радиаторах предусмотрена подача теплоносителя:
1. Диагональная верх-низ;
2. Низ-низ;
3. И то, и другое одновременно.
Расширительный бак находится на входе котла (на обратке), или лучше его поставить на подачу вместо заглушки?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2009, 09:41:29 » Re: Проверьте, please, схему отопления.
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2009, 09:41:29 »

Зачем два входа на каждый радиатор? Для красоты?
Записан
Атон
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2009, 16:51:13 » Re: Проверьте, please, схему отопления.
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2009, 16:51:13 »

Зачем два входа на каждый радиатор? Для красоты?
Это для того, чтобы можно было регулировать температуру. При верх-низ - температура выше, а низ-низ - ниже.
И ещё вопрос, будет равномерно прогреваться радиатор при подключении верх-низ (длина радиаторов около 115 см.)?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2009, 23:30:30 » Re: Проверьте, please, схему отопления.
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2009, 23:30:30 »

длина радиатора 1320, и будет работать наиболее эфективно при подключении с разных сторон, подача вверх, обратка вниз.
не расходуите материал, не нужно вам подключение подачи с низу к радиатору, лучше поставте нормальныи радиаторный вентиль, чтобы можно было регулировать расход.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2009, 09:56:30 » Re: Проверьте, please, схему отопления.
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 2009, 09:56:30 »

Да и не произойдет существенного изменения температуры при смене типа подключения.
Теплоотдача радиатора регулируется только путем изменения потока либо температуры теплоносителя.
Записан
Anton
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #5 : 05 Январь 2010, 15:25:44 » Re: Проверьте, please, схему отопления.
« Ответ #5 : 05 Январь 2010, 15:25:44 »

1. Нижнее подключение на подачу радиаторов убрать и поставить просто регулирующий вентиль.\
2. Радиаторы по 15 секций и подводка ППР 20мм. Маловато будет.
2. Вопрос по полотенцесушителю. А летом его работа не предусмотрена? Или закрываются радиаторы и котел работает на него?