« 05 Ноябрь 2009, 09:16:28 » Підбір циркуляційного насосу на колектор підлогового опалення
«
:
05 Ноябрь 2009, 09:16:28 »
Яка в мене проблема?Мені довелося проектувати систему підлогового водяного опалення....Ні,я і раніше проектував такі системи,але вони були набагато менші за цю-до 6 -ти контурів!!Тому підбором насоса я дуже не переймався!!!Ставив стандартний і все було нормально!!А тут аж 12 контурів!!Розводити кожен контур я старався до 80-ти метрів!!Тепер треба підібрати циркуляційний насос на цю систему!!Як він підбирається??Знаходяться втрати тиску кожного контуру,а потім всі 12 сумуються чи якось інакше??Хто з тим зустрічався??Допоможіть,будь ласка!!
Записан
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили
56
www.vodoprovod.ua
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2009, 09:49:05 » Re: Підбір циркуляційного насосу на колектор підлогового опалення
«
Ответ
#1 :
05 Ноябрь 2009, 09:49:05 »
Знаходиться найбiльша втрата тиску серед усiх контурiв, а потоки сумуються.
Записан
Олег Хай
Заскочил на минутку
Сообщений: 22
Откуда (Город): Львів
« Ответ #2 : 05 Ноябрь 2009, 10:51:14 » Re: Підбір циркуляційного насосу на колектор підлогового опалення
«
Ответ
#2 :
05 Ноябрь 2009, 10:51:14 »
Там виходить втрата тиску найбільшого контуру(L=82 м) - 1 м.вод.ст,а Q=1,2 м/год!!Оце і все???
Записан
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили
56
www.vodoprovod.ua
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 2009, 11:30:44 » Re: Підбір циркуляційного насосу на колектор підлогового опалення
«
Ответ
#3 :
05 Ноябрь 2009, 11:30:44 »
Цитата: Олег Хай от 05 Ноябрь 2009, 10:51:14
Там виходить втрата тиску найбільшого контуру(L=82 м) - 1 м.вод.ст,а Q=1,2 м/год!!Оце і все???
Q=1,2 м/год - це сума по усiм контурам?
1 м.вод.ст враховуючи втрату на фiтингах, регулюючих клапанах, колекторi?
Записан
Олег Хай
Заскочил на минутку
Сообщений: 22
Откуда (Город): Львів
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 2009, 11:34:36 » Re: Підбір циркуляційного насосу на колектор підлогового опалення
«
Ответ
#4 :
05 Ноябрь 2009, 11:34:36 »
Я зрозумів!!Дуже дякуюю!!!
Записан
Страниц: [
1
]
Печать
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Отопление
-----------------------------
=> Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели...
=> Монтаж систем отопления
-----------------------------
Альтернативные и возобновляемые источники энергии
-----------------------------
=> Солнечная энергия
=> Тепловые насосы
=> Биотопливо
-----------------------------
Кондиционирование
-----------------------------
=> Кондиционеры
-----------------------------
Водоснабжение
-----------------------------
=> Монтаж систем водоснабжения
=> Оборудование водоснабжения
=> Очистка сточных вод, канализация
===> Очистка сточных вод
=> Водоподготовка, очистка воды, фильтры для воды
-----------------------------
Вентиляция
-----------------------------
=> Вентиляционное оборудование
-----------------------------
Программное обеспечение
-----------------------------
=> ПО для сантехнических систем
-----------------------------
Разное
-----------------------------
=> Разное
=> Черное и Белое
===> Архив: Черное и Белое
-----------------------------
TRUBA.ua
-----------------------------
=> Новости форума
=> Форум TRUBA.ua
=> Каталог TRUBA.ua
Truba.ua
Powered by SMF 1.1.21
|
SMF © 2006, Simple Machines
Загружается...