Уважаемые форумчане очень нужна помощь на каком минимальном давлении газа должен работать котел Ferroli Domiprogekt F 24  а то при имеющихся 9-11 mBar он работать не хочет
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2009, 02:53:21 » Re: Ferroli
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2009, 02:53:21 »

Как ведет себя котел?
Записан
KROT
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Лисичанск


« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2009, 06:30:08 » Re: Ferroli
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2009, 06:30:08 »

Во время час пик по газу котел постоянно отключается и начинает мигать красный светодиод, помогает только   RESET  или изменение мощности розжига . Товарищи из сервиса ничего толком не помогли покрутили, сделали контрольную чистку пылесосом, только деньги взяли а после их ухода проблема появилась вновь Так что буду рад любой помощи заранее спасибо
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2009, 19:41:47 » Re: Ferroli
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2009, 19:41:47 »

Во врчмя сбоев проверьте напряжение между корпусом котла и нулем.
Записан
KROT
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Лисичанск


« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2009, 20:06:14 » Re: Ferroli
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2009, 20:06:14 »

Вы предполагаете что пробивает на корпус
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2009, 23:31:48 » Re: Ferroli
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2009, 23:31:48 »

Я предполагаю что  напряжение нуль-корпус котла превышает допустимые. и приводит электронику котла в "замешательство"
 
Записан
KROT
Заскочил на минутку

Сообщений: 4

Откуда (Город): Лисичанск


« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2009, 21:34:36 » Re: Ferroli
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2009, 21:34:36 »

Сервисники проверили напряжение и сказали все норм по их словам причина в изменении давления газа только вот верхний и нижний предел давления на газовом клапане так и не смогли назвать . Как должен регулироваться газовый клапан и почему в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .               
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2009, 21:46:34 » Re: Ferroli
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2009, 21:46:34 »

Цитировать
KROT  в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .               
Это давление на выходе из газарматуры. Необходимо для нормального розжига котла.
Записан
viktorsh
Заскочил на минутку

Сообщений: 13


« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2009, 14:44:00 » Re: Ferroli
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2009, 14:44:00 »

 котел  RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода
Записан
kotelokk
Завсегдатай

Сообщений: 87

Поблагодарили 3
Откуда (Город): Украина Житомир


« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2009, 18:03:42 » Re: Ferroli
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2009, 18:03:42 »

котел  RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода

Если это турбинированый котел то надо смотреть преостат а если дымоходный то проверьте тягу дымохода
Записан
viktorsh
Заскочил на минутку

Сообщений: 13


« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2009, 18:42:30 » Re: Ferroli
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2009, 18:42:30 »

котел турбований.
Записан
viktorsh
Заскочил на минутку

Сообщений: 13


« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2009, 18:44:08 » Re: Ferroli
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2009, 18:44:08 »

преостат в нормі