KROT
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
Откуда (Город): Лисичанск
|
|
« 02 Ноябрь 2009, 22:20:06 » Ferroli
« : 02 Ноябрь 2009, 22:20:06 » |
|
Уважаемые форумчане очень нужна помощь на каком минимальном давлении газа должен работать котел Ferroli Domiprogekt F 24 а то при имеющихся 9-11 mBar он работать не хочет
|
|
Записан
|
|
|
|
jvolfss
Дока
Сообщений: 194
Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс
|
|
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2009, 02:53:21 » Re: Ferroli
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 2009, 02:53:21 » |
|
Как ведет себя котел?
|
|
Записан
|
|
|
|
KROT
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
Откуда (Город): Лисичанск
|
|
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2009, 06:30:08 » Re: Ferroli
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 2009, 06:30:08 » |
|
Во время час пик по газу котел постоянно отключается и начинает мигать красный светодиод, помогает только RESET или изменение мощности розжига . Товарищи из сервиса ничего толком не помогли покрутили, сделали контрольную чистку пылесосом, только деньги взяли а после их ухода проблема появилась вновь Так что буду рад любой помощи заранее спасибо
|
|
Записан
|
|
|
|
jvolfss
Дока
Сообщений: 194
Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс
|
|
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2009, 19:41:47 » Re: Ferroli
« Ответ #3 : 03 Ноябрь 2009, 19:41:47 » |
|
Во врчмя сбоев проверьте напряжение между корпусом котла и нулем.
|
|
Записан
|
|
|
|
KROT
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
Откуда (Город): Лисичанск
|
|
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2009, 20:06:14 » Re: Ferroli
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 2009, 20:06:14 » |
|
Вы предполагаете что пробивает на корпус
|
|
Записан
|
|
|
|
jvolfss
Дока
Сообщений: 194
Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс
|
|
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2009, 23:31:48 » Re: Ferroli
« Ответ #5 : 03 Ноябрь 2009, 23:31:48 » |
|
Я предполагаю что напряжение нуль-корпус котла превышает допустимые. и приводит электронику котла в "замешательство"
|
|
Записан
|
|
|
|
KROT
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
Откуда (Город): Лисичанск
|
|
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2009, 21:34:36 » Re: Ferroli
« Ответ #6 : 04 Ноябрь 2009, 21:34:36 » |
|
Сервисники проверили напряжение и сказали все норм по их словам причина в изменении давления газа только вот верхний и нижний предел давления на газовом клапане так и не смогли назвать . Как должен регулироваться газовый клапан и почему в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .
|
|
Записан
|
|
|
|
jvolfss
Дока
Сообщений: 194
Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс
|
|
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2009, 21:46:34 » Re: Ferroli
« Ответ #7 : 04 Ноябрь 2009, 21:46:34 » |
|
KROT в инструкции пишут что минимальное давление газа 2mBar. Буду очень благодарен любой помощи .
Это давление на выходе из газарматуры. Необходимо для нормального розжига котла.
|
|
Записан
|
|
|
|
viktorsh
Заскочил на минутку
Сообщений: 13
|
|
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2009, 14:44:00 » Re: Ferroli
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 2009, 14:44:00 » |
|
котел RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода
|
|
Записан
|
|
|
|
kotelokk
Завсегдатай
Сообщений: 87
Поблагодарили 3
Откуда (Город): Украина Житомир
|
|
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2009, 18:03:42 » Re: Ferroli
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 2009, 18:03:42 » |
|
котел RENS-DD24-B1,спрацьовує несправність системи димохода
Если это турбинированый котел то надо смотреть преостат а если дымоходный то проверьте тягу дымохода
|
|
Записан
|
|
|
|
viktorsh
Заскочил на минутку
Сообщений: 13
|
|
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2009, 18:42:30 » Re: Ferroli
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2009, 18:42:30 » |
|
котел турбований.
|
|
Записан
|
|
|
|
viktorsh
Заскочил на минутку
Сообщений: 13
|
|
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2009, 18:44:08 » Re: Ferroli
« Ответ #11 : 11 Ноябрь 2009, 18:44:08 » |
|
преостат в нормі
|
|
Записан
|
|
|
|
|