Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD

 (Прочитано 5643 раз)
spt-vin
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« 11 Август 2009, 12:01:31 » Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« : 11 Август 2009, 12:01:31 »

Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.

Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.

У меня пульт не от моей модели. В этом может быть причина?
Записан
Виталий В
Участник

Сообщений: 44

Поблагодарили 4
Откуда (Город): Киев

Виталий В


« Ответ #1 : 11 Август 2009, 12:21:31 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #1 : 11 Август 2009, 12:21:31 »

Да нет пульт  здесь не приделах.

1.
 Возможно срабатывает защита по темпиратуре наружного воздуха (если вы вклюсали его ночью "Допустимая темпиратура наружного воздуха при работе на тепло 10-24 С., при работе на охлаждение 15-43 С.).
2.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.
Записан
ССР
Заскочил на минутку

Сообщений: 11

Откуда (Город): КИЕВ


« Ответ #2 : 11 Август 2009, 18:45:38 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #2 : 11 Август 2009, 18:45:38 »

Добавить фреон
Записан
spt-vin
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #3 : 11 Август 2009, 20:09:01 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #3 : 11 Август 2009, 20:09:01 »

740 г было заправлено.
Записан
Виталий В
Участник

Сообщений: 44

Поблагодарили 4
Откуда (Город): Киев

Виталий В


« Ответ #4 : 12 Август 2009, 10:53:27 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #4 : 12 Август 2009, 10:53:27 »

1.
Самое вероятное это нехватка фриона в системе или его отсутствие (не качественный монтаж). Советую обратится в сервисную службу.
[/quote]
Записан
spt-vin
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #5 : 12 Август 2009, 12:57:15 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #5 : 12 Август 2009, 12:57:15 »

Была бы служба, спросил Улыбающийся
Записан
Виталий В
Участник

Сообщений: 44

Поблагодарили 4
Откуда (Город): Киев

Виталий В


« Ответ #6 : 12 Август 2009, 13:29:43 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #6 : 12 Август 2009, 13:29:43 »

Была бы служба, спросил Улыбающийся

Служба есть.  Крутой

http://www.kondor-vip.com.ua/about/certificates
Записан
Roman.J
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2009, 21:53:58 » Re: Проконсультируйте по кондиционеру TOSHIBA RAS 10 NKHD
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2009, 21:53:58 »

Была у нас такая проблемка, так точно конечно не скажу, может быть не правильно подключено электрическое питание внутрен. и наружного блока, срабатывает электр. защита компр. вызывайте грамотных монтажников сделают