Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания

 (Прочитано 12070 раз)
spt-vin
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« 10 Август 2009, 21:38:22 » Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« : 10 Август 2009, 21:38:22 »

Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.
Записан
Виталий В
Участник

Сообщений: 44

Поблагодарили 4
Откуда (Город): Киев

Виталий В


« Ответ #1 : 11 Август 2009, 11:06:11 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #1 : 11 Август 2009, 11:06:11 »

Могу Выслать Сервисный мануал.
 
Записан
Виталий В
Участник

Сообщений: 44

Поблагодарили 4
Откуда (Город): Киев

Виталий В


« Ответ #2 : 11 Август 2009, 11:13:26 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #2 : 11 Август 2009, 11:13:26 »

Уже выслал.  Подмигивающий
Возникнут проблемы обращятесь.
Записан
spt-vin
Заскочил на минутку

Сообщений: 11


« Ответ #3 : 11 Август 2009, 11:53:08 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #3 : 11 Август 2009, 11:53:08 »

Спасибо за инструкцию!

Поставил TOSHIBA RAS 10 NKHD. Включаю кондиционер, через 30 сек компрессор гонит холодный воздух где-то 20 сек потом компрессор отключается. Кондиционер работает как вентилятор. Через некоторое время мигают индикаторы : OPERATION и TIMER.

Внутренний блок при включении дует просто как вентилятор. Причём на всех режимах. А отключается наружный блок. Гдето через 30 сек после запуска.


Записан
bigbalaboom
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #4 : 18 Август 2010, 15:43:03 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #4 : 18 Август 2010, 15:43:03 »

уважаемые автор темы или специалисты! помогите, ситуация точно такая, как описана автором- после запуска кондей (RAS-13NKHD) отрабатывает 2 минуты и начинает гнать теплый воздух. при этом на внешнем блоке компрессор гудит, но вентилятор не запускается. лампы timer и operation мигают с частотой около 5 герц. в сети нашел описание аварий-приложенный в файле. приезжал знакомый холодильщик-дозаправил фреон, но сказал что ушло мало-проблема не в нем. соединительный кабель прозвонил-все норм
буду благодарен за указание проблемного места , за сервис-мануал-отдельно!
Записан
ANDREI26
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2010, 20:34:28 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2010, 20:34:28 »

возникли проблеммы с тошибой RAS-13NKHD-E и RAS-24NKHD с пульта включаешь кондиционер индикатор  operation горит c пустя 2-3 минуты  начинает моргать.Перестаёт видить пульт и ни один сигнал неуходит на наружний блок.Что делать подскажите уже 8кондиционеров вышло из строя и везде одна и таже проблемма
Записан
Артем Демиденко
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #6 : 17 Июнь 2011, 22:19:24 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #6 : 17 Июнь 2011, 22:19:24 »

Могу Выслать Сервисный мануал.
 
привет, у меня таже проблема если тебе не трудно вышли мне тоже, будь добр!
Записан
Артем Демиденко
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #7 : 17 Июнь 2011, 22:22:32 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #7 : 17 Июнь 2011, 22:22:32 »

Могу Выслать Сервисный мануал.
 
моя почта    dr.demidencko@yandex.ru
Записан
Living
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #8 : 23 Июль 2011, 08:38:35 » Re: Индикация ошибок TOSHIBA RAS 10 NKHD. Где найти их описания
« Ответ #8 : 23 Июль 2011, 08:38:35 »

кто нибудь решил эту проблему? У меня то же самое. Я включил в режим вентиляции (компрессор с вентилятором нар.блока спаралелил) и работает не отключается только проблема в контроле температуры. В таком режиме на пульте она не выставляется Плачущий        Сегодня зайду посмотрю. Конечно это не выход но при такой жаре можно пока попользоваться.