forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Подключение тёплого пола

 (Прочитано 6446 раз)
elektrik
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« 11 Июнь 2009, 13:08:04 » Подключение тёплого пола
« : 11 Июнь 2009, 13:08:04 »

Двухэтажный домик. Система отопления работает. Котёл настенный 24 квт. Тёплый пол смонтирован, схемы нет, выходят только две трубы. Вопрос. Как подключить ТП к существующей СО? Паралельно? Последовательно в обратку у котла? Если паралельно - боюсь не хватит мощности насоса в котле. Последовательно? - то подскажите схему. Ножен ли трёхходовой клапан и насос или можно обойтись в паралельной схеме двухходовым клапаном с термо головкой. Надеюсь на ваши знания! 
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 11 Июнь 2009, 16:32:46 » Re: Подключение тёплого пола
« Ответ #1 : 11 Июнь 2009, 16:32:46 »

Самый простой из работающих способов:
http://vodoprovod.com.ua/doc/R557RF.pdf

Для маленькой системы можно так:
http://vodoprovod.com.ua/doc/R156_R557.pdf

Записан
_Ram_
Заскочил на минутку

Сообщений: 15


« Ответ #2 : 11 Июнь 2009, 22:02:07 » Re: Подключение тёплого пола
« Ответ #2 : 11 Июнь 2009, 22:02:07 »

Мы у себя применяем
http://vesta-trading.ru/product-3.5.1.htm
+
wilo star rs 25/6
+
http://vesta-trading.ru/product-3.2.3.htm
Записан
elektrik
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #3 : 12 Июнь 2009, 09:54:14 » Re: Подключение тёплого пола
« Ответ #3 : 12 Июнь 2009, 09:54:14 »

Спасибо за подсказки. Меня ещё интересуют варианты. Прилагаю. Добавление: когда работает ГВС циркуляции в СО нет, в чертеже прямоугольнички со стрелками - это обратные клапана.
Записан
_Ram_
Заскочил на минутку

Сообщений: 15


« Ответ #4 : 12 Июнь 2009, 10:48:46 » Re: Подключение тёплого пола
« Ответ #4 : 12 Июнь 2009, 10:48:46 »

Тёплый пол в данном случае - это есть контур отопления. Работать от контура ГВС он никак не может.
Если хотите пользоваться ТП в летний период - до вам необходимо после ТП ставить запорную арматуру и отсекать тем самым радиаторное отопление. Всего делов.
Прикрепляю пару листов. На обвязке котла - я обозначил жирным то, о чём говорю.
Записан
elektrik
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #5 : 12 Июнь 2009, 13:56:02 » Re: Подключение тёплого пола
« Ответ #5 : 12 Июнь 2009, 13:56:02 »

Вы меня не поняли. Стоит котёл VITOPEND 100-W, у него один насос и при открытии крана на любой раковине, трёхходовой клапан переключает насос с системы отопления на  проточный бойлер подогрева ГВ. И пока работает ГВС циркуляции в системе отопления нет(и в батареях и если подключить ТП и нт подачитеплоносителя к ТП), поэтому я не знаю какой вариант выбрать. Гдето я читал что при варианте 2 можно отрегулировать кран на перемычке.