Вода с контура отопления попадает в ГВС?

 (Прочитано 11248 раз)
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« 25 Май 2009, 16:00:39 » Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« : 25 Май 2009, 16:00:39 »

На днях столкнулся с котлом Вайлент. Чудесный двухконтурный котел... НО...
Когда начал разбираться в схеме подключения выяснил для себя новость. Контур отопления связан с контурем ГВС через теплообменник. Это что же получается? У меня в батареях циркулирует водичка не первой свежести и  когда я хочу принять душ открываю кран горячей воды, мне на голову вначале плюхается вода с контура отопления Шокированный, которая которая была в теплообменнике а потом только чистая. Я прав? Или не все так плохо? Непонимающий
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 25 Май 2009, 17:02:43 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #1 : 25 Май 2009, 17:02:43 »

На днях столкнулся с котлом Вайлент. Чудесный двухконтурный котел... НО...
Когда начал разбираться в схеме подключения выяснил для себя новость. Контур отопления связан с контурем ГВС через теплообменник. Это что же получается? У меня в батареях циркулирует водичка не первой свежести и  когда я хочу принять душ открываю кран горячей воды, мне на голову вначале плюхается вода с контура отопления Шокированный, которая которая была в теплообменнике а потом только чистая. Я прав? Или не все так плохо? Непонимающий
Это теплообменник, а не "водообменник". Из контура отопления отбирается только тепло, а не вода!
Контуры отопления и ГВС надежно разделены. Не бойтесь Показает язык
Записан
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #2 : 25 Май 2009, 17:36:43 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #2 : 25 Май 2009, 17:36:43 »

Я имел в виду тот теплообменник, который над горелкой стоит. У него есть один вход и один выход.......
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #3 : 25 Май 2009, 19:40:27 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #3 : 25 Май 2009, 19:40:27 »

Gorg У вас в котле два теплообменника. В одном нагреваеться вода газом.передаться в другой.через стенки теплообменника тепло передаться проточной воде.Посмотрите гидравлическую часть в инструкции на котел.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #4 : 25 Май 2009, 21:38:13 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #4 : 25 Май 2009, 21:38:13 »

Gorg Для полной ясности неплохо-бы озвучить полное название котла. Это я к тому что не один раз встречал как горе монтажники подключают настенные котлы Вайланд, которые предназначены для работы только с бойлером косвенного нагрева по класической схеме настенников.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #5 : 25 Май 2009, 22:18:58 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #5 : 25 Май 2009, 22:18:58 »

Вода с контура отопления попадает в ГВС?

А что у вас в отопительном котуре, давление стабильное? или есть какието отклонения от нормальнои работы?
Записан
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #6 : 26 Май 2009, 17:58:53 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #6 : 26 Май 2009, 17:58:53 »

Котел еще не поставили.....  модель точно не помню   турбо тек 282 и две буковки .....  завтра запишу
В этом котле один теплообменник. В инструкции описан котел в котором два теплообменника. В общем завтра выпишу модель будет понятнее. Ну а в общем если один теплообменник, то контуры пересекаются Непонимающий   я правильно понимаю? И вода все время заменяется?

Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #7 : 26 Май 2009, 19:23:04 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #7 : 26 Май 2009, 19:23:04 »

У вас наверное котел который предназначен для подключения к бойлеру косвенного нагрева.Тоесть одно контурный (если не подключен бойлер) модель вероятнее всего VU282.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #8 : 26 Май 2009, 19:30:36 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #8 : 26 Май 2009, 19:30:36 »

У вас наверное котел который предназначен для подключения к бойлеру косвенного нагрева.Тоесть одно контурный (если не подключен бойлер) модель вероятнее всего VU282.

Тоесть в этом котле нет вообще контура ГВС, а только нагрев теплоносителя для системы отопления, с возможностью подключить двухсистемныи боилер.
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #9 : 26 Май 2009, 20:05:10 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #9 : 26 Май 2009, 20:05:10 »

Gorg   Точную модель котла в студию!
Записан
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #10 : 29 Май 2009, 16:53:25 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #10 : 29 Май 2009, 16:53:25 »

VU int 282/3-5
Вот такая модель
Записан
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #11 : 29 Май 2009, 16:54:10 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #11 : 29 Май 2009, 16:54:10 »

Вот что внутри
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #12 : 29 Май 2009, 18:09:18 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #12 : 29 Май 2009, 18:09:18 »

Этот котел расчитан для подключения к нему бойлера косвенного нагрева.Только тогда получите горячую воду!
Записан
Gorg
Заскочил на минутку

Сообщений: 9


« Ответ #13 : 31 Май 2009, 15:58:18 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #13 : 31 Май 2009, 15:58:18 »

А в инструкции про это ни слова Грустный
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #14 : 31 Май 2009, 21:03:41 » Re: Вода с контура отопления попадает в ГВС?
« Ответ #14 : 31 Май 2009, 21:03:41 »

Инструкции унифицированы, и производитель расчитывает на то, что клиент знает что он преобретает.