forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

Проблема с котлом Westen Energy 280i

 (Прочитано 12908 раз)
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« 05 Май 2009, 13:54:54 » Проблема с котлом Westen Energy 280i
« : 05 Май 2009, 13:54:54 »

Уважаемые знатоки!
Вопрос жизненный... У меня установлен котёл Westen Energy 280i
После двух лет нормальной эксплуатации заметила, что котёл стал потреблять большее количество газа, чем прежде.
Задаю температуру отопления где - то 50 градусов... и вот неожиданно обнаружила, что котёл вообще не выключается... Сервисная служба говорит, что нужно чистить или менять теплообменник.
Котёл гарантийный, сервис пройден... Не понятно - для чего тогда нужна гарантия, если нужно платить деньги за чистку или замену...
А может быть - другая причина?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 05 Май 2009, 14:45:36 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #1 : 05 Май 2009, 14:45:36 »

Если у вас испачкались туфли или автомобиль например, то чистят вам их бесплатно по гарантии?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #2 : 05 Май 2009, 14:49:56 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #2 : 05 Май 2009, 14:49:56 »

Так-же из новой газовой печкой .если вы на неё случайно что-то пролили вы тоже требуете помыть или почистить по гарантии?
Записан
shogun
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #3 : 05 Май 2009, 14:54:34 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #3 : 05 Май 2009, 14:54:34 »

Потребление газа увеличилось у всех владельцев газовых котлов, это связано с подачей населению газа менее калорийного. Особенно это стало заметно после газового скандала с Россией. Если у Вас котел не уходит в перегрев, то он просто опускается на минимальный уровень модуляции и поддерживает заданную температуру теплоносителя. Раннее, когда газ подавался более калорийный, котел на минимальной мощности все равно перегревал и тогда отключался как выполнивший задачу. Если Вы зададите t 40 градусов приблизительно, то он, скорее всего отключится.
Теплообменник меняют только тогда, когда он потек. В остальных случаях он моется. Признаком грязного теплообменника, как правило является шум в самом теплообменнике или ошибки в работе котла связанные с датчиками по температуре теплоносителя.
Теплообменник моют за деньги и этот случай под гарантию не попадает, т.к. грязный теплообменник - не подготовленная вода! и производитель здесь не причем.
Записан
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #4 : 05 Май 2009, 16:04:36 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #4 : 05 Май 2009, 16:04:36 »

Mikhail
Ваш ответ некорректный, к сожалению... Туфли меняют из - за заводского брака...
Записан
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 05 Май 2009, 16:06:20 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #5 : 05 Май 2009, 16:06:20 »

jvolfss
Ваш ответ меня тоже не удовлетворил - сравнение не корректное...
В теплообменник я ничего не заливала и не проливала...
Записан
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #6 : 05 Май 2009, 16:11:42 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #6 : 05 Май 2009, 16:11:42 »

shogun

Но послушайте! Пришёл мастер, запустил котёл, замерил всё параметры, сказал, что всё хорошо... оформил документы... Сказал - заземлить розетку, и всё! Если бы сказал - подготовить воду - сделала бы, это же не трудно, верно?
Что значит - подготовить? Да вот, здесь, на форуме - советуют заменить на дистиллированную, и всё!
Какой же это сервис, если померили жосткость, сказали, всё нормально...
Ничего не понятно...
Если я задаю 40 градусов и меньше, то котёл вообще не выключается...
Я не знаю, датчики там или не датчики...
Вы посоветуйте, что делать?
Записан
shogun
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #7 : 05 Май 2009, 16:24:54 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #7 : 05 Май 2009, 16:24:54 »

Подготовить воду не трудно, приобрести дистиллированную, специально подготовленную для котельной, прогнаную через спец.умягчитель, хим.подготовленную. Вариантов много. Что они там меряли я не знаю и какую воду у Вас использовали тоже. Возможно причина только в газе(анализ его вы делать не будете, а если и будете Вам правду не скажут)
Вопросы:
1. Котел правильно выполняет задачу?
2. Не перегревает?
3. При уменьшении запроса на тепло пламя визуально на горелке уменьшается?
Записан
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #8 : 05 Май 2009, 16:39:27 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #8 : 05 Май 2009, 16:39:27 »

shogun

1. Что значит "правильно выполняет задачу" ? Думаю, что нет - сутками не выключает горелку, разве это правильно? В два раза увеличилось потребление газа  - было 14 кубов в сутки, сейчас 26...
2. Перегревает - значит, должен выключиться по какому - то термостату безопасности, верно? Нет, такого не происохдит...
3. Ну, если работает для горячей воды - всё нормально, увеличивается и уменьшается... Также и на отопление, но, правда, треск имеется, незначительный, но есть...
Да дело, скорее всего, в теплообменнике...
Мой вопрос таков - вот, акт о вводе в эксплуатацию...
Жосткость - 130 ррм каких - то, ну, мастер сказал, что всё в порядке, отчего же теплообменник загрязняется - непонятно...
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #9 : 05 Май 2009, 18:04:14 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #9 : 05 Май 2009, 18:04:14 »

мягкой считается вода с концентрацией солейжесткости менее 50ppm,
нормальной 50-150ppm
жесткой- свыше 150 ppm
т.е. 130 - в норме, но заметьте близко к пределу.

 
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #10 : 05 Май 2009, 19:44:57 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #10 : 05 Май 2009, 19:44:57 »

Нина
Ну что же - нужно чистить теплообменник, затем - хорошенько промыть радиаторы... если у вас старая система... вообще - то, и дистиллированая вода не помешает...
Записан
shogun
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #11 : 06 Май 2009, 09:13:33 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #11 : 06 Май 2009, 09:13:33 »

Система хозяйственной воды
Если жесткость воды превышает 20°F (1°F = 10 мг карбоната кальция на литр воды), необходимо установить дозатор полифосфатов или другое устройство аналогичного эффекта, соответствующее действующим правилам.
Из того, что Вы ответили видно:
- Проблемы с котлом нет, наилучшей работой котла считается постоянная модуляция.(наибольшие затраты газа происходят при запуске котлов, т.е. при частых пусках)
- Однозначно плохой газ
- Кроме жесткости воды существует такое понятие как состав воды(содержание различных соединений, микроелементов и примесей)\
Необходимо заменить теплоноситель(или прогнать через спец.установку) и после этого помыть теплообменник.
Записан
Нина
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #12 : 06 Май 2009, 10:30:24 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #12 : 06 Май 2009, 10:30:24 »

Спасибо, знатоки!
Будем что - нибудь предпринимать.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #13 : 09 Май 2009, 14:42:03 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #13 : 09 Май 2009, 14:42:03 »

Для начала нужно померять давление в газовой магистрали! Счётчик тупо считает кубы, ему не важно давление. А при разном давлении и плотность метана разная, отсюда и калорийность.
Записан
shogun
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #14 : 12 Май 2009, 09:15:07 » Re: Проблема с котлом Westen Energy 280i
« Ответ #14 : 12 Май 2009, 09:15:07 »

 Шокированный это что-то новое Шокированный