Ольга
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
|
|
« 14 Апрель 2009, 16:44:39 » проблемы с "обраткой"
« : 14 Апрель 2009, 16:44:39 » |
|
Подскажите, пожалуйста, ответ на такую ситуацию. В квартире 8 батарей, к работе 6-ти нет претензий, а обратки 2-х батарей не работают т.е. обратная труба по стояку горячая, а отводы на радиаторы отопления или холодные или еле теплые. Сантехники из ЖЕКа сначала говорили, что забиты радиаторы, их промыли, но проблема осталась, зиму мы перезимовали, около месяца назад поменяли 3 радиатора на новые (2- пробленых и 3-й, чтобы не отличались в комнате друг от друга)., но проблема не решена. Хочу сказать, что дом новый, зимовали только 1 раз. На мой вопрос, считается ли такая работа труб нормальной, у них один ответ: "но ведь у вас тепло в квартире". Подскажите, правильно ли я требую, что бы решили эту проблему, и с чем она может быть связана. Хотя у меня есть мнение, что при состывке труб там был что-то не правильно сделано.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #1 : 14 Апрель 2009, 19:52:22 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #1 : 14 Апрель 2009, 19:52:22 » |
|
Фотографию или схему подключения всех греющих и не греющих, тепловых приборов в "Студию". Тогда и эпикриз можно будет дать!
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #2 : 14 Апрель 2009, 23:29:52 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #2 : 14 Апрель 2009, 23:29:52 » |
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #3 : 15 Апрель 2009, 00:10:43 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #3 : 15 Апрель 2009, 00:10:43 » |
|
а ежели весь стояк встанет, может там не врезка а студент накосячил, и перед тем как ее сделат забыл отверстие фрезои просверлить.? А то итого проще прожгли горелкои, да неудачно, гидравлика нетянет и циркуляции никакои.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #4 : 15 Апрель 2009, 00:13:56 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #4 : 15 Апрель 2009, 00:13:56 » |
|
Если советуете, то хотябы правильно называите материалы. Краник у него два деиствия по регламенту, Окрыт-Закрыт, и никаких регулеровок, а вот балансировочным вентилем можно попробомать, вот только никто не даст гарантии, что заработает.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Сергей 99
Дока
Сообщений: 231
Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #5 : 15 Апрель 2009, 00:15:35 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #5 : 15 Апрель 2009, 00:15:35 » |
|
Ну вот. Таки услышал.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #6 : 15 Апрель 2009, 00:20:43 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #6 : 15 Апрель 2009, 00:20:43 » |
|
Очень много причин по каторым радиаторы могут неработать, а какая деиствительно, это только на месте можно определить. Вот если фотки были и точное описание, что за дом, какои у вас этаж, как близко находиться стояк к тепловому узлу.
Одним словом, Уважаемая пишите жалобы, и как можно чаще, и вас услышат, и вообще лучше пусть мужик за вас придет в Жек и стукнет кулаком постолу, и раставит все точки над "И", прибор есть - есть, должен греть, негреет-"касяк", будте любезны исправить.
Требуите - это ваше право!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ольга
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
|
|
« Ответ #7 : 15 Апрель 2009, 09:30:56 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #7 : 15 Апрель 2009, 09:30:56 » |
|
а ежели весь стояк встанет, может там не врезка а студент накосячил, и перед тем как ее сделат забыл отверстие фрезои просверлить.? А то итого проще прожгли горелкои, да неудачно, гидравлика нетянет и циркуляции никакои.
Из того, что прочитала, больше согласна с этим утверждением. С начала отопительного сезона сантехники раз 15-20 были в квартире, решали что делать, но все дело в том, что батареи работают. Сантехники говорили по поводу того, что проблема может быть еще в том, что отверстие на врезке обратки в трубу стояка или забито или мало, т.е. нет циркуляции (когда они спускали воду,то сразу этот "апендицит" (отвод от трубы стояка к радиатору) нагревался, а стоило только прекратить - моментально остывал). Поэтому, в этих 2-х радиаторах верх нормальный, а низ - холодный. Но из-за того, что в квартире есть все 20 гр.тепла, они говорят, что мы морочим голову и себе и людям. На мой прямой вопрос "считаете ли вы, что такая работа труб при которой стояк горячий, а отвод от него холодный, является нормальной" ответ не дали. Я просто хочу узнать, можно ли решить эту пробему: гидравлика не тянет и циркуляции никакои". А по поводу схем, так стояк он и есть стояк, и в него врезана труба. (2 трубы стояка -подача и обратка, и в каждом по 1-й врезке)
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #8 : 15 Апрель 2009, 12:13:35 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #8 : 15 Апрель 2009, 12:13:35 » |
|
тогда один выход, ставте ,между врезок в радиатор, балансировочник и регулируите до момента прогрева обратки.
А вот скажите, каким диаметром стояк, каким диаметром врезки, на каком этаже квартира, какие радиаторы чюгун или сталь-алюминий?
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #9 : 15 Апрель 2009, 12:27:32 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #9 : 15 Апрель 2009, 12:27:32 » |
|
пока данные не дадите, будем здесь насиловать мозг до умопомрачения.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Ольга
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
|
|
« Ответ #10 : 15 Апрель 2009, 13:27:41 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #10 : 15 Апрель 2009, 13:27:41 » |
|
Если не ошибаюсь, то диаметр врезки 1/2", трубы - не помню (точнее - не обращала внимания, но по-моему чуть больше), этаж - 1-й, а батареи поменяла на REGULUS - медно-алюминиевые. Но обратки не работают только у 2-х. Эти же проблемы были и до замены радиаторов
|
|
Записан
|
|
|
|
Mikhail
Дока
Сообщений: 836
Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua
|
|
« Ответ #11 : 15 Апрель 2009, 14:25:37 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #11 : 15 Апрель 2009, 14:25:37 » |
|
тогда один выход, ставте ,между врезок в радиатор, балансировочник и регулируите до момента прогрева обратки.
Я так понял, что система двухтрубная, т.е. врезки идут из двух разных стояков. Как же можно между ними что-то вставить? Это тогда нужно между своей врезкой и соседской.
|
|
Записан
|
|
|
|
Ольга
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
|
|
« Ответ #12 : 15 Апрель 2009, 15:01:15 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #12 : 15 Апрель 2009, 15:01:15 » |
|
тогда один выход, ставте ,между врезок в радиатор, балансировочник и регулируите до момента прогрева обратки.
Я так понял, что система двухтрубная, т.е. врезки идут из двух разных стояков. Как же можно между ними что-то вставить? Это тогда нужно между своей врезкой и соседской. Уточняю, да система двухтрубная, 2-е трубы идут вниз (в подвал) и вверх (на другие этажи), никаких боковых отводов (кроме подачи и обратки) нет,т.е. ни к соседям, ни в другие комнаты, ни к другим батареям - нет
|
|
Записан
|
|
|
|
EvgeniyCG
Заскочил на минутку
Сообщений: 3
|
|
« Ответ #13 : 26 Апрель 2009, 08:43:32 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #13 : 26 Апрель 2009, 08:43:32 » |
|
У вас завоздушины радиаторы, чаще всего оказывалось, что приборы отопления не правильно подобраны, но был случай когда соединение со стояком было заужено(забито).
|
|
Записан
|
|
|
|
СК
Дока
Сообщений: 187
Поблагодарили 7
|
|
« Ответ #14 : 26 Апрель 2009, 14:59:50 » Re: проблемы с "обраткой"
« Ответ #14 : 26 Апрель 2009, 14:59:50 » |
|
У вас завоздушины радиаторы, чаще всего оказывалось, что приборы отопления не правильно подобраны, но был случай когда соединение со стояком было заужено(забито).
А ещё был случай - приснилось мне однажды... Ну, что это за ответ...
|
|
Записан
|
|
|
|
|