Сложный вопрос по Vaillant

 (Прочитано 10794 раз)
Sergey
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 09 Апрель 2009, 20:57:53 » Сложный вопрос по Vaillant
« : 09 Апрель 2009, 20:57:53 »

Вопрос к спецам: вот уже три года бьюсь с одной проблемой, но так и не услышал от местных спецов внятного ответа по ней… Установлен котел Vaillant VUW 282-5 (28кВт), радиаторы алюминиевые (Италия). Раз-два в год (обычно под Новый год) происходит следующее: котел начинает не выдавать установленную температуру горячего водоснабжения. При этом работа котла при отборе воды выглядит таким образом: (к примеру) горелка зажигается на 76 градусов С, температура быстро повышается до 86 градусов, при этом появляется характерный звук, похожий на звук кипящей воды, горелка выключается, температура воды падает снова до 76 градусов, горелка опять включается… и т.д. Убирали эту проблему чисткой обоих контуров котла. После последней чистки по рекомендации спеца я поставил магнитные активаторы (накладные) на входе в котел теплоносителя, и на выходе в котел холодной воды для горячего водоснабжения. Но не прошло и трех месяцев, как получил снова ту же проблему… При этом у соседа итальянский котел, вода из такой же скважины – и никаких проблем за три года! Анализ воды из скважины делал (правда, давно) – супер, все показатели выше требуемых.
В представительстве Vaillant сказали, что засоряется вторичный теплообменник, контур горячего водоснабжения и чистить нужно его. Но местный специалист пришел, прочистил контур системы отопления (первичный и вторичный) – и тактование исчезло. Он считает, что проблема в хим. реакции, катализаторами которой служат медные трубки в теплообменнике и алюминиевые радиаторы. В результате нее происходит кристаллизация солей в теплообменнике системы обогрева. В этой связи вопросы:
1. Так в чем же проблема: отложение солей в контуре обогрева или контуре горячего водоснабжения? Или в обоих?
2. Как ее решать? Почему не дал эффекта магнитный активатор? Где его лучше устанавливать?
3. Действительно ли медь в теплообменниках и алюминий в радиаторах могут служить причиной закоксования теплообменников?

Сергей
Записан
Иванов
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #1 : 10 Апрель 2009, 10:10:29 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #1 : 10 Апрель 2009, 10:10:29 »

Рекомендую проверить трехходовой кран, полностью ли он переключается.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #2 : 10 Апрель 2009, 11:36:30 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #2 : 10 Апрель 2009, 11:36:30 »

1. Из описанного можно заключить только то, что есть проблема с передачей тепла водопроводной воде (хотя если бы вы описали как нагревается вода, какая температура воды установлена на котле и т.п., то было бы понятнее). А где именно накопились отложения можно понять или разобрав котел или хотя бы попробовав температуру трубок рукой.
2. Магнитный активатор вещь темная- очень хорошо работает в одних случаях и не работает в других. Попробуйте полифосфатную систему или умягчитель с ионнообменной смолой.
3. Практически у всех настенных котлов теплообменники медные, процентов 30 радиаторов алюминиевые и у всех все в порядке.

Иванову: Если бы не переключался полностью трехходовой кран, то котел грел бы спокойно систему отопления без вышеописанных проблем.
Записан
konstantin
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Откуда (Город): Днепропетровск


« Ответ #3 : 10 Апрель 2009, 12:26:53 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #3 : 10 Апрель 2009, 12:26:53 »

Согласен с Mikhail, магнитные умягчители штука мутная, применяется исключительно для снижения стоимости  заказчику котельной ибо умягчитель на смолах дорогой
Скважинная вода обычно за год убивает теплообменники, так что раз в году это нормально
Зарастает и вторичный и прервичный теплообменники (вода то одинакова)
Вопрос, а как сервисант промывал теплообменники, если бустером то очень станно что через квартал начались траблы
Теплообменники выдерживают три промывки, дальше стремно
При соединении меди и аллюминия нет кристаллизации а есть термопара, которая разрушает место соединения
Контакт в теплоносителе ионов меди и аллюминия на практике никакого отрицательного эффекта не имеет
Записан
Sergey
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #4 : 10 Апрель 2009, 20:39:43 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #4 : 10 Апрель 2009, 20:39:43 »

Спасибо всем за ответы!
К сожалению, мой муж, который задавал вопрос, срочно уехал на несколько дней, а я (супруга) не компетентна в технических деталях, в связи с этим он ответит на Ваши комментарии через несколько дней.

Еще раз огромное спасибо за то, что откликнулись,
Всего наилучшего.
Семья Сергея
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #5 : 11 Апрель 2009, 21:00:43 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #5 : 11 Апрель 2009, 21:00:43 »

У вас воздух-газ в системе отопления образуется? Очень часто из-за воды из скважины (насыщеной живыми организмами) происходит образование сероводорода в системе отопления.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #6 : 13 Апрель 2009, 09:23:05 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #6 : 13 Апрель 2009, 09:23:05 »

И как это отражается на оборудовании?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #7 : 13 Апрель 2009, 21:32:38 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #7 : 13 Апрель 2009, 21:32:38 »

Забиваються теплообменники чернотой  в виде "чайного листа"  У Вайланта встречал пересечение вторичного теплообменника. Позвоните в представительство Вайланта в Украине и расспросите о Легионелле 

 http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&hs=eER&q=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0+&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=lr%3Dlang_ru 

 и образовании сероводорода в Системах отопления.И как это отражается на работоспособности котлов и Систем отопления. По этому поводу много велось дискуссий- Сколько сторонников ,столько и противников этих предположений.

Может быть это и не так но во многих европейских котлах предусмотрен режим "стерилизации".   Такие производители как Юнкерс Вайллант,Протерм и SD ,защищают своих потребителей и свое оборудование введением защиты от Легионеллы.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #8 : 14 Апрель 2009, 09:15:14 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #8 : 14 Апрель 2009, 09:15:14 »

Легионелла есть практически в любой воде, а не только из скважины. Активно размножается при температуре около 30 градусов. Представляет серьезную опасность  для здоровья при вдыхании водной аэрозоли, но теплообменникам она никак не мешает.
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #9 : 14 Апрель 2009, 19:22:43 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #9 : 14 Апрель 2009, 19:22:43 »

Во - первых, не совсем корректное описание, а именно:

"При этом работа котла при отборе воды выглядит таким образом: (к примеру) горелка зажигается на 76 градусов С, температура быстро повышается до 86 градусов, при этом появляется характерный звук, похожий на звук кипящей воды, горелка выключается, температура воды падает снова до 76 градусов, горелка опять включается…"

При работе на ГВС горелка не должна выключаться, а поддерживать горение на минимальной подаче газа (это достигается автоматически с помощью модуляции электромагнитного клапана)...

Решение "хорошей" воды в системе отопления простое - заменить на дистиллированую
Отложения в трёхходовом клапане тоже должны устраняться...

А во - вторых, вам нужен опытный специалист, который поставит правильный диагноз.

Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #10 : 14 Апрель 2009, 22:05:51 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #10 : 14 Апрель 2009, 22:05:51 »

Дистиллированная вода идеальная среда для размножения живых организмов из-за отсутствия каких либо примесей!
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #11 : 17 Апрель 2009, 21:15:09 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #11 : 17 Апрель 2009, 21:15:09 »

jvolfss

Ну, живут себе какие -то организмы в радиаторах, нам - то что от этого?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #12 : 17 Апрель 2009, 21:59:23 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #12 : 17 Апрель 2009, 21:59:23 »

Ладно котлу он железный, а человеку от этих бактерий очень плохо может быть при попадании бактерий в организм!
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #13 : 17 Апрель 2009, 22:07:29 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #13 : 17 Апрель 2009, 22:07:29 »

Как она попадёт в организм, что - с крана маевского будете воду пить?
Вода же в замкнутой системе...
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #14 : 17 Апрель 2009, 22:38:17 » Re: Сложный вопрос по Vaillant
« Ответ #14 : 17 Апрель 2009, 22:38:17 »

А Вы что с пересечением контуров ни когда не встречались?

Да эти организмы извините и "железо" - " жуют!