котел ARISTON UNO 24 MFFI EE проблема с нормальной работой

 (Прочитано 3139 раз)
Dimon-GM
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 15 Март 2009, 20:36:55 » котел ARISTON UNO 24 MFFI EE проблема с нормальной работой
« : 15 Март 2009, 20:36:55 »

котел ARISTON UNO 24 MFFI EE после 30-40 минут работы перестает работать, загорается красный светодиод.
После сброса в течении 7-10 секунд щелкает розжиг, горит горелка и снова красный светодиод. Что это может быть?
Записан
oleg32
Завсегдатай

Сообщений: 63

Откуда (Город): Хмельницк и Черкассы


« Ответ #1 : 01 Апрель 2009, 22:49:55 » Re: котел ARISTON UNO 24 MFFI EE проблема с нормальной работой
« Ответ #1 : 01 Апрель 2009, 22:49:55 »

Разбери сервопривод на трех ходовике - возможно туда попала вода.
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8 ���
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #2 : 02 Апрель 2009, 01:42:10 » Re: котел ARISTON UNO 24 MFFI EE проблема с нормальной работой
« Ответ #2 : 02 Апрель 2009, 01:42:10 »

oleg32 Техходовой здесь не причем! Человек уже решил проблему просто закрыть почему то забыл!