AleksB
Заскочил на минутку
Сообщений: 22
|
|
« 14 Март 2009, 15:09:11 » оцените, пожалуйста, схему
« : 14 Март 2009, 15:09:11 » |
|
Схема отопления простая, но все же хотелось бы услышать мнения специалистов. На схеме, вроде все есть, только хочу добавить трубы пластиковые, армированые. Просьба написать, какие могут быть проблемы и поелания при реализации такой схемы. Спасибо.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #1 : 14 Март 2009, 21:51:41 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #1 : 14 Март 2009, 21:51:41 » |
|
Все очень неплохо, в общем. Но количество теплоприборов, позволяет неиспользовать коллектор. Проще и менее денежнозатратно сделать, от котла трубы ду25, разветвляются из двух троиников в две стороны, две ветки ду 25 до второго прибора(на длиннои ветке), до первого на короткои, подключение к приборам ду 16.(к приборам, трубы подключать, только через радиаторные спец краны, с возможностью регулировать расход).
|
|
Записан
|
|
|
|
AleksB
Заскочил на минутку
Сообщений: 22
|
|
« Ответ #2 : 15 Март 2009, 15:17:48 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #2 : 15 Март 2009, 15:17:48 » |
|
Большое спасибо за ответ. Гребенку ставлю на переспективу: возможно, позже добавится еще теплый пол в кухне и ванной. Но это после перепланировки квартиры в будущем, а пока надо только сделать индивидуальное отопление. Еще у меня такой вопрос: от гребенки к радиаторам разводка будет 20 мм. трубой, и в месте балконной двери будет 20 мм. металопластековая труба под полом (около 1.5 м.) - не будет ли система зажатой и как сочетается пластик с металопластиком. Спасибо за ответ.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #3 : 15 Март 2009, 20:30:19 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #3 : 15 Март 2009, 20:30:19 » |
|
пластик с МП, сочитаються на +5. если отрегулировать каждыи радиатор на необходимыи расход то 20 хватит, с учетом что вся система будет посчитана на суммарныи расход всех радиаторов и гидравлику вашего насоса. так всетаки, от коллектора к каждому радиатору поидет отдельная ветка, или две ветки - двухтрубка?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #4 : 15 Март 2009, 20:42:18 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #4 : 15 Март 2009, 20:42:18 » |
|
а каким образом, вы хотите в будущем подцепить напольное отопление, незабываите что температурные режимы работы его совершенно другии и не совпадают с радиаторнои системои отопления. Для теплых полов необязательно делать коллекторное подключение, можно и так, с балансовым вентилем на обратке.
|
|
Записан
|
|
|
|
AleksB
Заскочил на минутку
Сообщений: 22
|
|
« Ответ #5 : 15 Март 2009, 22:44:58 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #5 : 15 Март 2009, 22:44:58 » |
|
пластик с МП, сочитаються на +5. если отрегулировать каждыи радиатор на необходимыи расход то 20 хватит, с учетом что вся система будет посчитана на суммарныи расход всех радиаторов и гидравлику вашего насоса. так всетаки, от коллектора к каждому радиатору поидет отдельная ветка, или две ветки - двухтрубка?
две ветки - двухтрубка - определенно. А от гребенку ,может, в будущем через трёх ходовой кран сделаю напольное отопление.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #6 : 16 Март 2009, 20:59:17 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #6 : 16 Март 2009, 20:59:17 » |
|
пластик с МП, сочитаються на +5. если отрегулировать каждыи радиатор на необходимыи расход то 20 хватит, с учетом что вся система будет посчитана на суммарныи расход всех радиаторов и гидравлику вашего насоса. так всетаки, от коллектора к каждому радиатору поидет отдельная ветка, или две ветки - двухтрубка?
две ветки - двухтрубка - определенно. А от гребенку ,может, в будущем через трёх ходовой кран сделаю напольное отопление. Коллектор не панацея, можно оставить два выхода с кранами.
|
|
Записан
|
|
|
|
juk
Завсегдатай
Сообщений: 78
Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #7 : 28 Апрель 2009, 14:37:33 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #7 : 28 Апрель 2009, 14:37:33 » |
|
Во первых: Напольное отопление можно и нужно делать с помощью узлов смешения, у них есть специальный подмешивающе-циркулирующий насос., луч напольного отопления нужно делать не дольше чем 80м. Во-вторых, от котлов производительностью 24кВт подключение теплоносителя идет трубами Ду20 (25 это наружный диаметр трубопровода) так вот, магистрали делать Ду20, подсоединения к конечным батареям - Ду 15
Колектор можно здедать из трубы Ду32 (наружный 40), на каждом ответвлении поставить регулировочно - запорный кран(возвратка), и запорный (шаровой кран) подача.
P.S. Терпеть не могу когда делетанты дают советы в тех отраслях где сами толком не шарят.
А вот как должна выглядеть схема системы отопления: // проэкт изготовил на укр языке )))) В данном варианте ненадо регуляторов расхода, т.к. на гребенке предусмотрена ф-я регуляции расхода
|
|
|
Записан
|
|
|
|
juk
Завсегдатай
Сообщений: 78
Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #8 : 28 Апрель 2009, 14:40:30 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #8 : 28 Апрель 2009, 14:40:30 » |
|
прошу жестоко не оценивать, т.к. делал на скорую руку...)))
|
|
Записан
|
|
|
|
_Ram_
Заскочил на минутку
Сообщений: 15
|
|
« Ответ #9 : 23 Май 2009, 20:29:46 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #9 : 23 Май 2009, 20:29:46 » |
|
Ребят, как считаете, моя система будет работать? Труба - полипропилен Радиаторы - аллюминий все по 5 секций Общая длина трассы 20 метров
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #10 : 24 Май 2009, 00:39:13 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #10 : 24 Май 2009, 00:39:13 » |
|
както напровление движения теплоносителя схематично указано в одном направлении. приборы каким диаметром к системе подключаются, и не забудте радиаторные краны с предустановкои, а так по системным диаметрам, Гуд, да и полотенце сушитель также на краны, чтобы можно было прижать, иначе циркуляция дальше него ни поидет!
|
|
Записан
|
|
|
|
_Ram_
Заскочил на минутку
Сообщений: 15
|
|
« Ответ #11 : 24 Май 2009, 11:54:23 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #11 : 24 Май 2009, 11:54:23 » |
|
Приборы подключаются: на подаче - проходной балансировочный клапан на обратке - угловой шаровый кран Диаметр: 1/2" и не забудте радиаторные краны с предустановкои В смысле? Поясните пожалуйста. Меня интересует вопрос следующего характера: Последний радиатор вообще на полдюймовом подключении (т.е. подача и обратка выполнены в 20-ом полипропилене) Никак мне в голову не войдёт - как там будет осуществляться циркуляция теплоносителя? Ведь вода же идёт по пути наименьшего сопротивления и по большему диаметру... т.е. самый лёгкий путь ей "кружиться по первым 3-м приборам... + полотенчик P.S. Вразумите
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia
|
|
« Ответ #12 : 24 Май 2009, 12:02:37 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #12 : 24 Май 2009, 12:02:37 » |
|
Приборы подключаются: на подаче - проходной балансировочный клапан на обратке - угловой шаровый кран Диаметр: 1/2" и не забудте радиаторные краны с предустановкои В смысле? Поясните пожалуйста. Меня интересует вопрос следующего характера: Последний радиатор вообще на полдюймовом подключении (т.е. подача и обратка выполнены в 20-ом полипропилене) Никак мне в голову не войдёт - как там будет осуществляться циркуляция теплоносителя?.................................. . радиаторные краны с предустановкои вы уже сказали про него "на подаче - проходной балансировочный клапан", думаю что мы говорим об одном и томже! Установив регулировочные краны, вы можете сделать гидравличискую регулировку всех тепловых приборов, т.е. равномерно распределить циркуляцию по всеи системе. А каким диаметром труб, подключены все радиаторы к общеи системе, также 20 ППР?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
_Ram_
Заскочил на минутку
Сообщений: 15
|
|
« Ответ #13 : 24 Май 2009, 12:16:27 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #13 : 24 Май 2009, 12:16:27 » |
|
Т.е. первые радиаторы на больших диаметрах подачи и обратки - придётся по просту придушивать, чтобы до крайних циркуляция была достаточной, я правильно понимаю? P.S. НА всех точках создать примерно равное гидравлическое сопротивление? P.P.S. Или как вариант - сделать однотрубку (в простонародии - Ленинградку)??
|
|
Записан
|
|
|
|
_Ram_
Заскочил на минутку
Сообщений: 15
|
|
« Ответ #14 : 24 Май 2009, 12:30:42 » Re: оцените, пожалуйста, схему
« Ответ #14 : 24 Май 2009, 12:30:42 » |
|
А каким диаметром труб, подключены все радиаторы к общеи системе, также 20 ППР? Да, все радиаторы подключены к системе 20-ым полипропиленом.
|
|
Записан
|
|
|
|
|