forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Нужна помощь Beretta Super Exlusive

 (Прочитано 2507 раз)
Aleks
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 26 Январь 2009, 12:52:33 » Нужна помощь Beretta Super Exlusive
« : 26 Январь 2009, 12:52:33 »

Суть проблемы: газовый настенный котелBeretta Super Exlusive работает не устойчиво, включается работает 5-10 секунд выключается, горячая вода нагревается до 27 градусов, отопление набирает медленно температуру за счет таких скачков? Буду признателен за любую помощь.
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8 ���
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #1 : 26 Январь 2009, 21:03:17 » Re: Нужна помощь Beretta Super Exlusive
« Ответ #1 : 26 Январь 2009, 21:03:17 »

Виновата плата SIT  розжига и контроля пламени.Её  возможно отремонтировать. Если интерестно стукни в личку!
Записан
Aleks
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 27 Январь 2009, 09:24:35 » Re: Нужна помощь Beretta Super Exlusive
« Ответ #2 : 27 Январь 2009, 09:24:35 »

Спасибо, от чего она может выйти состроя ?
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8 ���
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #3 : 27 Январь 2009, 21:00:55 » Re: Нужна помощь Beretta Super Exlusive
« Ответ #3 : 27 Январь 2009, 21:00:55 »

Не стабильное  питающее напряжение ,Отсутствие правильного заземления и "недоработка изготовителей эл. плат!  ИМХО
Записан