В частном доме у меня функционирует гравитационная система отопления с газовым котлом. В систему отопления недавно был встроен церкуляционный насос. Дом состоит из двух частей с разной высотой потолка. Причём со стороны котла высота потолка ниже. Поэтому когда монтировали отопление, трубы подачи установили на неотапливаемом чердоке и утеплили их. Большое количество тепла теряется на чердаке из за большой протяжонность труб на чердаке (примерно 40 м).
   Если смонтировать трубы подачи внутри отапливаемых помещений, то посредине горизонтальной трубы подачи (примерно 10 м от котла) будет подъём трубы на 20 см по причине разности уровня потолка. Иначе полоить трубы не получется. Подоконики низкие. Подачю можно проложить только над окнами.
   Вопрос: будет-ли работать после пределки система отопления как гравитационная, если отключить циркуляционный насос и открыть байпас. Насколько повлияет подём горизонтальной подачи на 20 см по средине общей длены.
   Зарание спасибо всем кто ответит.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 22 Январь 2009, 15:14:46 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #1 : 22 Январь 2009, 15:14:46 »

Схему былобы принципиально посмотреть. Подмигивающий(хоть от руки, как сеичас, и как задуманно потом)
Записан
eninr
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #2 : 23 Январь 2009, 12:28:03 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #2 : 23 Январь 2009, 12:28:03 »

Выкладываю схемы. Извиняюсь за качество, т.к. делаю это первый раз.
Записан
eninr
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #3 : 23 Январь 2009, 13:32:29 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #3 : 23 Январь 2009, 13:32:29 »

Или посмотреть здес (http://pic.ipicture.ru/uploads/090123/34829/Jukm5PWzrL.jpg)
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #4 : 23 Январь 2009, 15:38:56 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #4 : 23 Январь 2009, 15:38:56 »

Мне схема нравится. Подъем выполнить гнутыми отводами  2" или 1/1/5". Насос не в трубу, а на байпасе. Фильтр на обратку перед насосом, который отсекается с двух сторон вентилями.
Записан
eninr
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #5 : 23 Январь 2009, 16:21:08 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #5 : 23 Январь 2009, 16:21:08 »

Благодарю за ответ. Насос действительно в байпасе стоит с фильтром и вентелями. Я просто не указал это на схеме. Насос с байпасом расположен горизонтально. На байпасе стоит не клапон, а вентель. Подскажите какого типа клапон можно поставить на горизонтально расположеном байпасе.
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #6 : 23 Январь 2009, 16:31:11 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #6 : 23 Январь 2009, 16:31:11 »

Самое простое, это латунный О.К.,  но вырвать пружину. Лучше конечно шаровый или лепестковый.
Записан
eninr
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #7 : 26 Январь 2009, 15:37:29 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #7 : 26 Январь 2009, 15:37:29 »

Благодарю за ответ.
Записан
vladgor
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #8 : 05 Июнь 2015, 16:25:06 » Re: перепад высот в гравитационной СО
« Ответ #8 : 05 Июнь 2015, 16:25:06 »

Тема давняя, но может кому пригодится (т.к. осенью искал себе обратный клапан для байпаса отопления - китайские сборные полусферы брать не хотелось - был печальный опыт с ним - "залипал" в закрытом положении и чуть не перегрел котёл) - в Харькове на рынке Барабашова  попались на глаза латунные клапаны с байпасом в сборе, при чём продавец уверял, что их производят в Харькове. Поставил себе на твердотопливный котёл - зиму пережил нормально, открывается без насоса при прогреве котла градусов до 70. Устанавливается клапан только вертикально (там внутри резиновый шар плавучий) - в горизонтальном может просто не перекрываться при работе циркуляционного насоса (да и другие, кроме специально горизонтальных, тоже могут оставаться открытыми).