forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2
Печать
Автор Тема:

Подскажите! Weller mars 26

 (Прочитано 11697 раз)
olddd
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 06 Январь 2009, 14:24:21 » Подскажите! Weller mars 26
« : 06 Январь 2009, 14:24:21 »

Здравствуйте!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Возникла проблема на Weller mars 26.

После похолодания, при установленной температуре контура отопления выше 55 градусов котел перестал отключаться!
Т.е. при установке 60 градусов он набирает 61-62 градуса, а потом "ложится" на минимум по расходу газа (сужу по газовому счетчику) и
так продолжает работать час, два ...... и т.д.
Даже при установке максимальных 80 градусов - набирает 81 "ложится  на минимум"  и продолжает гореть.
Расход ОГРОМНЫЙ - БОЛЕЕ 600 кубов за месяц. Шокированный
ПРАВИЛЬНО-ЛИ ЭТО? КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?  МОЖЕТ С КОТЛОМ ЧЕГО-ТО НЕ ТАК?

В остальном работа нормальная.
При включении ГВС переключается, отрабатывает с установленной температурой, при закрытии крана ГВС переключается на отопление и снова.... см. выше.
9-ти этажка, панельная
Общая площади 106 кв.м.
Разводка - пластик армированный (не знаю как правильно называется).
Батареи стальные  (две полости - между ними ребра)
Заранее благодарен. Олег
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8 ���
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #1 : 06 Январь 2009, 17:34:43 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #1 : 06 Январь 2009, 17:34:43 »

Котел работает нормально!
Какая температура в помещении?
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #2 : 07 Январь 2009, 13:56:08 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #2 : 07 Январь 2009, 13:56:08 »

Всё впорядке, котёл работает в режиме модуляции, а расход не такой уж и большой, всё зависит от теплопотерь помещения.
Записан
Himeras
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #3 : 01 Март 2009, 22:09:25 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #3 : 01 Март 2009, 22:09:25 »

Другая проблема, но с тем же котлом.
Даже две проблемы.

Во-первых, после сбоев в электросети он не включается сам (хотя продавец убеждал, что будет). Ну да это не особо важно, я его подключил через UPS, на 15 минут автономки хватает, а отключения надольше бывают не так часто. Тем не менее, я слышал, что этот вопрос с автозапуском как-то решается на уровне прошивки.

Во-вторых и в главных, сильно портит впечатление от работы ГВС. Температура воды "скачет" как зараза. Сначала горячая, потом котел гаснет и температура резко падает. Через несколько секунд он "просыпается" и опять пошла горячая... Контрастный душ и так не люблю, а уж когда ребенка купаешь...
Причем, эта проблема началась практически с первого дня эксплуатации.
Подскажите, в чем беда и как решать?
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #4 : 01 Март 2009, 22:47:42 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #4 : 01 Март 2009, 22:47:42 »

Беда в настройке газового клапана, если не секрет Вы откуда?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #5 : 02 Март 2009, 19:23:48 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #5 : 02 Март 2009, 19:23:48 »

откудого в дом поступает холодная вода, контрастныи душь, заключаеться в резком изменение температуры, или в напоре воды?
Записан
Himeras
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #6 : 02 Март 2009, 20:43:59 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #6 : 02 Март 2009, 20:43:59 »

to lvs2:
а как решать? я из Астрахани

to sterroid
вода с центральной трубы с нижнего этажа. а проблема именно в резких скачках температуры
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #7 : 02 Март 2009, 22:47:16 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #7 : 02 Март 2009, 22:47:16 »

to lvs2:
а как решать? я из Астрахани

Тогда будем пробовать заочно, для начала нужно определится работает модуляция пламени или нет, поскольку у данных котлов замечен один бзик, модуляция не работает при повышенном более 225 вольт напряжении сети. Включите ГВС на максимум 60 град, и с максимальным напором, затем прикрывая кран понаблюдайте за язычками пламени, они должны уменьшаться.
Записан
Himeras
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #8 : 03 Март 2009, 22:09:23 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #8 : 03 Март 2009, 22:09:23 »

Спасибо за участие. Мне, кстати, про такую беду у Марсов еще на одном форуме сказали.
Хорошо бы, конечно, мастера к настройке привлечь, но у меня котел на сервисе, ковыряться в нем нельзя. А сервис тупит.
Несколько минут экспериментов ни к чему не привели. Он загорается и гаснет, на мой взгляд, хаотично, вне зависимости от моих манипуляций. Уменьшения там какого-либо я по крайней мере не заметил.
Кран еще на приличном расстоянии от котла - трудно синхронизировать наблюдения = )
Попробую завтра другой фокус.
Есть у меня бесперебойник с настраиваемым трансформатором, выставлю на нем максимум 215 вольт и понаблюдаю за реакцией котла.
Обожаю наш энергосбыт за щедрость и постоянные 230 в сети!
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #9 : 03 Март 2009, 22:49:15 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #9 : 03 Март 2009, 22:49:15 »

 Смеющийся Энергосбыт это компания которая импортирует, продаёт и осуществляет сервис этих котлов, находится в Питере.
Записан
Himeras
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #10 : 06 Март 2009, 20:48:11 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #10 : 06 Март 2009, 20:48:11 »

Проверил сегодня как следует. Модуляция пламени есть.
Так что проблема не в этом.
Обнаружил во время своих экспериментов, что напор воды в котел идет достаточно тощий. Когда смесителем в ванной теплую делаю - это не так заметно, а тут вот узнал.
Может, проблема как раз в том, что вентиль в подвале как следует надо выкрутить?
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #11 : 06 Март 2009, 22:20:47 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #11 : 06 Март 2009, 22:20:47 »

Ну вот как всегда Улыбающийся пили водку, пиво, вино - отравились печеньем.
Записан
Himeras
Заскочил на минутку

Сообщений: 16


« Ответ #12 : 07 Март 2009, 21:57:51 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #12 : 07 Март 2009, 21:57:51 »

ну обождите сразу прикалываться!  Подмигивающий надо сперва проверить гипотизу!
Записан
BogdanWT
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #13 : 13 Март 2009, 00:47:43 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #13 : 13 Март 2009, 00:47:43 »

Котел у вас должен стабильно держать температуру при протоке воды 6 и более литров в минуту.  Если проток больше, а котел тактует- нужно уменьшать минимальное давление газа на газ.клапане (силами сервисного центра).

2 olddd
1. Расход газа зависит от теплопотерь помещения, так что выход из ситуации-утепление.
2. Если предположить что на газовом клапане минимум занижен то работать котел будет так как вы описали и перерасход газа тоже будет.
Записан
jvolfss
Дока

Сообщений: 194

Поблагодарили 8 ���
Откуда (Город): Донбасс


« Ответ #14 : 14 Март 2009, 17:58:39 » Re: Подскажите! Weller mars 26
« Ответ #14 : 14 Март 2009, 17:58:39 »

 Прислушайтесь к совету lvs2 У него не одна сотня таких аппаратов в обслуживании!
 