« 29 Ноябрь 2008, 21:33:11 » Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« : 29 Ноябрь 2008, 21:33:11 »

Добрый день. В моем доме установлен насос и бойлер. Вот когда пользуешся водой прыгает температура воды. Как избежать этого?  Тоесть надо поставить ресивер? И сколько стоит в среднем, какой надо литраж для семьи из 4 человек? Заране спасибо за помощь
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2008, 23:28:39 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2008, 23:28:39 »

Добрый день. В моем доме установлен насос и бойлер. Вот когда пользуешся водой прыгает температура воды. Как избежать этого?  Тоесть надо поставить ресивер? И сколько стоит в среднем, какой надо литраж для семьи из 4 человек? Заране спасибо за помощь

Рессивер здесь непричем,  боилер наверняка маловат.
Поподробней раскажите как функцианирует ваша система БОИЛЕР-НАСОС, что за насос (марка модель), сколько литров боилер,какими трубами и какого диаметра обвязано.
Откудо получает воду насос, если из скважены, то какие технические характеристики её, производительность, общая глубина, глубина до зеркала воды.
Когда происходят температурные скачки, когда пользуешься душем или только умывальником.
Записан
Motorcool
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2008, 11:03:59 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2008, 11:03:59 »

Насос AFOSB CE Litres24
Бойлер Round литраж не видно нигде, ну на глаз литров 80. Трубы метолапластик новый полдюйма наверно как там правильно говорят..

А функционирует как.. с насоса в бойлер и потом в дом. Воду берем из скважины ( глубина 17 метров).

Советовали когда то купить этот ресивер (типа бак с резиновой грушей внутри)
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2008, 16:13:05 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 2008, 16:13:05 »

Насос AFOSB CE Litres24
Бойлер Round литраж не видно нигде, ну на глаз литров 80. Трубы метолапластик новый полдюйма наверно как там правильно говорят..

А функционирует как.. с насоса в бойлер и потом в дом. Воду берем из скважины ( глубина 17 метров).

Советовали когда то купить этот ресивер (типа бак с резиновой грушей внутри)

На семью в 4 человека минимум 100-150л боилер.
Диаметр холодной трубы в боилер ду20-25., к душу как минимум ду 20.

Рессивер вам нужен только в одном случае, для того чтобы насос не включался очень часто( каждый раз когда вы открывате кран), это поможет проработать ему намного дольше чем без гидрофора.
Записан
Motorcool
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2008, 18:53:48 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2008, 18:53:48 »

Так что другого решения нет? Кроме замен труб(

Мне казалось что этот ресивер подает воду на дом под постоянным давлением? тоесть например что бы гарячая текла всегда стабильно
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2008, 20:26:19 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2008, 20:26:19 »

Ув. Motorcool. Вам правильно казалось. Ресивер ( или расширительный бак с предустановленным давлением во вторичной камере 1,5-2,0 атм; как правило, входит в состав насосных станций водоснабжения ) как раз и служит для стабилизации давления в системе водоснабжения дома на уровне 2,5 Bar (атм). А диам. труб менять не нужно: для всех пластиковых труб стандарт внутренней разводки - 1/2" (12-13 мм), не считая некоторых исключений. Кстати, если вход-выход бойлера 1/2", то подводить более толстые трубы, как Вы понимаете, не имеет смысла.
Записан
Motorcool
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2008, 20:52:17 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2008, 20:52:17 »

У меня просто насос работает скачками, тоесть я настроил душ, а насос мой включается и идет сильно холодная, а потом выключается на минуту , и  снова горячая... Понятно обьяснил? Есть ли дополнительный ресивер, а то такое купание с маленьким ребенком невозможное просто...
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2008, 20:53:09 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2008, 20:53:09 »

Так что другого решения нет? Кроме замен труб(

Мне казалось что этот ресивер подает воду на дом под постоянным давлением? тоесть например что бы гарячая текла всегда стабильно

Вы идете неправильным путем, и меня запутали. У вас перебои не с горячей водой а с холодной.
Процес работы вашей системы таков, Вы открываете кран, при этом гор. и хол. вода несколько секунд-минут смешиваеться и течет с постоянным давлением, температура в норме, потом в трубе с Х водой, давление падает и кол-во её падает, в кран поступает более горячая вода, насос срабатывает не очень быстро, но когда он включаеться давление в Х трубе увеличиваеться, а в системе Г воды остаеться темже, вода в кране становиться холодней чем нужно. Насос работае дальше повышая давление в холодном и горячем трубопроводе, уравновешивая давление на обоих ветках.

Т.е. перепад по температуре приходиться на момент падения и повышения давления и включения насоса.

А БОИЛЕР ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ!

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2008, 20:55:07 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2008, 20:55:07 »

У меня просто насос работает скачками, тоесть я настроил душ, а насос мой включается и идет сильно холодная, а потом выключается на минуту , и  снова горячая... Понятно обьяснил? Есть ли дополнительный ресивер, а то такое купание с маленьким ребенком невозможное просто...

Ставте гидрофор, для вас вполне 50 литров хватит, но больше 100 литров не рекомендую.
Записан
Motorcool
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2008, 22:15:38 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2008, 22:15:38 »

Цитировать
Вы открываете кран, при этом гор. и хол. вода несколько секунд-минут смешиваеться и течет с постоянным давлением, температура в норме, потом в трубе с Х водой, давление падает и кол-во её падает, в кран поступает более горячая вода, насос срабатывает не очень быстро, но когда он включаеться давление в Х трубе увеличиваеться, а в системе Г воды остаеться темже, вода в кране становиться холодней чем нужно. Насос работае дальше повышая давление в холодном и горячем трубопроводе, уравновешивая давление на обоих ветках.

Да имменно так и есть
Записан
juk
Завсегдатай

Сообщений: 78

Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев


« Ответ #10 : 28 Апрель 2009, 16:33:32 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #10 : 28 Апрель 2009, 16:33:32 »

даже 25 хватает (у тестя такой стоит), но все же рекомендую 50.......
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #11 : 29 Апрель 2009, 17:11:37 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #11 : 29 Апрель 2009, 17:11:37 »

juk

и часто это у вас?
Записан
juk
Завсегдатай

Сообщений: 78

Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев


« Ответ #12 : 29 Апрель 2009, 17:18:23 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #12 : 29 Апрель 2009, 17:18:23 »

что что, бак компенссацыонный....
для сглажывания перепадов давления.....
если такой бак будет слишком маленький то далеко не убежым от предыдущей ситуации....
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #13 : 29 Апрель 2009, 17:43:17 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #13 : 29 Апрель 2009, 17:43:17 »

Sterroid,
у нас в Украине экономический кризис. Не слышали?
Вот народ и скучает.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #14 : 29 Апрель 2009, 22:05:34 » Re: Перепады теплой и холодной воды в частном доме. Как обеспечить стабильность?
« Ответ #14 : 29 Апрель 2009, 22:05:34 »

Mikhail  Подмигивающий
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines