« 27 Октябрь 2008, 20:58:23 » Куда лутше установить насос
« : 27 Октябрь 2008, 20:58:23 »

Нужно установить ТТ котел 400 кВт  развести на 4 ветки через агрегаты воздушного отопления каждая ветка по 40 м/п
(выход из котла труба 89, ветки труба 50) здание 1 этажное.
Как зделать ?  Установить один большой насос на 89 трубу или 4 насоса на каждую ветку.  Установить насос на подачу или на возвратку?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 27 Октябрь 2008, 21:10:45 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2008, 21:10:45 »

Нужно установить ТТ котел 400 кВт  развести на 4 ветки через агрегаты воздушного отопления каждая ветка по 40 м/п
(выход из котла труба 89, ветки труба 50) здание 1 этажное.
Как зделать ?  Установить один большой насос на 89 трубу или 4 насоса на каждую ветку.  Установить насос на подачу или на возвратку?


Схему, а то и на проект взглянуть не мешалобы, или это у вас самопал?
Тогда поподробнее, что за агрегаты воздушного отопления в каком количестве, как собираетесь увязывать каждый агрегат в общей системе.
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #2 : 27 Октябрь 2008, 22:31:36 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2008, 22:31:36 »

Проект есть аж три штуки и все делала одна фирма (вернее переделывала) но они не могут опредилится какой будет надежно работать.
И меня грызут сомнения. Решыл спросить у настоящих профи на форуме.
А как выложить проект там 10листов  А- 3 формата
попробую сам нарисовать.
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #3 : 28 Октябрь 2008, 00:29:38 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2008, 00:29:38 »

Проект можно отсканировать и выложить в формате jpg/jpeg.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #4 : 28 Октябрь 2008, 19:42:52 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2008, 19:42:52 »

Проект есть аж три штуки и все делала одна фирма (вернее переделывала) но они не могут опредилится какой будет надежно работать.
И меня грызут сомнения. Решыл спросить у настоящих профи на форуме.
А как выложить проект там 10листов  А- 3 формата
попробую сам нарисовать.

Больше всего интересует сам смесительный узел у котла и схема обвязки(смесительный узел) у вент агрегата, желательно общий план источника нагрева и веток с машинами.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #5 : 28 Октябрь 2008, 19:51:04 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2008, 19:51:04 »

Проект есть аж три штуки и все делала одна фирма (вернее переделывала) но они не могут опредилится какой будет надежно работать.
И меня грызут сомнения. Решыл спросить у настоящих профи на форуме.
А как выложить проект там 10листов  А- 3 формата
попробую сам нарисовать.

Хотелосьбы понять смысл "не могут опредилится какой будет надежно работать." Шокированный они  что непрофи, или делают это первый раз. Смеющийся Зачем нужен такой проект если даже сами немогут определиться. Непонимающий

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #6 : 28 Октябрь 2008, 19:52:51 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2008, 19:52:51 »

Проект можно отсканировать и выложить в формате jpg/jpeg.

Железная логика.
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #7 : 28 Октябрь 2008, 22:24:28 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2008, 22:24:28 »

Они просто никогда такого не делали в смысле на воздушные агрегаты.

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #8 : 28 Октябрь 2008, 23:56:52 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2008, 23:56:52 »

Они просто никогда такого не делали в смысле на воздушные агрегаты.

Зачем вам этот риск. почему вы выбрали эту фирму?
Я непонимаю.

Из той скупой информации что вы дали, ябы поставил расчетные насосы с частотником на каждую ветку, на обратке.
Каждую машину обязательно увязал балансировочником.
Если это большая венткамера, делаеться так ставиться один насос на обратку у источника теплоносителя, а накаждом вент агрегате имеется свой смесительный узел со своим насосом.

Даите посмотреть проект, что за вент машины у вас, поясните. что вообще за помещение(кафе, бассеин, спорт комплекс, что конкретно) какое назначение машин на ветках.
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #9 : 29 Октябрь 2008, 01:29:11 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2008, 01:29:11 »

Фирма выбиралась по принцыпу что есть. Мы находится далеко от города,
а рядом в райцентре была такая кантора и теперь ни этих бросить ни новых искать. Плачущий
Это помещение теплицы стены кирпич потолок бетон все утеплено. растениям свет не нужен. Там находится 8 отдельных залов.
В каждом зале воздушный радиатор d=32 D=400 L=600 50 кВт.
Вентилятор на радиаторе должен работать постоянно , а теплоноситель
должен перекрыватся трех ходовым клапаном или клапаном открыто-закрыто
По разположению залов удобно зделать четыре ветки каждая из них будет
греть два зала (два воздушных радиатора) + в конце ветки батарея из чугунных радиаторов М140 для обогрева подсобного помещения 21 м3
sterroid спасибо за помощь.
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #10 : 29 Октябрь 2008, 02:13:52 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2008, 02:13:52 »

смесительный узел
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #11 : 29 Октябрь 2008, 02:47:09 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2008, 02:47:09 »

схема отопления
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #12 : 29 Октябрь 2008, 16:56:51 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2008, 16:56:51 »

Фирма выбиралась по принцыпу что есть. Мы находится далеко от города,
а рядом в райцентре была такая кантора и теперь ни этих бросить ни новых искать. Плачущий
Это помещение теплицы стены кирпич потолок бетон все утеплено. растениям свет не нужен. Там находится 8 отдельных залов.
В каждом зале воздушный радиатор d=32 D=400 L=600 50 кВт.
Вентилятор на радиаторе должен работать постоянно , а теплоноситель
должен перекрыватся трех ходовым клапаном или клапаном открыто-закрыто
По разположению залов удобно зделать четыре ветки каждая из них будет
греть два зала (два воздушных радиатора) + в конце ветки батарея из чугунных радиаторов М140 для обогрева подсобного помещения 21 м3
sterroid спасибо за помощь.

Как я понял на каждой батареи есть свой маленький смесительный узел, на котором находиться клапан с регулирующим эл.приводом?
Откудо берет сигнал этот привод, когда ему нужно закрытся а когда открыться?

Поясните каков график теплоносителя, Подача обратка - максимальные параметры.
Будетли на чугунном радиаторе М140 регулирующая термоголовка.
Записан
Seva
Заскочил на минутку

Сообщений: 10


« Ответ #13 : 29 Октябрь 2008, 23:55:22 » Re: Куда лутше установить насос
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2008, 23:55:22 »

Сигнал на привод поступает из електронного блока управления который следит за температурой в зале, средняя температура 20 град. +- 2 град.
(может вместо клапана поставить насос чтоб включал и выключал подачу теплоносителя?)
Теплоноситель на подаче 80 град. на обратке примерно 60 град.
на чугунном радиаторе  регулирующая термоголовка не планировалась но если надо то поставим.

Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #14 : 30 Октябрь 2008, 18:56:17 » Re: Куда лучше установить насос
« Ответ #14 : 30 Октябрь 2008, 18:56:17 »




По схеме:
Вижу почемуто только три ветки. Шокированный
Непонятно, расположение насосов на первой и твторой ветках. Почему перед трехходовым? Как это работает? Шокированный(если трехходовой клапан закроеться то насос будет работать сам на себя что приведет к его поломке в будущем, закрытый контур будетдолго остывать, привод будет часто дергаться открыто-закрыто. )
Как будет функционировать ваш тт котел, будет кательщик 24 часа в сутки?
На радиатор поставте термоголовку,( в противном случае можете использовать его в качестве плиты Смеющийся)
Запланируйте байпас перед радиатором Ду20-15, если присоединительные размеры на батарею Ду 25-20 соответственно, если головка закроеться, то в общем контуре циркуляция не прекратиться.

Что за ответвление в низу схемы диаметром Ду25?

Чем обосновано расположение циркуляционника на подаче котла.
На обратке ему работать намного комфортнее из-за меньшей температуры на обратке, чем на подаче.

Почему на второй и третьей ветках трехходовик упровляеться мотором, а на первой нет, он что регулируеться вручную.

Какие присоединительные диаметры труб на котле?(всегда делаеться так из котла выходит труба на подаче и обратке тогоже диаметра что и на котле, а на колекторной части делаеться расширение на больший-расчетный диаметр. Впротивном случае будите пожинать горькие плоды.

Выложите на photofile схему обвязки радиатора воздушного отопления.