forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: 1 2 3 [4] 5
Печать
Автор Тема:

Как отопить склад 1200м2 электричеством?

 (Прочитано 31930 раз)
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #45 : 24 Февраль 2011, 21:21:04 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #45 : 24 Февраль 2011, 21:21:04 »

А нет нигде пошустрее, а то отдаёт со скоростью 2,4 кб, 50 мин качать. Да и с газом что-то не понятное, если мне не изменяет память, то у метана калорийность что-то около 11000 ккал/кг, в кубе вроде 0,74 кг, а куб стоит 0,74 грн. Или может это для сжиж. газа указанно?
Записан
ing
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Троицк Моск. обл.

советский инженер


« Ответ #46 : 25 Февраль 2011, 06:53:14 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #46 : 25 Февраль 2011, 06:53:14 »

С газом все в норме. В таблице не проставлена размерность.
газ ккал/м3
эл. квт*час
диз. ккал/л
уголь ккал/кг
ing
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #47 : 25 Февраль 2011, 20:46:30 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #47 : 25 Февраль 2011, 20:46:30 »

С газом все в норме. В таблице не проставлена размерность.

Цена похоже не в норме
Записан
ing
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Троицк Моск. обл.

советский инженер


« Ответ #48 : 25 Февраль 2011, 20:59:58 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #48 : 25 Февраль 2011, 20:59:58 »

Опять ошибся, ссылка про анализ пеллетного рынка.
ing
Записан
PAV
Заскочил на минутку

Сообщений: 16

Откуда (Город): Луганск


« Ответ #49 : 25 Февраль 2011, 21:17:52 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #49 : 25 Февраль 2011, 21:17:52 »

  Уважаемые форумчане подскажите как можно поддерживать температуру воздуха 8-12С в складе площадью 1200 м2 с помощью электричества в зимний период? буду признателен за инфу с контактами и адресами!

Самый подходящий вариант http://svairo.com.ua/index.php?categoryID=392
Записан
Silvanore
Заскочил на минутку

Сообщений: 6


« Ответ #50 : 02 Март 2011, 17:15:01 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #50 : 02 Март 2011, 17:15:01 »

А все ж на елкектриці хрест ставити рано.
Ще є теплогенератори типу кавітаційний та індукційний.
Давайте ще й цим монстрам пощипаємо боки.
Записан
ing
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Откуда (Город): Троицк Моск. обл.

советский инженер


« Ответ #51 : 02 Март 2011, 19:44:50 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #51 : 02 Март 2011, 19:44:50 »

Цитировать
Ще є теплогенератори типу кавітаційний та індукційний.
Лохотрон, он и в африке лохотрон.
Учите физику.
ing
Записан
bilux
Консультант раздела
Активист

Сообщений: 112

Поблагодарили 11
Откуда (Город): Киев

ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ. Made in Ukraine


« Ответ #52 : 23 Апрель 2011, 00:12:47 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #52 : 23 Апрель 2011, 00:12:47 »

ОТВЕТ: ПРЯМОЙ ЛУЧИСТЫЙ НАГРЕВ -он для этого и создан.

Чтобы с потолка, подобно лучам солнца, согревать пол и стены, которые прогреют воздух до 2-х метров от пола. ОСтальной об.ем прозрачен для инфракрасных волн.

Наиболее оптимально длинноволновое "темное" излучение. Существует масса электрических потолочных обогревателей типа швецких FRICO.

Билюкс, Эколайн, Беломо.

ПРИМЕР: Отопление склада щебня для строительства саркофага над ЧАЭС. Выбирали ФРИКО -купили Билюкс.
Склад 10 м высотой, поддержание температуры- 5-10С. Количество обогревателей П4000 - 63 шт на площадь 2400 м2.
Записан
Остап
Заскочил на минутку

Сообщений: 11

Откуда (Город): Киев


« Ответ #53 : 14 Июнь 2011, 12:47:12 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #53 : 14 Июнь 2011, 12:47:12 »

Почему вы так считаете?

Можно использовать тепловые насосы как генератор тепла, но какие приборы вы предлагаете использовать совместно с ТН для обогрева помещения?
Как раз теплый пол для низкотемпературной системы и есть идеальный вариант.
Для тепловентиляторов предпочтительнее более высокие температуры.
Я с вами полностью согласен, что СОР при работе на низкие темп-ры у ТН намного выше, но раз это склад, то подразумевается хранение каких либо грузов непосредственно на полу. Т.о. пол будет заставлен, следовательно теплопоступления от ТП будут перекрыты.
Отапливать склад как уже и говорилось, при помощи фанкойлов (Сахары).



Вот проект отопления склада теплым полом с тепловыми насосами http://teplyipol.com/images/stories/proekt/12-otoplenie-sklada.pdf  .
Топят только между стелажами там где люди ходят. Греть груз смысла нет. Так наиболее экономично, стандартная европейская практика.
Записан
bilux
Консультант раздела
Активист

Сообщений: 112

Поблагодарили 11
Откуда (Город): Киев

ЭКОНОМИЧНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ. Made in Ukraine


« Ответ #54 : 08 Июль 2011, 22:10:37 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #54 : 08 Июль 2011, 22:10:37 »

см. приме (http://bilux.co/infrakrasnoe-otoplenie-sklada/) выгодным электричеством!
Записан
alexey-teplov
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Харьков

http://www.teplov.com.ua/


« Ответ #55 : 07 Октябрь 2011, 15:00:14 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #55 : 07 Октябрь 2011, 15:00:14 »

Добрый день, повторюсь, но прошу обратить внимание на инфракрасное отопление Teplov.
оптимальный выбор в помещениях с большими потолками.
Записан
kanapuwka
Заскочил на минутку

Сообщений: 6

Поблагодарили 3

« Ответ #56 : 11 Октябрь 2011, 13:02:24 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #56 : 11 Октябрь 2011, 13:02:24 »

Отопление тепловыми насосами - сейчас выгодно, с теплыми полами или правильно расположенными фанкойлами -  действительно - европейская практика. Тем более, что сейчас уже есть ТН Украинского производства, которые ощутимо дешевле иностранных.
Записан
Anatol01
Заскочил на минутку

Сообщений: 7


« Ответ #57 : 21 Июнь 2012, 10:13:40 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #57 : 21 Июнь 2012, 10:13:40 »

Все варианты отопления склада 1200 м2 электричеством - это попадание на деньги и немалые, а если учитывать перспективы дальнейшего повышения тарифов, то огромные. Если ставить систему отопления для такого помещения, то конечно на твердом топливе. Сразу конечно нужно вложиться по деньгам, но затраты за один сезон должны окупиться, если считать что склад оформлен на ЧП или юрлицо, где тарифы значительно выше чем для частного секотра. А по поводу твердого топлива есть два варианта уголь или дрова. Но учитывая что у нас практически нет качественного угля, а тот что есть нужно постоянно разрыхливать чтобы он нормально горел, и процес удаления остатков очень трудоемкий, то единственно правильным вариантом остается - дрова. Тут тоже нужно принимать во внимание, что есть пиролизные котлы и котлы нижнего горения. Тут лучше брать котлы нижнего горения, например Калвис (Литва), которые имеют длительность горения и КПД на уровне пиролизных, но менее требовательны к топливу. В них можно топить дровами влажностью до 35%, а пиролизные котлы не принимают топливо влажностью выше 20%.
Записан
TEPLOSERVIS
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #58 : 21 Июнь 2012, 17:52:21 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #58 : 21 Июнь 2012, 17:52:21 »

Если все же собираетесь топить электричеством то пример принципиального решения можно посмотреть Теплоаккумулятор для электрического котла, но все же выгоднее будет однозначно твердотопливные ( традиционные , пиролизные или длительного горения - решать Вам).
Записан
alexey-teplov
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Харьков

http://www.teplov.com.ua/


« Ответ #59 : 03 Сентябрь 2012, 23:19:31 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #59 : 03 Сентябрь 2012, 23:19:31 »

Все варианты отопления склада 1200 м2 электричеством - это попадание на деньги и немалые, а если учитывать перспективы дальнейшего повышения тарифов, то огромные. Если ставить систему отопления для такого помещения, то конечно на твердом топливе. Сразу конечно нужно вложиться по деньгам, но затраты за один сезон должны окупиться, если считать что склад оформлен на ЧП или юрлицо, где тарифы значительно выше чем для частного секотра. А по поводу твердого топлива есть два варианта уголь или дрова. Но учитывая что у нас практически нет качественного угля, а тот что есть нужно постоянно разрыхливать чтобы он нормально горел, и процес удаления остатков очень трудоемкий, то единственно правильным вариантом остается - дрова. Тут тоже нужно принимать во внимание, что есть пиролизные котлы и котлы нижнего горения. Тут лучше брать котлы нижнего горения, например Калвис (Литва), которые имеют длительность горения и КПД на уровне пиролизных, но менее требовательны к топливу. В них можно топить дровами влажностью до 35%, а пиролизные котлы не принимают топливо влажностью выше 20%.
Анатолий, не совсем тут с вами можно согласиться, даже совсем не согласиться. Прежде чем делать такие выводы, не плохо и расчеты бы предоставить. твердотопливный котел по сути своей является конвективной системой и как все конвективные системы будет не менее затратен. Склад площадью 1200м2 имеет высоту не менее 6м, а при такой высоте воздушные системы совсем не экономичные. температура под потолком будет не меньше 30С. Топить такой склад твердым топливом, так это еще такая же площадь нужна под само топливо... склад для хранения топлива для отопления склада... смешно... но реальность... каждый день камазы с дровами, углем или брикетами заказывать не будешь... Во всей Европе, развитых странах, такие площади отапливают инфракрасными обогревателями. и думаю что не зря. денежки свои они хорошо считают, не хуже нас. Инфракрасные обогреватели не греют воздух, под потолком соответственно не будет как в сауне. Еще одно преимущество в отоплении цеха либо склада состоит в том, что можно либо локально включать систему, секциями, либо полностью. Преимущество и в том, что в любое время систему можно демонтировать и перевезти на новый обьект, актуально на арендуемых помещениях.
Записан
Страниц: 1 2 3 [4] 5
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines