forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Печать
Автор Тема:

Как отопить склад 1200м2 электричеством?

 (Прочитано 31929 раз)
Лавис
Заскочил на минутку

Сообщений: 1

Поблагодарили 1

« 30 Июль 2008, 17:35:01 » Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« : 30 Июль 2008, 17:35:01 »

  Уважаемые форумчане подскажите как можно поддерживать температуру воздуха 8-12С в складе площадью 1200 м2 с помощью электричества в зимний период? буду признателен за инфу с контактами и адресами!
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #1 : 30 Июль 2008, 20:00:57 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #1 : 30 Июль 2008, 20:00:57 »

Ув. Лавис. Пример ( реальный ) отопления склада 1450 м.кв. с поддержанием 10-12 гр.С.
1. Теплогенератор - два катодных котла "Форсаж" Р = 15кВт х 2 = 30 кВт ( Электросчётчик установили 2-хтарифный, а также программный контроллер температуры ).
2. Отопительные приборы - четыре водо-воздушных тепловентилятора "VOLCANO-30". Если бы здание было более квадратным, можно было бы обойтись и двумя тепловентиляторами. Но здание имеет размеры 72,5х20 м.
Записан
MAKS
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #2 : 30 Июль 2008, 21:59:21 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #2 : 30 Июль 2008, 21:59:21 »

Оптимальное отопление склада электр. инфракрасными обогревателями, например производства фирмы UFO производства Турция, но качество оставляет желать лучшего, есть и другие производители
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #3 : 02 Август 2008, 00:06:18 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #3 : 02 Август 2008, 00:06:18 »

Ув. MAKS. Если говорить об ИК-отоплении, то электроИК отопление эффективно только до высоты помещения  3 - 3,2 м, и только стеклокерамическими ИК-обогревателями, напр. "OSIRIS", "TherBe" и др. А для высоких помещений применяют газовые ИК-нагреватели, до 6 - 7 м "тёмные" ( низкотемпературные, до 650 гр.С ), свыше 7 м "светлые" ( высокотемпературные, до 850 гр.С ).
Записан
Друг
Заскочил на минутку

Сообщений: 3

Поблагодарили 1

« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2008, 16:46:43 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 2008, 16:46:43 »

А кто-то обдумывал вариант теплого пола?
Записан
Elimelech
Заскочил на минутку

Сообщений: 10

Откуда (Город): г. Ивано-Франковск, Украина


« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2008, 15:23:26 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 2008, 15:23:26 »

  Уважаемые форумчане подскажите как можно поддерживать температуру воздуха 8-12С в складе площадью 1200 м2 с помощью электричества в зимний период? буду признателен за инфу с контактами и адресами!
Предлагаю электрические котлы ЭКО, з-д "Тепломаш" (г. Днепропетровск). Для вашего склада достаточно около 45 кВт. Цена такого котла - 3666 грн.
Записан
deval
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 2

« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2008, 21:15:49 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 2008, 21:15:49 »

Электрокотел Днепропетровского з-да Тепломаш + отопительные приборы-тепловентиляторы Volcano, Leo, Areo
Записан
HeatMaster
Заскочил на минутку

Сообщений: 8


« Ответ #7 : 02 Октябрь 2008, 11:44:28 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #7 : 02 Октябрь 2008, 11:44:28 »

Электро котел (ACV Бельгия, PROTHERM Словакия, Kospel Польша) c фенкоилами (Volcano).
Или инфракрасные излучатели, греют напрямую, но от них голова болит (здоровье пострадает, товар, если не продукты - нет).
Записан
LEO
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #8 : 19 Октябрь 2008, 15:27:23 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2008, 15:27:23 »

Я бы Вам рекомендовл обратить внимание на пром.конвектора (некоторые их называют фенкоилами)))) фирмы FLOWAIR (Leo EL) (www.flowair.com) там у них есть и электрический (именно то что Вам нужно), есть водянные, газовые. Короче говоря - специализируются на производстве оборудования для отопления такого типа Объектов как у Вас. Будут вопросы пишите в личку.
Записан
aboltus
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #9 : 02 Декабрь 2008, 15:34:07 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #9 : 02 Декабрь 2008, 15:34:07 »

Камрад дайте, пожалуйста, ссылку именно на електрический фанкоил...а то я не нашел (((
Записан
LEO
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #10 : 18 Декабрь 2008, 11:04:54 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #10 : 18 Декабрь 2008, 11:04:54 »

Извините aboltus, давно не заходил на форум, работы много. А ссылка такая http://www.flowair.com.ua/nagrzewnice_leo_el.php, но я рекомендую лучше с нами связаться, т.к. сейчас есть новая модель Leo EL, но пока ее нет на сайте, телефоны там же, только в разделе "Контакты"
Записан
Александр.К
Заскочил на минутку

Сообщений: 26

Поблагодарили 1

« Ответ #11 : 18 Январь 2009, 13:41:00 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #11 : 18 Январь 2009, 13:41:00 »

Добрый день. Советую рассмотреть тепловые насосы. В 4 раза эффективнее электроотопления. На 1 кВт потребленного электричества дает на выходе 4кВт тепла (в среднем). Нашел сайт www.ecothermo.com.ua - там подробно рассмотрены тепловые насосы. Кстати, харьковская фирма. 
Записан
pit
Заскочил на минутку

Сообщений: 4


« Ответ #12 : 18 Январь 2009, 23:54:58 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #12 : 18 Январь 2009, 23:54:58 »

Фанкойл- не самый удачный вариант - как вы их будете обслуживать?
Записан
olone
Заскочил на минутку

Сообщений: 5


« Ответ #13 : 30 Март 2009, 20:54:51 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #13 : 30 Март 2009, 20:54:51 »

Если склад с высокими потолками, идеально подойдет Вентиляционные агрегаты HOVAL.
http://i-tech.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=34&Itemid=29 (http://i-tech.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=34&Itemid=29)
Записан
Viadrus
Заскочил на минутку

Сообщений: 9

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Киев


« Ответ #14 : 09 Июль 2009, 15:30:54 » Re: Как отопить склад 1200м2 электричеством?
« Ответ #14 : 09 Июль 2009, 15:30:54 »

Для отопления склада 1200 м.кв. со средней высотой потолков, до 3 м. необходим котел 80 - 100 кВт, взависимости от утепления здания.


Хотите топить электричеством?  Дороговато...

80 кВт/час * 12 часов (суточное время работы котла) = 960 кВт/сутки

960 кВт/сутки  *  30 дней  =  28 800 кВт/месяц

28 800  *  0,7 грн = 20 160 грн в месяц за электричество !!!!

Многовато, не так ли? )))


Отопление на твердом топливе (дрова уголь)

80 кВт  -  200 кг дров в сутки

200 кг/сутки * 30 дней  =  6000 кг ( 6 тон )

6 тон * 300 грн (стоимость тоны дров)  =  1 800 грн

Судите сами, разница ощутима.