forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Теплый пол - проблема.

 (Прочитано 3591 раз)
Tramp
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 05 Июнь 2008, 21:29:55 » Теплый пол - проблема.
« : 05 Июнь 2008, 21:29:55 »

Лопнула армированная стяжка на утеплителе (пенопласт) с пластификатором, когда заливали теплый пол с водяным отоплением. На стяжку будет укладываться плитка.
Как бороться с трещинами?
Есть ли возможность усилить стяжку?
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #1 : 05 Июнь 2008, 22:49:04 » Re: Теплый пол - проблема.
« Ответ #1 : 05 Июнь 2008, 22:49:04 »

1. Как лопнула (1-2 трещины или паутина), время после заливки?
2. Толщина стяжки?
3. Пол включали или нет (если да, то как)?
4. Отстеночная изоляция (есть, нет)?
5. Чем бетонировали  (надеюсь бетоном), каким?
Записан
Tramp
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 06 Июнь 2008, 11:51:58 » Re: Теплый пол - проблема.
« Ответ #2 : 06 Июнь 2008, 11:51:58 »

1. 1-2 трещины в нескольких местах длиной от 1 до 3 метров. Появились после заливки в течении недели.
2. 5-6, 8 см
3. Теплый пол не включали. Трубы под давлением.
4. Пристеночная изоляция есть - пенопласт.
5. Бетон + специализированный пластификатор для теплых полов.
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #3 : 06 Июнь 2008, 14:55:26 » Re: Теплый пол - проблема.
« Ответ #3 : 06 Июнь 2008, 14:55:26 »

Думаю ничего страшного. Расшить трещины (не менее 5-6 мм конусом).  Пропитать и заделать: церезит СD 24 или CN 83 (ремонтная смесь). Как и чего, на мешке написано.
Бывает хуже. На третий день после заливки, включают пол (60-80 градусов), потом узнают, что бывает такая штука как смесительный узел. Вот там стяжка так стяжка, лопатой можно собирать. 