нет циркуляции!

 (Прочитано 7538 раз)
nector
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 10 Январь 2008, 23:07:29 » нет циркуляции!
« : 10 Январь 2008, 23:07:29 »

Привет ВСЕМ! Нужен совет - был сделан монтаж системы отопления (от централизованного теплоносителя). Тип - нижня подводка двухтрубка, труба-полипропилен (d-63;50;40;32). Длина 1 нитки лежака-120 (Общая-240). Лежак разбит равномерно (метраж) по d-трубы - на убывание, на нем имеется 40 тепловых точек(алюм.рад, 2 запорных крана на каждом рад.)
ПРОБЛЕМА  -В последних 10 теп.точках нет циркуляции! (при любой балансировке остальных 30) Циркуляция в этих точках начинается только при закрытии всех остальных(30)
В чем дело?
Записан
Геннадий Кривец
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #1 : 11 Январь 2008, 13:58:52 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #1 : 11 Январь 2008, 13:58:52 »

Потери в трубе и соединениях оказались больше, чем напор насоса, который осуществляет циркуляцию теплоносителя в данной системе, поэтому нужно поменять основной насос на более мощный, но лучше установить, если позволяет схема разводки труб, один или несколько маленьких бесшумных натрубных циркуляционных насоса непосредственно в контуре, где радиаторы не прогреваются. Цена одного такого насоса колеблется от 380 до 500 грн.
Записан
nector
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 16 Январь 2008, 21:39:38 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #2 : 16 Январь 2008, 21:39:38 »

Даже замерили перепад давления-на входе 200 г(0.2 bar),в конце лежака по нулям (однаковое дав.)А подвале на элеваторе вообще 100 г(0.1bar)-общий для всего дома!!! Грустный
Записан
Vasin
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #3 : 21 Январь 2008, 21:30:11 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #3 : 21 Январь 2008, 21:30:11 »

А не могли сильно заплавить край трубы при спайке.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #4 : 22 Март 2008, 23:12:20 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #4 : 22 Март 2008, 23:12:20 »

перещитаите насос, есть подозрение что он у вас не прока4ивает систему!
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #5 : 03 Апрель 2008, 23:50:57 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #5 : 03 Апрель 2008, 23:50:57 »

Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #6 : 10 Апрель 2008, 22:37:12 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #6 : 10 Апрель 2008, 22:37:12 »

Зачем так мучиться, если гораздо проще смонтировать индивидуальную систему отопления и забыть все проблемы.

Читайте внимательней, первый пост!Умельцы расчитали и сделали.Вот результат.Даже если это будет индивидуальная система, косяков не избежать.Тогда в чем смысл!
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #7 : 11 Апрель 2008, 19:41:25 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #7 : 11 Апрель 2008, 19:41:25 »

Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла.
Записан
Харьковчанин
Заскочил на минутку

Сообщений: 23


« Ответ #8 : 12 Апрель 2008, 13:46:37 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #8 : 12 Апрель 2008, 13:46:37 »

а если поставить насос мощнее ?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #9 : 12 Апрель 2008, 22:01:44 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #9 : 12 Апрель 2008, 22:01:44 »

а если поставить насос мощнее ?

Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы.

Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее.
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #10 : 12 Апрель 2008, 22:04:10 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #10 : 12 Апрель 2008, 22:04:10 »

Ну если у Вас такие умельцы, тогда действительно никакого смысла.


Повторюсь, Читайте внимательней, "умельцы" не уменя, а у автора поста, коим я не являюсь.

Записан
Харьковчанин
Заскочил на минутку

Сообщений: 23


« Ответ #11 : 13 Апрель 2008, 22:16:27 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #11 : 13 Апрель 2008, 22:16:27 »


Если бы , да кабы, то во рту рослиб грибы.

Насос нужно Считать-расчитывать, а не ставить"тупо" мощьнее.

я вообще сомневаюсь что инициатор темы вряд ли вообще что либо расчитывал
похорошему необходимо сделать расчет учитывая сопротивления всех точек и правильной установки ручек на вентилях радиаторных в соответствии с таблицей сопротивления и пропускной способности вентилей (если это конечно не китайские вентиля без каких-либо сопровождений по техническим данным)
чтобы вся вода не ходила через первые радиаторы по кругу, распределить давление также при помощи диаметра труб и компенсировать лишнее давление при помощи байпасного вентиля дифференциального давления чтоб насос не сгорел или не пускал лишние токи в теплоноситель.
А теперь кто возьмется считать учитывая что давление изначально в центральной системе и температура теплоносителя не регулируется потребителем и не является постоянной. А те кто считал учитывали параметры на конкретном объекте или брали из документации те которые должны быть, а не те которые есть на самом деле.
У меня на районе два дома в одной магистрале по разному дают тепло в квартиры в зависимости от того кто дальше стоит от ТЭЦ, а кто ближе. А в моем доме из-за того что в одном подъезде при стройке не хватило батарей заданных в проекте и поставили изначально меньшего размера радиаторы компенсировали тепло подачей большего количества воды (или более горячей на смесителе ТОЧНО НЕ ЗНАЮ)
А иначе все остальные разговоры здесь пустой алфавит.
Записан
Харьковчанин
Заскочил на минутку

Сообщений: 23


« Ответ #12 : 13 Апрель 2008, 22:22:20 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #12 : 13 Апрель 2008, 22:22:20 »

И все выше сказанное при условии что вся система собрана качественно без случайных боков в монтаже изначально созданных (забытой пробкой в трубе  Показает язык) (да, и немного ли точек  Непонимающий)
Записан
Харьковчанин
Заскочил на минутку

Сообщений: 23


« Ответ #13 : 13 Апрель 2008, 22:24:28 » Re: нет циркуляции!
« Ответ #13 : 13 Апрель 2008, 22:24:28 »

РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ НИЗКОГО КАЧЕСТВА ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ СНИЖЕННОЙ ЦЕНЫ !!!
Записан