NIKOLAY
Участник
Сообщений: 38
Откуда (Город): КИЕВ
|
|
« 05 Декабрь 2007, 12:24:44 » Обвязка агрегатов воздушного отопления
« : 05 Декабрь 2007, 12:24:44 » |
|
Подскажите, как обвязать пять агрегатов воздушного отопления, если на всю систему ставим один двухходовой клапан с электроприводом (открыто-закрыто). Регулировки теплоносителя нет.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2007, 23:02:02 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2007, 23:02:02 » |
|
Ну тогда и клапан не ставьте он не нужен.
|
|
Записан
|
|
|
|
NIKOLAY
Участник
Сообщений: 38
Откуда (Город): КИЕВ
|
|
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2007, 10:45:09 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2007, 10:45:09 » |
|
Агрегаты воздушного отопления нагревают воздух в помещении до нужной температуры и отключаются. Клапан перекрывает теплоноситель, чтобы не гонять его в холостую.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2007, 18:28:44 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2007, 18:28:44 » |
|
Подключайте автоматику так, чтобы отключала только вентилятор, исключите тем самым риск размораживания теплообменника аппарата.
|
|
Записан
|
|
|
|
NIKOLAY
Участник
Сообщений: 38
Откуда (Город): КИЕВ
|
|
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2007, 09:28:04 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2007, 09:28:04 » |
|
Агрегаты работают на рециркуляционном воздухе, начальная температура +5. А теплоноситель гонять нет смысла.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
|
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2007, 11:57:26 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2007, 11:57:26 » |
|
А почему бы и не погонять, теплоотдача у Ваших агрегатов при выключенном вентеляторе я думаю минимальная, расходы всегото термостат. А в противном случае нужны клапана, стоимость которых не малая, плюс возникают проблемы с байпасированием. Хотя дело ваше, я делал с отключением вентилятора, два года работает отлично, аппараты Вулкано.
|
|
Записан
|
|
|
|
NIKOLAY
Участник
Сообщений: 38
Откуда (Город): КИЕВ
|
|
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2007, 15:24:29 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2007, 15:24:29 » |
|
Спасибо, попробую на этот вариант уговорить заказчика.
|
|
Записан
|
|
|
|
cowboy
Активист
Сообщений: 103
Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы
I love QUEEN
|
|
« Ответ #7 : 03 Апрель 2008, 23:54:31 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #7 : 03 Апрель 2008, 23:54:31 » |
|
Было бы значительно лучше, если бы Вы сначала уговорили Заказчика на нормальный проект системы воздушного отопления. И Вам, и Заказчику было бы намного легче и спокойнее.
|
|
Записан
|
|
|
|
|