Обвязка агрегатов воздушного отопления

 (Прочитано 6441 раз)
NIKOLAY
Участник

Сообщений: 38

Откуда (Город): КИЕВ


« 05 Декабрь 2007, 12:24:44 » Обвязка агрегатов воздушного отопления
« : 05 Декабрь 2007, 12:24:44 »

Подскажите, как обвязать пять агрегатов воздушного отопления, если на всю систему ставим один двухходовой клапан с электроприводом (открыто-закрыто). Регулировки теплоносителя нет.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #1 : 05 Декабрь 2007, 23:02:02 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2007, 23:02:02 »

Ну тогда и клапан не ставьте он не нужен.
Записан
NIKOLAY
Участник

Сообщений: 38

Откуда (Город): КИЕВ


« Ответ #2 : 06 Декабрь 2007, 10:45:09 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2007, 10:45:09 »

Агрегаты воздушного отопления нагревают воздух в помещении до нужной температуры и отключаются. Клапан перекрывает теплоноситель, чтобы не гонять его в холостую.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #3 : 06 Декабрь 2007, 18:28:44 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2007, 18:28:44 »

Подключайте автоматику так, чтобы отключала только вентилятор, исключите тем самым риск размораживания теплообменника аппарата.
Записан
NIKOLAY
Участник

Сообщений: 38

Откуда (Город): КИЕВ


« Ответ #4 : 07 Декабрь 2007, 09:28:04 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2007, 09:28:04 »

Агрегаты работают на рециркуляционном воздухе, начальная температура +5. А теплоноситель гонять нет смысла.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #5 : 07 Декабрь 2007, 11:57:26 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2007, 11:57:26 »

А почему бы и не погонять, теплоотдача у Ваших агрегатов при выключенном вентеляторе я думаю минимальная, расходы всегото термостат. А в противном случае нужны клапана, стоимость которых не малая, плюс возникают проблемы с байпасированием. Хотя дело ваше, я делал с отключением вентилятора, два года работает отлично, аппараты Вулкано.
Записан
NIKOLAY
Участник

Сообщений: 38

Откуда (Город): КИЕВ


« Ответ #6 : 07 Декабрь 2007, 15:24:29 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2007, 15:24:29 »

Спасибо, попробую на этот вариант уговорить заказчика.
Записан
cowboy
Активист

Сообщений: 103

Поблагодарили 1
Откуда (Город): Черновцы

I love QUEEN


« Ответ #7 : 03 Апрель 2008, 23:54:31 » Re: Обвязка агрегатов воздушного отопления
« Ответ #7 : 03 Апрель 2008, 23:54:31 »

Было бы значительно лучше, если бы Вы сначала уговорили Заказчика на нормальный проект системы воздушного отопления. И Вам, и Заказчику было бы намного легче и спокойнее.