Печать
Автор Тема:

Гул в котле при розжиге горелки

 (Прочитано 19064 раз)
lyolek
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« 24 Ноябрь 2007, 14:49:20 » Гул в котле при розжиге горелки
« : 24 Ноябрь 2007, 14:49:20 »

Добрый день!
Котёл Westen Energy 240i. С ним такая проблема. Во время розжига горелки через 2-3 секунды котол начинает сильно гудеть. Гудит не долго, около 2-х секунд, но громко. При выставлении регулятора на половину мощьности и меньше - гул исчезает, но в доме становится прохладно. Хотелось бы потеплее ((. Насколько это серьёзно? Что с ним не так?
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2007, 04:19:25 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2007, 04:19:25 »

Мало информации. Из того, что понял: Котел с  открытой камерой сгорания, при включении работает на 100 % затем его мозги включают модуляцию. По температуре: добавте, будет теплее.
Или опишите подробней. 
Записан
Mein Herz
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2007, 21:43:04 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2007, 21:43:04 »

Привет. У меня тож такой котел стоит, и тож гул мешает спать особенно ночью слышно. Наладчики послушали сказали что мол нормально все, единственное предложили поставить программатор это единственное спасение, горелка в таком случае будет реже включатся а так она гдето раз в 5 минут включается... Крутой
 
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2007, 23:40:40 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2007, 23:40:40 »

Цитировать
горелка в таком случае будет реже включатся а так она гдето раз в 5 минут включается...

Будет реже включатся, будет холоднее. Правда есть котлы с задержкой последующего включения.
Вариантов много, от регулировки газа на минимум до.....  Самый верный способ утепляйтесь. Как можно дольше сохраните теплый воздух в помещении. Включатся будет реже.
Записан
lyolek
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2007, 14:07:36 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #4 : 26 Ноябрь 2007, 14:07:36 »

Мало информации. Из того, что понял: Котел с  открытой камерой сгорания, при включении работает на 100 % затем его мозги включают модуляцию. По температуре: добавте, будет теплее.
Или опишите подробней. 

Попробую подробнее. Включается горелка. При этом пламя её максимальное первые пару секунд слышен только шум газа и щелчки (вроде как искра для розжига). Далее начинается собственно этот гул. Гудит ещё где-то 2-5 секунд и после этого включается модуляция, пламя уменьшается и гул пропадает. после этого котёл работает на небольшом пламени без гула
Есть ещё один сценарий гудения. Не был дома двое суток и перед этим выставил мощьность котла на примерно 10-15%. Соответственно дом остыл довольно таки сильно. По приезду выставил мощьность на обычные 50-60%. После очередного розжига горелки котёл гудел (но не так громко) в течении практически всего времени горения горелки даже после включения модуляции.

Создаётся ошущение, что котёл гудит только тогда, когда величина газа подаваемого в горелку превышает какой-то порог. А вот что именно это гудит? Горелка или сами патрубки по которым циркулирует жидкось? И возможно ли это вылечить?

Если нужна ещё какаято информация, то сфотмулируйте пожалуйста вопрос. Я сам даже и не знаю, что можно ещё рассказать
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2007, 22:08:37 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2007, 22:08:37 »

Гудит обычно в котлах данной марки катушка модуляции, что как ни странно браком не является, поскольку шум не привышает допустимых норм (не громче бытового холодильника). Хотя шум устранению подлежит, втыканием заточенной спички в установленное место, но это для сервисантов! А они я думаю это знают.
Записан
Сергей 99
Дока

Сообщений: 231

Поблагодарили 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2007, 23:29:11 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2007, 23:29:11 »

 У меня  котел Нова Флорида 32 киловата. В подвале под спальней. Пока не привык к шуму заснуть было трудно. Больше успокоить вас нечем. Хотя прислушайтесь, может шумит дымоход.
Записан
lyolek
Заскочил на минутку

Сообщений: 3


« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2007, 11:00:53 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2007, 11:00:53 »

Гудит обычно в котлах данной марки катушка модуляции...
Да непохоже это на гул катушки. Это похоже на то как гудят железные водопроводные трубы, когда кран начинаешь крутить. Кавитация вроде это называется
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2007, 12:11:10 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #8 : 28 Ноябрь 2007, 12:11:10 »

Ну если кавитация, тогда уже нужно смотреть СО, значит где-то подпирает.
Записан
VICTOR
Заскочил на минутку

Сообщений: 12

Откуда (Город): Кременчуг


« Ответ #9 : 16 Июль 2008, 20:36:05 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #9 : 16 Июль 2008, 20:36:05 »

Возможно все проще. В горелку где-то попал мусор!
Записан
Андрей1976
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #10 : 18 Октябрь 2010, 12:02:31 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #10 : 18 Октябрь 2010, 12:02:31 »

Добрый день . Хотел спросить как разрешилась ваша проблема с котлом ?
   
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #11 : 18 Октябрь 2010, 15:22:53 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #11 : 18 Октябрь 2010, 15:22:53 »

Наблюдал аналогичный гул, который во время розжига исходил явно от газового клапана, но судя по всему являлся следствием резонанса катушки модуляции и циркуляционного насоса. Я не шучу. Гул был ликвидирован открыванием байпасса котла. До этого байпасс котла был перекрыт, так как был установлен внешний дифференциальный клапан.
Записан
Андрей1976
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #12 : 22 Октябрь 2010, 11:40:43 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #12 : 22 Октябрь 2010, 11:40:43 »

мене кажется что это трёх ходовой клапан . при нагрузки начинает сбрасывать  давление через бай пас
и  создается гул в виде резонанса. может такое быть?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #13 : 22 Октябрь 2010, 12:55:04 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #13 : 22 Октябрь 2010, 12:55:04 »

попробуйте утановить источник вибрации наощупь.
Записан
Hayer
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 2

« Ответ #14 : 04 Ноябрь 2010, 22:20:27 » Re: Гул в котле при розжиге горелки
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 2010, 22:20:27 »

Отвечаю всем на вопрос о гуле в котле (это касается не только розжига котла и не только Energy) кстати бывает кроме гула ещё и сильные "удары".
Неисправность заключается в том, что забит (накипь) первичный теплообменник. Единственный способ с этим справиться - это чистка теплообменника кислотой.
Если появились сомненния, можете проверить: ставите максимальную температуры на котле, и прикрываете кран подачи или обратки так чтобы проток воды был минимальный. В момент, когда температура достигнет ~80 градусов получите гул ещё больше.
Что происходит на самом деле: из-за толстого налета на внутреней поверхности трубки теплообменника котел начинает Закипать (как шум воды в закипающем чайнике)
Записан