forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: [1]
Печать
Автор Тема:

Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы

 (Прочитано 9080 раз)
SergeiO
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« 11 Сентябрь 2007, 16:09:01 » Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« : 11 Сентябрь 2007, 16:09:01 »

Всем добрый день!
   Есть ситуация, которая наверное встречается не так уж редко среди людей, не имеющих достаточно средств на качественное отопление. В данном случае люди не хотят менять трубы, потому что все зашито гипсокартоном и поклеены обои.
   Надо обойтись старой системой, но поставить НОВЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ и НОВЫЕ РАДИАТОРЫ.
Кто может посоветовать? Какие радиаторы лучше поставить: АЛЮМИНИЕВЫЕ или СТАЛЬНЫЕ панельные?Непонимающий? Или все равно??? с точки зрения их НЕЗАСОРЯЕМОСТИ от старой системы отопления???
    Ну и насчет котла: нет каких-то подводных камней при подключении настенного котла (напр.Junkers) к старой системе???
    Да и еще :  можно ли (и стоит ли) ставить термоголовки на радиаторы?? Или нельзя (не будут работать как надо)??

P.S. Я хорошо понимаю, что новая система отопления с новыми трубами неизмеримо лучше старой  Улыбающийся
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2007, 16:43:04 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2007, 16:43:04 »

Котел будет работать нормально, но если трубы большого диаметра, то система будет иметь большую тепловую инерцию. Перед входом обратки в котел необходимо установить фильтр.
С точки зрения незасоряемости, самые большие каналы, конечно у чугунных радиаторов. А термостатные клапаны могут и забиться.

Записан
Garik
Гость
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2007, 17:39:57 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2007, 17:39:57 »

Чаще всего забиваются автоматические воздухоотводчики.
Ваша система закрытого типа. Ставьте любые радиаторы. Стальные будут однозначно дешевле. Биметалл ставить смысла нет. Промойте старую систему перед демонтажем радиаторов.
Записан
mik
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2007, 18:32:49 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2007, 18:32:49 »

Термоголовки ставить несоветую повесиш штору или тюль работать не будет, нагреет пространство за ним и выключится, а походу дела через год залипнит, выйдит из строя. Подмигивающий
Записан
SergeiO
Заскочил на минутку

Сообщений: 2


« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2007, 22:04:47 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 2007, 22:04:47 »

Спасибо за ответы!

А как промыть систему??  Пригнать пожарную машину?  Веселый

Алюминиевые радиаторы + стальные старые трубы не образуют нежелательную пару??
Записан
Garik
Гость
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2007, 22:46:16 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 2007, 22:46:16 »

А как промыть систему??
-- А как у Вас вода в дом подается? С той же трубы. Но можна и пожаркой, круто будет! Улыбающийся

Алюминиевые радиаторы + стальные старые трубы
-- Не вижу взаимосвязи. Весь треп про гальванические пары - бред (в данном случае)... Подождите, Вам еще расскажут про медный теплообменник в котле и алюминий Подмигивающий
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2007, 12:02:15 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 2007, 12:02:15 »

Термоголовки ставить несоветую повесиш штору или тюль работать не будет, нагреет пространство за ним и выключится, а походу дела через год залипнит, выйдит из строя. Подмигивающий
Чтобы работала много лет, нужно просто купить нормальный клапан с нормальной головкой -Danfoss, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi например.
А чтобы работала со шторой, используют термоголовки с выносными датчиками- головка на клапане, а датчик в том месте, где его ничего не заслоняет. Соединяются капиллярной трубкой. Регулировочная ручка при этом может быть как на радиаторе, так и на датчике.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2007, 22:40:55 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #7 : 20 Сентябрь 2007, 22:40:55 »

А как промыть систему??
-- А как у Вас вода в дом подается? С той же трубы. Но можна и пожаркой, круто будет! Улыбающийся

Алюминиевые радиаторы + стальные старые трубы
-- Не вижу взаимосвязи. Весь треп про гальванические пары - бред (в данном случае)... Подождите, Вам еще расскажут про медный теплообменник в котле и алюминий Подмигивающий
Позвольте с вами не согласиться, не трёп а проверенно на практике. Котел Westen Energy 240 Fi, радиаторы алюминиевые Mechterm, трубопроводы- полипропилен, в итоге каждые полгода закисает трёхходовик, теплоноситель жутко чёрного цвета и с принеприятнейшим запахом, в радиаторах наблюдаются ракоаины с внутренней стороны глубиной примерно 0,5 мм, одна секция на третий сезон потекла. Прекратить данное безобразие якобы удалось, в ноябре прошлогл года закачали в систему дисцилировку, сезон отработал без проблем, неделю назад вскрывали трёхходовик даже налёта нет, теплоноситель не прозрачный, но значительно светлее чем прошлые сезоны. А вообще было замечено что при алюминиевых радиаторах намного быстрее закоксовываются детали из бронзы и латуни, меди и нержавейке как ни странно по барабану.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2007, 11:40:17 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2007, 11:40:17 »

Алюминий как химический элемент однозначно определен в таблице Менделеева.
Но радиаторы выпускаются из сплава, а не из химического элемента. Поэтому все радиаторы разные и не нужно равнять все по одному производителю, тем более этому.
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2007, 13:58:59 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2007, 13:58:59 »

Алюминий как химический элемент однозначно определен в таблице Менделеева.
Но радиаторы выпускаются из сплава, а не из химического элемента. Поэтому все радиаторы разные и не нужно равнять все по одному производителю, тем более этому.
Вот и я тоже самое говорю, алюминиевые радиаторы это лотерея, тем более когда очень большой соблазн добавить в алюминий в качестве легирующей присадки кремний. Многие монтажники да и юзеры тоже, ощутили все прелести силумина.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2007, 14:46:25 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2007, 14:46:25 »

Это лотерея если не обращать внимание на производителя
Записан
juk
Завсегдатай

Сообщений: 78

Поблагодарили 1
Откуда (Город): киев


« Ответ #11 : 28 Сентябрь 2007, 11:48:54 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #11 : 28 Сентябрь 2007, 11:48:54 »

совет.
поставить фильтры на возвратке у котла, но при этом может быть проблема с циркуляционным насосом.

теплоноситель всегда бут грязным, вследствие не того что там вода дистилированая или нет, все зависит от расстворенного кислорода в воде, он и приводит к окислению трубопроводов металических систем отопления.

насчет инертности системы, и за регулировочной арматуры +1
Записан
deval
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 2

« Ответ #12 : 19 Октябрь 2007, 10:27:14 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #12 : 19 Октябрь 2007, 10:27:14 »

радиаторы стальные без термостатических клапанов(боковое подключение), о термоголовках забыть
Записан
Афоня
Заскочил на минутку

Сообщений: 21


« Ответ #13 : 10 Декабрь 2007, 21:00:41 » Re: Старая гидравлическая система отопления и Наст.Котел + Новые Радиаторы
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2007, 21:00:41 »

Лично моё мнение (из опыта) алюминевые батареи предпочтительнее из-за большой площади контакта метал-воздух,а защитить от временной корозии помогает раствор: вода+концентрат (автомобильный концентрат для систем охлаждения) пропорция 10*0,5.
Ещё один плюс в пользу алюминевой секции то, что конструктивно она имеет отстойник для мусора и если батарея находиться в статике накопление происходит годами.
Записан
Страниц: [1]
Печать
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines