BERETTA METEO GREEN нужна помощь

 (Прочитано 6299 раз)
Gora
Заскочил на минутку

Сообщений: 1


« 13 Июль 2007, 15:15:52 » BERETTA METEO GREEN нужна помощь
« : 13 Июль 2007, 15:15:52 »

Здравствуйте. Недавно купил котел BERETTA METEO GREEN. (привезли из Италии), по словам мастера
котел конденсационний 25 толи ват, толи киловат, непомню. Если надо точную маркировку посмотрю
в паспорте.
В нете по этому котлу нашел только один сайт и тот в Италии (языка не знаю, небыл), у нас 0
 информации, ни у диллеров, короче Я не нашел.

Матер говорит, что надо расчитывать число
батарей на основании того, что для оптимальной работы этого котла, он дожен работать при температуре  50 градусов.

Если можна дайте инструкцию пользователя на руском, и помогите разобратся как котел всетаки правильно устанавливать, и что действительно ему надо для нормальной и по возможности економной работы.

У нас в городе нет инженеров, почему и к Вам обращяюсь.
Заранее благодарен.

приметка: дом новий можна ставить че хоч и куда хоч.

и еще что значит конденсационный котел, это хорошо или наоборот?
Записан
sterroid
Дока

Сообщений: 558

Поблагодарили 41
Откуда (Город): Estonia


« Ответ #1 : 14 Июль 2007, 22:50:46 » Re: BERETTA METEO GREEN нужна помощь
« Ответ #1 : 14 Июль 2007, 22:50:46 »

А скажи пожалуиста, скоко в квадратах то место, которое ты хочешь,этим котлом отопить?сколько комнат по соко они квадратов?

 Крутой
Записан
linn
Администратор
Активист

Сообщений: 90

Поблагодарили 17

« Ответ #2 : 15 Июль 2007, 23:53:40 » Re: BERETTA METEO GREEN нужна помощь
« Ответ #2 : 15 Июль 2007, 23:53:40 »

Техническую документацию можно посмотрите на сайт (http://www.riello.su/info-beretta.aspx?id=15)
Записан
deval
Участник

Сообщений: 35

Поблагодарили 2

« Ответ #3 : 18 Июль 2007, 16:05:15 » Re: BERETTA METEO GREEN нужна помощь
« Ответ #3 : 18 Июль 2007, 16:05:15 »

Поскольку данную модель в Украину не ввозят, инструкцию на русском вы вряд ли найдете.
Конденсационный котел работает в режиме конденсации только в низкотемпературной системе, в высокотемпературной он работает как обычный турбокотел. В общем, ничего страшного в любом случае, но стоило ли тогда переплачивать за конденсатник, если использовать его как обычный котел?
Мощность отопительных приборов при низкой температуре теплоносителя, снижается чуть ли не экспоненциально, поэтому радиаторов нужно больше, прав ваш мастер.
В принципе, есть таблицы производителей приборов, там все эти вещи указаны, можно рассчитать.
Если время терпит, сбросьте план помещения, опишите максимально подробно: стены, окна, перекрытия, где котел, будет ли подпольное отопление или только радиаторы - посчитаю на досуге
Записан
lvs2
Дока

Сообщений: 536

Поблагодарили 37
Откуда (Город): Воронеж

Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru


« Ответ #4 : 10 Август 2007, 10:46:29 » Re: BERETTA METEO GREEN нужна помощь
« Ответ #4 : 10 Август 2007, 10:46:29 »

Оптимальный вариант для конденсационника это тёплый пол, да и если здание новое будет стоить это гараздо дешевле чем класическая система с радиаторами (всё равно ведь стяжку делать нужно). Инфы по тёплому полу в нете валом, только нужно осторожно, очень много дилетантов, которые попросту разводят на бабки, при самых что ни наесть плохих материалах.