YURIJ
Заскочил на минутку
Сообщений: 4
|
 |
« 29 Апрель 2006, 21:32:47 » Обогрев ванной.
« : 29 Апрель 2006, 21:32:47 » |
|
Ситуация такая: в ванной есть «теплый пол» - металлопластиковая труба диаметром 20 мм проложена под половой плиткой с шагом 15 см, бойлер комбинированный (электрический + подключение к системе отопления) на 100л. Отопление отсутствует. Как подключить «теплый пол» к бойлеру и насколько эта система будет эффективна?
|
|
Записан
|
|
|
|
sergem
Заскочил на минутку
Сообщений: 6
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #1 : 27 Апрель 2007, 13:16:25 » Обогрев ванной.
« Ответ #1 : 27 Апрель 2007, 13:16:25 » |
|
Глюк.
|
|
Записан
|
|
|
|
linn
Администратор
Активист
Сообщений: 90
Поблагодарили 17 ���
|
 |
« Ответ #2 : 27 Апрель 2007, 15:52:28 » Обогрев ванной.
« Ответ #2 : 27 Апрель 2007, 15:52:28 » |
|
А это коментарий к чему :?:
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
 |
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2007, 22:59:23 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2007, 22:59:23 » |
|
Глюк.
Почему же глюк, если в бойлере предусмотрена рециркуляция, и тепература воды из него нужна не более 45 градусов, очень даже всё возможно, ну скажем если не с тёплым полом, то хотябы с полотенцесушителем.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
 |
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2007, 23:03:32 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2007, 23:03:32 » |
|
Вспомните совдеповские разводки ГВС по многоэтажкам
|
|
Записан
|
|
|
|
juk
Завсегдатай
Сообщений: 78
Поблагодарили 1 ���
Откуда (Город): киев
|
 |
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2007, 10:49:04 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2007, 10:49:04 » |
|
при шаге 15см, параметрах теплоносителя 50/40, а вн температура 18 сельсия, теплоотдача бут 64Вт/м кв \ а температура пола 23,7 цельсия...... кстати от диаметра зависит тока возможная длина контура обогрева ....
|
|
Записан
|
|
|
|
Валентин
Заскочил на минутку
Сообщений: 13
|
 |
« Ответ #6 : 14 Март 2008, 21:46:06 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #6 : 14 Март 2008, 21:46:06 » |
|
Для металлопласитка температура теплоносителя должна быть выше - значение теплопроводности этой трубы отнють не в пользу теплого пола.
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
 |
« Ответ #7 : 15 Март 2008, 00:41:46 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #7 : 15 Март 2008, 00:41:46 » |
|
Для металлопласитка температура теплоносителя должна быть выше - значение теплопроводности этой трубы отнють не в пользу теплого пола.
И как прикажите понимать Ваши слова Валентин
|
|
Записан
|
|
|
|
cowboy
Активист
Сообщений: 103
Поблагодарили 1 ���
Откуда (Город): Черновцы
I love QUEEN
|
 |
« Ответ #8 : 03 Апрель 2008, 23:51:48 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #8 : 03 Апрель 2008, 23:51:48 » |
|
Обычно водяной тёплый пол подключается к любому источнику теплоносителя через специальный блок управления теплым полом, напр. фирмы KAN. В нём есть свой циркул. насос и терморегулятор с трёх- или четырёхходовым управляющим клапаном. Так что остаётся только одна проблема: чтобы источник теплоносителя был достаточной мощности. А это уже дело проектанта.
|
|
Записан
|
|
|
|
Харьковчанин
Заскочил на минутку
Сообщений: 23
|
 |
« Ответ #9 : 12 Апрель 2008, 14:37:03 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #9 : 12 Апрель 2008, 14:37:03 » |
|
Обычно водяной тёплый пол подключается к любому источнику теплоносителя через специальный блок управления теплым полом, напр. фирмы KAN. В нём есть свой циркул. насос и терморегулятор с трёх- или четырёхходовым управляющим клапаном. Так что остаётся только одна проблема: чтобы источник теплоносителя был достаточной мощности. А это уже дело проектанта.
минимальный набор- это термовентиль с выносной головкой с запорным вентилем на обратке и по надобности насос такую наборку можно собрать в любой торговой марке, а если температура теплоносителя высока и непостоянна можно использовать термостатический смеситель все это можно найти в каталоге RBM.
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia
|
 |
« Ответ #10 : 15 Апрель 2008, 21:48:04 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #10 : 15 Апрель 2008, 21:48:04 » |
|
Все здесь выше сказаное не имеет смысла, т.к. автор поста не указал какого типа-производителя имеет бойлер. Часто встречаимая ошибка, 2-х системные бойлера, расчитаны на независимые системы или конкретно для работы с различными котлами, в этих системах рабочее давление, не привышает 2 бар или 2 атмосфер.  Поэтому такие бойлера не годятся для систем с зависимым центральным отоплением,т.к. расчитаны максимум на 5-6 атмосфер рабочего давления. Таким образом, можно поставить, но при аварии ни один производитель не возмет такой боилер на гарантийный ремонт! 
|
|
|
Записан
|
|
|
|
lvs2
Дока
Сообщений: 536
Поблагодарили 37 ���
Откуда (Город): Воронеж
Ремонт газовых котлов www.luchservis.ru
|
 |
« Ответ #11 : 20 Апрель 2008, 21:40:05 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #11 : 20 Апрель 2008, 21:40:05 » |
|
Все здесь выше сказаное не имеет смысла, т.к. автор поста не указал какого типа-производителя имеет бойлер. Часто встречаимая ошибка, 2-х системные бойлера, расчитаны на независимые системы или конкретно для работы с различными котлами, в этих системах рабочее давление, не привышает 2 бар или 2 атмосфер.  Поэтому такие бойлера не годятся для систем с зависимым центральным отоплением,т.к. расчитаны максимум на 5-6 атмосфер рабочего давления. Таким образом, можно поставить, но при аварии ни один производитель не возмет такой боилер на гарантийный ремонт!  Ещё один глюк??? Или особенности эстонского языка? (только без обид, Прибалтику очень уважаю)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
sterroid
Дока
Сообщений: 558
Поблагодарили 41 ���
Откуда (Город): Estonia
|
 |
« Ответ #12 : 21 Апрель 2008, 22:28:27 » Re: Обогрев ванной.
« Ответ #12 : 21 Апрель 2008, 22:28:27 » |
|
Ещё один глюк??? Или особенности эстонского языка? (только без обид, Прибалтику очень уважаю)
Ваща самокритика, заслуживает высокой оценки!  Поясните пожалуйсто, уважаемый, что вам непонравилось!!! Считаю что тема данного поста бессмыслена во всех отношениях, попахивает Кулибинщенной!!! 
|
|
Записан
|
|
|
|
|