forum.truba.ua www.TRUBA.ua
Водоснабжение и Отопление
Вентиляция и Кондиционирование
 возврат в форум   Помощь  Поиск  Регистрация  Вход 
Страниц: 1 [2]
Печать
Автор Тема:

В чем принципиальная разница?

 (Прочитано 8258 раз)
poiu
Участник

Сообщений: 38


« Ответ #15 : 22 Декабрь 2009, 20:35:09 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #15 : 22 Декабрь 2009, 20:35:09 »

а с какой целью трубку ГВС прячут в трубку ОС?
Это во всех импортных котлах?
Чтобы вода ГВС не закипала при отсутствии протока.

А летом что происходит с водой в сичтеме ОС? она не закипает?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #16 : 23 Декабрь 2009, 09:39:38 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #16 : 23 Декабрь 2009, 09:39:38 »

Она не закипает потому что тепло отбирается водой ГВС.
Горелка горит только если есть проток либо в контуре отопления либо в контуре ГВС.
Или вас интересует почему не делают наоборот, отопление внутри ГВС? В этом случае температура ГВС была бы выше, чем СО, а кроме того есть риск того, что в контуре ГВС вообще воды не окажется.
Записан
poiu
Участник

Сообщений: 38


« Ответ #17 : 23 Декабрь 2009, 10:24:24 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #17 : 23 Декабрь 2009, 10:24:24 »

Значит в котле с двумя ТО ТОсистемы ГВС подключается к ОС лишь на время работы ГВС и при этом использует воду из ОС? Тогда вполне логично что 2 ТО просто делят между собой работу(работают реже) и работают дольше чем 1ТО. Есть ли возможность в котле с 2ТО менять(промывать ) каждый ТО отдельно?
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #18 : 23 Декабрь 2009, 15:10:29 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #18 : 23 Декабрь 2009, 15:10:29 »

Первичный теплообменник работает всегда, вторичный- только при нагреве ГВС. Меняются отдельно. Посмотрите схему какого-нибудь котла.
Записан
Mikhail
Дока

Сообщений: 836

Поблагодарили 56
www.vodoprovod.ua


« Ответ #19 : 23 Декабрь 2009, 15:14:21 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #19 : 23 Декабрь 2009, 15:14:21 »

Для начала хотя бы здесь: http://vodoprovod.com.ua/doc/RCM-RSF2004.pdf на стр.10.
Но можно найти и подробнее.
Записан
poiu
Участник

Сообщений: 38


« Ответ #20 : 23 Декабрь 2009, 20:08:40 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #20 : 23 Декабрь 2009, 20:08:40 »

Для начала хотя бы здесь: http://vodoprovod.com.ua/doc/RCM-RSF2004.pdf на стр.10.
Но можно найти и подробнее.
Ссылка не открывается!!!
По вашему что предпочтительней 2или 1ТО?
Записан
СК
Дока

Сообщений: 187

Поблагодарили 7

« Ответ #21 : 23 Декабрь 2009, 20:26:37 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #21 : 23 Декабрь 2009, 20:26:37 »

Понимаете, в чём суть?
В жёсткости воды... А это достаточно сложная проблема...
Поэтому, я - ЗА РАЗДЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ !!!
Записан
poiu
Участник

Сообщений: 38


« Ответ #22 : 23 Декабрь 2009, 22:55:43 » Re: В чем принципиальная разница?
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2009, 22:55:43 »

Понимаете, в чём суть?
В жёсткости воды... А это достаточно сложная проблема...
Поэтому, я - ЗА РАЗДЕЛЬНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ !!!

То есть То СО  работает дольше ТО ГВС?
Записан
Страниц: 1 [2]