av
Заскочил на минутку
Сообщений: 3
|
|
« Ответ #47 : 30 Сентябрь 2010, 20:19:00 » Re: Житомир, Данко, Колви что лучше?
« Ответ #47 : 30 Сентябрь 2010, 20:19:00 » |
|
Колви 20 квт напольный. каждые 2 года летят термодатчики (такая медная трубка с датчиком). каждую осень у меня начинаются танцы с бубном, чтобы его запустить. заменил трубу- поставил 2-х стенную с утеплением посредине, все равно. Учитывая высоту в 2 этажа цена трубы получилась еще дороже, чем стоит сам котел. При первом запуске мастера сразу поменяли провода с датчика обратной тяги, сказали что иначе работать не будет. Тогда зачем такое Г продавать??? Но датчик я потом все равно отключил- непонятно почему срабатывал. котел запускается, только когда прогреваю трубу комнатным тепловентилятором, а потом ставлю его на поддув (внизу котла), так сутки и работает. По моему, чтото неправильное в самой конструкции котла, ну не должно быть такого. Правды ради надо отметить, что после успешного запуска, котел работает, как часики. Но запуск достает на весь год вперед. Оставлял отзывы на сайте Колви. наболело. При покупке обращайте внимание на цену всей системы- котел + насос+ недельный программатор + труба. тогда поймете, что дорогой котел ничуть не дороже дешевого Колви. Насос и программатор считаю очень нужными в системе- совсем другой комфорт в доме. Колви не рекомендую. Удачи вам в выборе.
|