Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => Тема начата: LeChoko от 17 Январь 2021, 21:16:47



Название: Вопрос по отоплению
Отправлено: LeChoko от 17 Январь 2021, 21:16:47
Приветствую подскажите пожалуйста имею таунхаус 2х этажный,отопление электро котёл протерм скат 9 ,водяные трубы раскинуты на 2 этажа ,так вот собственно проблема в том что на втором этаже явно холоднее , как я только не мучался и первый этаж перекрывал вентили , разгонял котёл больших градусов и все равно на 1м этаже Ташкент на втором ну так себе ,особенно в детской ,2 этажа положена плитка ,вроде как должна быть одной большой батареей , но  думаю что в детской ковёр во весь пол и он не даёт теплу подняться  ,в спальне та же беда но в отличие от детской комнаты она больше и в ней чуть теплее,я так думаю потому что пространства плитки больше свободной ,так и у меня встал вопрос , если первый этаж оставить  водяной пол а на втором этаже отрезать и вывести трубы на коллекторы, вообще так делается или так должно быть?  Что делать


Название: Re: Вопрос по отоплению
Отправлено: Наблюдатель от 17 Январь 2021, 22:25:04
так и у меня встал вопрос , если первый этаж оставить  водяной пол а на втором этаже отрезать и вывести трубы на коллекторы, вообще так делается или так должно быть?  Что делать
ДОЛЖНА быть регулировка подачи воды от котла индивидуально по помещениям, в крайнем случае по нескольким смежным помещениям с одинаковой температурой, не обязательно через коллектор.