Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => : -R O N I N- 31 December 2016, 18:17:09



: Ariston UNO 24. Після включення перші 2 хв велика подача газу
: -R O N I N- 31 December 2016, 18:17:09
Ariston UNO 24, димоход.
Терморегулятор дає команду котлу  включитись, той включається, пару секунд газ подається у нормальному режимі,
а потім йде висока подача газу десь біля 2 хвилин.
Температура піднімається до 60 градусів і далі котел працює
у звичному режимі.

Як відрегулювати, щоб подача газу завжди була однаковою?


: Re: Ariston UNO 24. Після включення перші 2 хв велика подача газу
: -R O N I N- 01 January 2017, 21:28:32

1. Знімаю кожух.
2. Шукаю перемичку CN 100
3. Регулятором "А" виставляю "4"
4. Знімаю перемичку із положення " * *" і виставляю її на положення "* | *"
5. Регулятором "А" викручую до положення "1"
6. Знімаю перемичку та ставлю її на місце - " * *"
Все.

Котел працює тихо.
Від чого така фігня сталась я не знаю. Можливо щось із електронними компонентами.
Повернув циркуляційний насос у свій звичний режим -" ІІ "

Дивіться файл-вкладення.
Або скачайте інструкцію.