Название: Ariston UNO 24. Після включення перші 2 хв велика подача газу Отправлено: -R O N I N- от 31 Декабрь 2016, 18:17:09 Ariston UNO 24, димоход.
Терморегулятор дає команду котлу включитись, той включається, пару секунд газ подається у нормальному режимі, а потім йде висока подача газу десь біля 2 хвилин. Температура піднімається до 60 градусів і далі котел працює у звичному режимі. Як відрегулювати, щоб подача газу завжди була однаковою? Название: Re: Ariston UNO 24. Після включення перші 2 хв велика подача газу Отправлено: -R O N I N- от 01 Январь 2017, 21:28:32 1. Знімаю кожух. 2. Шукаю перемичку CN 100 3. Регулятором "А" виставляю "4" 4. Знімаю перемичку із положення " * *" і виставляю її на положення "* | *" 5. Регулятором "А" викручую до положення "1" 6. Знімаю перемичку та ставлю її на місце - " * *" Все. Котел працює тихо. Від чого така фігня сталась я не знаю. Можливо щось із електронними компонентами. Повернув циркуляційний насос у свій звичний режим -" ІІ " Дивіться файл-вкладення. Або скачайте інструкцію. |