Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => Тема начата: Elimelech007 от 23 Март 2016, 14:11:26



Название: Порядок размещения котельной в подвальном помещении школы
Отправлено: Elimelech007 от 23 Март 2016, 14:11:26
Добрый день! Можно ли разместить пеллетную котельную в подвальном помещении з-х этажной школы? Если нет, то какие нормативные документы это запрещают?


Название: Re: Порядок размещения котельной в подвальном помещении школы
Отправлено: MC-Anvil от 25 Март 2016, 10:50:18
"Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха." - СНиП II-35-76 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, Дата введения 1978-01-01