Форум строительных систем

Отопление => Монтаж систем отопления => : alsv 11 January 2016, 19:51:52



: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: alsv 11 January 2016, 19:51:52
На даче уже смонтирована система отопления с газовым котлом Saunier Duval Themaclassic F 25 , система сделана упрощенно. Площадь около 75-80м2.
дача два этожа, левое крыло двухтрубное, правое однотрубное. Гребенку не ставили. На первом этаже газовый котел , в подвале поставили ТТ.
Сейчас циркуляция осуществляется газовым котлом, а ТТ подогревает обратку. Система собрана на 25 пластиковой трубе (закрытая)
Подскажите правильно сделал ? и надо ли ставить циркуляционный насос дополнительно не будет ли он задавливать газовый котел?
(http://s61.radikal.ru/i174/1601/06/6d350a50b389.png)
Все работает сейчас но думаю поставить насос и в какой точке его поставить?
Или подачу с подачей обратку с обраткой соединить ?
Вначале думал посл ТТ поставить подобие гидрострелки.


: Re: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: alsv 11 January 2016, 19:54:19
Сейчас подлючены кольцом


: Re: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: Наблюдатель 12 January 2016, 08:01:49
Система собрана на 25 пластиковой трубе (закрытая)
Подскажите правильно сделал ?
ОПАСНО!

Пластик при ТТ нельз[b]намного[/b] лучше[/color].

[quote author=alsv link=topic=5437.msg19354#msg19354 date=1452534712]Все работает сейчас но думаю поставить насос и в какой точке его поставить?
Или подачу с подачей обратку с обраткой соединить ?[/quote]Если делать так то насос [color=green][b]НУЖНО[/b][/color] ставить на обратной магистрали возле ТТ котла и на магистралях обоих котлов [color=green][b]НУЖНО[/b][/color] ставить обратные клапана. Возможно, нужно предусмотреть меры, чтоб теплообменник неработающего котла не [color=red]замерз[/color]. 

В [color=green][b]ИДЕАЛЕ[/b][/color] переделать, как минимум стояки, чтоб была, хоть какая-то ЕЦ для ТТ на случай [color=red]отключения[/color] электричества.

[quote author=alsv link=topic=5437.msg19354#msg19354 date=1452534712]Вначале думал посл ТТ поставить подобие гидрострелки.[/quote][color=green]Правильно[/color] что [color=green]не[/color] поставили, так как это [color=red][b]постоянная[/b] переплата[/color] за энергоносители и [color=red]ухудшение[/color] надежности СО!

[color=red][b]НЕНУЖНЫЕ[/b][/color] в одноквартирных домах гидрострелки ставят, советуют только [color=red]безграмотные[/color], [color=red][b]бессовестные[/b][/color] монтажники, продавцы!


: Re: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: alsv 12 January 2016, 21:05:25
В системе залит тосол,
Котел расчитан на 3 атмосферы, тестируют на заводе.
На случай пропадения напряжения с этим сложнее конечно хотя на даче заведены две разные электролинии + генератор.

На счет циркуляционного насоса, если поставить перед ТТ не будет ли так что ТТ дает в обратку газового и сразу с подачи затягивать в ТТ , а по дому не будет циркуляции?


: Re: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: Наблюдатель 15 January 2016, 06:57:38
В системе залит тосол,
Яд в жилом доме!

Это не говоря, что антифризы боятся перегрева, вероятность которой при ТТ котле высока, требуют периодическую замену и прочие прелести связанные с применением антифризов.

На случай пропадения напряжения с этим сложнее конечно хотя на даче заведены две разные электролинии + генератор.
Если поломается насос, то всё это до одного места!

На счет циркуляционного насоса, если поставить перед ТТ не будет ли так что ТТ дает в обратку газового и сразу с подачи затягивать в ТТ , а по дому не будет циркуляции?
Вы невнимательн�


: Re: Подключение ТТ котла к существуещей системе
: РЕПЕЙ 10 April 2016, 22:28:52
 "На случай пропадания напряжения с этим сложнее конечно хотя на даче заведены две разные электролинии + генератор."
Вопрос: а не лучше на линии поставить электронасос постоянного тока и какой-то ИБС (источник бесперебойного питания)?
Электрика пропадает (ну это у нас) максимум сутки - двое. Ну  форс- мажор (военные действия) - не считаем.


Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.