Форум строительных систем

Отопление => Отопительное оборудование - котлы, радиаторы, насосы, инфракрасные обогреватели... => Тема начата: qwerty19 от 23 Февраль 2015, 16:15:18



Название: Падает давление в СО
Отправлено: qwerty19 от 23 Февраль 2015, 16:15:18
Обратил внимание, что начало падать давление на манометре котла. До этого времени стабильно держалось 1,5 бар и подкачивать воду приходилось не чаще раза в квартал. Однако после Нового года потеря давления стала характерной и составляет примерно 0,08-0,1 бар в сутки. По всем видимым точкам и соединениям (радиаторы, краны, гребенки, бойлер и котел) видимых протеканий не обнаружил.

Вместе с тем, прямо перед Новым годом имел место один случай: в январе я решил провести эксперимент по затратам на ГВС и попробовать греть воду в бойлере (он комбинированный) от электроэнергии. Включив электропитание бойлер и выключив регулировочную ручку на котле, судя по всему, по глупости, я решил перекрыть вентили на трубах от котла к теплообменнику косвенного нагрева бойлера. Насос в котле зашумел, поймал воздух, котел остановился и выдал ошибку. Неисправность я устранил, выкрутив пробку на насосе и несколько раз провернув его вал.

До сих пор все работает нормально, за исключением факта потери давления в системе, которое по времени совпало с описанным выше событием и поэтому допускаю их взаимосвязь.

Какие у кого будут мысли, советы? Заранее благодарен за помощь.




Название: Re: Падает давление в СО
Отправлено: MC-Anvil от 02 Март 2015, 14:59:32
Проверьте еще воздухоотводчик и мембранный бак.


Название: Re: Падает давление в СО
Отправлено: qwerty19 от 02 Март 2015, 17:14:16
Проверял, но все сухо.


Название: Re: Падает давление в СО
Отправлено: MC-Anvil от 03 Март 2015, 11:49:36
Мембранный бак надо проверить не только на протечки, а еще и давление в баке: спустите давление в системе отопления до атмосферного и после этого проверьте начальное давление в баке. Оно должно быть равно (точнее, на 0,1 атм меньше) давлению на подпитке. Нужно еще проверить предохранительный клапан: сифонит или нет.


Название: Re: Падает давление в СО
Отправлено: qwerty19 от 03 Март 2015, 16:54:27
Ок. Спасибо


Название: Re: Падает давление в СО
Отправлено: qwerty19 от 15 Апрель 2015, 14:47:21
Дошли руки разобрать корпус котла и порыться поглубже. Прокапывание нашел сзади насоса  (http://i10.pixs.ru/storage/1/2/4/IMG2015041_1686784_16951124.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2015041_1686784_16951124.jpg) (http://i11.pixs.ru/storage/1/3/0/IMG2015041_1248137_16951130.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2015041_1248137_16951130.jpg)
С виду похоже на воздухоотводчик. Так ли это, в чем причина такой его работы и что с этим делать?