Рассматриваю вопрос о возможности альтернативного (аварийного) отопления дома электричеством вместо использования газа.
Идея такова: второй этаж легко и просто можно отапливать переносными электроконвекторами, но весь первый этаж у меня оснащен водяным теплым полом от газового котла. Пришла мысль греть этот пол от дополнительно установленного электрокотла. Площадь первого этажа ТП составляет 90 м.кв. В котельной имеется технический выход с гребенок подачи и обратки, который надеюсь использовать для подключения электрокотла, предварительно оставив открытыми лишь вентили ТП. Гребенка ТП имеет свой насос и трехходовой клапан с терморегулятором.
Вопросы следующие:
1. Имеет ли в общем данная идея право на существование?
2. Обязательно ли оснащать линию расширительным баком?
3. Нужно ли ставить еще один насос на линию подачи после электрокотла, если ТП имеет свой насос?
4. Можно ли для указанной цели подобрать котел такой мощности, чтобы его хватало на ТП и при этом он запитывался от обычной розетки 220 В на 16 А? (Очень не хочется вытаскивать из щита 3 фазы и городить кабель-каналы).
5. Не помешает ли потоку теплоносителя зауженный диаметр труб (16 мм) перед вентилями (см. фото)?
(http://i6.pixs.ru/storage/4/4/6/IMG2014070_1515965_12903446.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2014070_1515965_12903446.jpg)
(http://i7.pixs.ru/storage/4/5/1/IMG2014070_6926533_12903451.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2014070_6926533_12903451.jpg)
(http://i7.pixs.ru/storage/4/5/2/IMG2014070_4992724_12903452.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2014070_4992724_12903452.jpg)
Заранее благодарен за дельные ответы.


Название: Re: Электрокотел в дополнение
Отправлено: MC-Anvil от 11 Июль 2014, 16:23:24
1. Имеет ли в общем данная идея право на существование?
2. Обязательно ли оснащать линию расширительным баком?
3. Нужно ли ставить еще один насос на линию подачи после электрокотла, если ТП имеет свой насос?
4. Можно ли для указанной цели подобрать котел такой мощности, чтобы его хватало на ТП и при этом он запитывался от обычной розетки 220 В на 16 А? (Очень не хочется вытаскивать из щита 3 фазы и городить кабель-каналы).
5. Не помешает ли потоку теплоносителя зауженный диаметр труб (16 мм) перед вентилями (см. фото)?
1 - имеет и существует.
2 - Да, если электрокотел не комплектуется баком. Вы же будете газовый котел отсекать на время работы электрокотла.
3 - Нужно, если эл. котел не комплектуется насосом. Возможно, с байпасным клапаном даже.
4 - Можно. Продаются монофазные электрокотлы. Отечественного производителя полно.
5 - Любое заужение мешает потоку. НО! В вашем случае, оно совсем незначительно. Не парьтесь по этому поводу.


Название: Re: Электрокотел в дополнение
Отправлено: antonov2015l от 03 Июль 2015, 13:44:15
Добрый день, вы как специалист подскажите какой кабель лучше всего брать средуи установочных, по каким критериям его выбирать нужно, и вообще смотрю сейчас вот такие http://master-cable.com.ua/katalog/kabel-silovoy-bronirovannyy/  стоит брать там или еще поискать?