: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : Muerto 07 July 2014, 10:35:03 Здравствуйте!
Есть котел КТ-2Е твердотоплевый (Альтеп).Планируется система отопления обычная принудительная через чугунный радиатор.По инструкции: температура "обратки" должна быть не ниже 65 градусов,при сильных морозах это не проблема, но если на улице +5 тепла, то гонять котел на максимуме нет смысла, тогда температура "обратки" будет ниже, а это губительно для рубашки котла.Но проблема не в этом. Для правильной работы системы в таких условия ставят тепловой аккумулятор. А вот тут и появляется проблемос: как правильно сделать схему монтажа...Автоматика котла гоняет насос по контуру.Но если появляется тепловой аккумулятор то появиться другой контур завязанный на уже на батареях и сюда тоже нужен насос... Вообщем тут мои познания заканчиваются, то делать не знаю.Как должна выглядеть подобная схема. количество батарей и комнат в схеме не принципиально, не будем усложнять. Приймем условно одну комнату и одну батарею для простоты прорисовки. Всем принявшим участие большое спасибо. В ответ помогу чем смогу.Я конструктор мебельного производства). : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : MC-Anvil 07 July 2014, 13:56:21 Вариантов, в вашем случае, можно предложить не мало, но в каждом из них будет присутствовать вторичный контур (т.е. одним насосом не отделаетесь).
Один из них - поставить термостат на насос вторичного контура, работающий по т-ре обратки первичного. : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : Muerto 07 July 2014, 21:06:24 Спасибо.на другом форуме просветили, что можно в обратку подмешивать подачу..чем обойтись без аккумулятораи дополн тельного насоса и контура.на сколько это возможно читаю мат часть.
Если это ложный путь буду благодарен за указание ошибки. : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : MC-Anvil 08 July 2014, 10:17:43 Давайте разбираться: каким устройством они вам предлагают подмешивать подачу в обратку? И как с помощью одного насоса, с учетом разделения потоков, избежать недостаточной циркуляции в СО?
Или вы не задумывались о том, что при недостаточной циркуляции некоторые отопительные приборы недогревают. : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : Muerto 08 July 2014, 12:13:34 вот такие советы мне дали на альтернативных форумах.касательно подмеса подачи в обратку.
"...трех или четырех ходовые краны, гидрострелки (для бытовых котлов это лишнее), ладдоматы, или на крайняк - простой контур подмеса с вентилем..." : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : Muerto 09 July 2014, 08:31:31 всем спасибо за участие.Все решение найдено, выучил и разобрал на составляющие инструкцию своего котла и польского аналога(из которого содрали наши Альтеп).
в схемах разобрался.Самый удобный способ это использование четырех ходового клапана. Как произведу монтаж доложу. : Re: вопрос по схеме отопления с тепловым аккумулятором : MC-Anvil 09 July 2014, 09:24:09 вот такие советы мне дали на альтернативных форумах.касательно подмеса подачи в обратку. Четырехходовой - дороже гидроразделителя. И насос вторичного контура все равно надо ставить. Но раз вы уже разобрались, то желаю успешной установки."...трех или четырех ходовые краны, гидрострелки (для бытовых котлов это лишнее), ладдоматы, или на крайняк - простой контур подмеса с вентилем..." А гидрострелки для твердотопов - никогда лишние небыли. |