Отопление => Монтаж систем отопления => : stratoved 15 May 2014, 07:36:38



: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: stratoved 15 May 2014, 07:36:38
Доброго всем времени суток.
Не судите строго если похожая тема уже поднималась. Ставлю систему отопления в свой дом (75 м.кв, стены кирпич): навесной газ. котел с автоматикой, чугунные радиаторы (вопрос чисто экономический), а вот далее несколько вопросов- система планируется однотрубная, основная труба 32-я, подводка к радиатору сверху-вниз и основная под радиатором 25-я - вопрос приемлима ли такая разводка или же есть варианты по-лучше? И второй вопрос - как лучше организовать подключение к самому радиатору с возможностью отсечки оного в случае его выхода из строя?
Буду очень благодарен за помошь.  


: Re: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: MC-Anvil 15 May 2014, 09:05:28
вопрос приемлима ли такая разводка или же есть варианты по-лучше?
Конечно есть: двухтрубная, лучевая.

И второй вопрос - как лучше организовать подключение к самому радиатору с возможностью отсечки оного в случае его выхода из строя?
Если однотрубка, то оборудуйте радиаторы байпасом:
(http://i7.pixs.ru/storage/3/1/3/pervayastr_8195406_12115313.jpg)

А если двухтрубка, то и так понятно.


: Re: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: stratoved 15 May 2014, 10:03:44
Спасибо за ответ. И еще такой вопрос при таком метраже дома и однотрубной системе возможно ли сделать всю систему 25 трубой или же оставить основную 32 а на подключение к радиатором и под ними 25? И принципально ли будет подключение к радиатору сверху вниз или же можно обойтись нижним подключением?


: Re: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: MC-Anvil 15 May 2014, 10:46:24
при таком метраже дома и однотрубной системе возможно ли сделать всю систему 25 трубой или же оставить основную 32 а на подключение к радиатором и под ними 25?
Если сделаете 32-й, то будет уменьшена гидравлическая нагрузка на насос. Насколько это технико-экономически целесообразно может показать только расчет гидравлики вашей СО. Но если денег на трубу не жалко, то делайте.

принципально ли будет подключение к радиатору сверху вниз или же можно обойтись нижним подключением?
Где-то мы это уже обсуждали: http://forum.truba.ua/index.php?topic=5193.0 Ответ #11


: Re: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: stratoved 15 May 2014, 19:27:08
Все понял. Спасибо большое за оперативный и содержательный ответ.


: Re: газ. котел+ pp-r трубы+ чугунные радиаторы. нужен совет
: mishkin 12 September 2014, 22:09:41
А подключение к радиатору можно и 20 делать.