: котел sime format zip 5 відключають воду не працює.
: vitalgor 01 April 2014, 00:13:46
Проблема з котлом sime format zip 5. В будинку відключають воду котел не працює. Мигає червона верхня сигнальна лампочка. Думав  кран подпітки відкритий, але пробував запускати при відкритому і закритому крані, та ж картина.


: Re: котел sime format zip 5 відключають воду не працює.
: MC-Anvil 01 April 2014, 09:00:36
Добавьте мембранный бак в вашу СО и установите давление подпитки выше чем сейчас.


: Re: котел sime format zip 5 відключають воду не працює.
: vitalgor 01 April 2014, 14:51:01
А в самому котлі, які функції розширювального бака? В моїй системі близько 30л води.


: Re: котел sime format zip 5 відключають воду не працює.
: vitalgor 01 April 2014, 15:01:06
А в самому котлі, які функції розширювального бака? В моїй системі близько 30л води, який обєм потрібен розширювального бака? Де його встановлювати, перед котлом труби замуровані під плиткою. Система двохтрубна, встановлювати на подачі, чи оброткі? Можливо врізатись  між батареями?


: Re: котел sime format zip 5 відключають воду не працює.
: MC-Anvil 01 April 2014, 15:02:40
Те же самые. Как вы настраиваете мембранный бак? Давление в баке должно быть такое же (чуток выше), как нижний порог подпитки.
Прочтите инструкцию: http://www.thermomir.ru/files/it/941_1317.pdf
Может в неправильном давлении в вашем мембранном баке и кроется проблемма.