: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода. : pavel96 02 March 2014, 17:30:00 На котле Протерм Леопард в течении нескольких дней стала уменьшаться струя горячей воды и вообще перестала бежать, отсоединил трубки входа и выхода в нагревательный бачок, воздух не проходит,замочил всякими растворами(на основе соляной кислоты,уксуса и др.),все равно не бежит и не продувается!!!Как быть?
: Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода. : MC-Anvil 02 March 2014, 21:49:52 Леопард - это чо? Новая модель у Протерма?
Фильтр чистили? Если да, то чистом следом теплообменник. Посмотрите видео в ютубе о том, как это сделать. Или вызываем сервис компании, с которой у Вас договор. : Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода. : MC-Anvil 03 March 2014, 10:25:53 Простите, разобрался. Это наоборот, старая модель - уже снята с производства. И там битермический теплообменник.
Я бы на вашем месте не рисковал: после полной прочистки от накипи битермики начинают проекать. Меняйте теплообменник, а если он у вас быстро заростает, то меняйте котел на тот, в котором есть вторичный теплообменник. Гепард или Пантера например. : Re: Котел Протерм Леопард двухконтурный не бежит горячая вода. : Girgo 24 March 2014, 23:46:18 На котле Протерм Леопард в течении нескольких дней стала уменьшаться струя горячей воды и вообще перестала бежать, отсоединил трубки входа и выхода в нагревательный бачок, воздух не проходит,замочил всякими растворами(на основе соляной кислоты,уксуса и др.),все равно не бежит и не продувается!!!Как быть? Теплообменник пробило. Давление в СО часом не растет? Вода может туда уходить. |